Citiraj:
Autor Nyssa
Znam, vrlo često postavljano pitanje - a neke odgovore sam I nasla - no sve je to na prestručnoj razini, tako da pola vaših riječi ne mogu ni razumijeti. Ovim putem molim da mi netko laički priskoči u pomoć 
|
Daklem, uz sve što je do sada navedeno, evo par osnovnih stvari:
1. Osnovni elementi rada DC-a (sistem sale) su (osim poslužitelja i ostale opreme) - primarno el. energija (UPS-ovi), hlađenje (klime), sekundarno protupožarna zaštita, tehnička zaštita (kamere, zaštita od neovlaštenog ulaza, evidencija ulaska) i slično.
2. Klime - ne može se koristiti bilo što, klime moraju biti redundantne (bilo koja varijanta n+1, kalkulirano prema disipaciji koju sad imate), namijenjene radu 24/7/365 (standardna vanjska temperatura od -25 do +40 C), autostart opcije, izvedba koja odgovara prostoru i smještaju opreme,
3. Održavanje - neko naprednije održavanje s ugovorom s klimašima bi bilo zgodno.
No, to sve
košta. Stoga, ili čekati neki krš i lom ili malo investirati. Koliko je to "malo" teško je reći bez detaljnog pregleda i kalkulacije. Ako ti što treba detaljnije možeš pisati ovdje, a možeš i na pp.