APC SUA1500I i WinPower

Evo pkusavam vec dva dana spojit ta dva momka iz naslova ali bezuspjesno! I preko usb-a i serijskog kabela.. Javlja da nema konekcije!! Inace origig ruzni softwer radi na oba nacina kao i apcupsd program... Ali winpower nece!!!! Nisam nasao nigdje listu podrzanih i ne podrzanih... da li kome radi ta kombinacija, nemora biti ista snaga ?
__________________

Shuky je offline   Reply With Quote
Staro 01.02.2010., 20:18   #2
Shuky
Premium
 
Shuky's Avatar
 
Datum registracije: Feb 2007
Lokacija: Zagreb
Postovi: 683
bilo tko===??
__________________

Shuky je offline   Reply With Quote
Oglasni prostor
Oglas
 
Oglas
Staro 01.02.2010., 22:26   #3
Nikky
Moderator
 
Nikky's Avatar
 
Datum registracije: Sep 2006
Lokacija: St
Postovi: 23,509
Ovaj Winpower 2008 više lići na neku igračku od programa
Rađe se pozabavi nečim pouzdanijim kao Apcupsd, APCUPSD Online User Manual.
Tu vidiš zašto ti serial komunikacija neradi (ako nisi spojio njihov kabel ili njihov naopako), na UPS - u (namjerno) nije standardan raspored pinova.
Serial kabel:
Code:
Signal Computer                  UPS
       DB9F                     DB9M
 RxD    2   --------------------  2  TxD  Send
 TxD    3   --------------------  1  RxD  Receive
 GND    5   --------------------  9  Ground
Parametri serijskog porta: COMx,2400,8,N,1
Nikky je offline   Reply With Quote
Staro 01.02.2010., 22:38   #4
Shuky
Premium
 
Shuky's Avatar
 
Datum registracije: Feb 2007
Lokacija: Zagreb
Postovi: 683
Citiraj:
Autor Nikky Pregled postova
Ovaj Winpower 2008 više lići na neku igračku od programa
Rađe se pozabavi nečim pouzdanijim kao Apcupsd, APCUPSD Online User Manual.
Tu vidiš zašto ti serial komunikacija neradi (ako nisi spojio njihov kabel ili njihov naopako), na UPS - u (namjerno) nije standardan raspored pinova.
Serial kabel:
Code:
Signal Computer                  UPS
       DB9F                     DB9M
 RxD    2   --------------------  2  TxD  Send
 TxD    3   --------------------  1  RxD  Receive
 GND    5   --------------------  9  Ground
Parametri serijskog porta: COMx,2400,8,N,1
Napravljen kabel takav sa tim rasporedom i radi ko urica i na apcupsd-u i na original softweru od apc-a...kao i kada idem preko usb-a
Ali i dalje od winpowera-nista...
idem ga na linux instalirati pa cemo vidjeti sto dalje!
__________________

Shuky je offline   Reply With Quote
Oglasni prostor
Oglas
 
Oglas
Odgovori



Pravila postanja
Vi ne možete otvarati nove teme
Vi ne možete pisati odgovore
Vi ne možete uploadati priloge
Vi ne možete uređivati svoje poruke

BB code je Uključeno
Smajlići su Uključeno
[IMG] kod je Uključeno
HTML je Uključeno

Idi na