| 
 | |||||||||||
|  15.11.2011., 20:21 | #91 | 
| dijete u vremenu Datum registracije: Aug 2007 Lokacija: OS 
					Postovi: 295
				 | u biti, tih 1-2 sata bi bilo sasvim ok, ne treba mi više, do pumpe mi baš nije zgodno doći pa ne mogu čitati šta piše na njoj :/......može preporuka koji model bi bar okvirno mogao uzeti u obzir?....btw. ovih 62W je baš ono što pumpa cucla iz utičnice 
				__________________ besposlen pop i jariće krsti | 
|   |   | 
|  15.11.2011., 20:44 | #92 | 
| Moderator Datum registracije: Sep 2006 Lokacija: St 
					Postovi: 23,548
				 | Tjeram te da pročitaš šta piše na natp. pločici motora pumpe jer je poznato da prilikom starta "u špicu" povuće i do tri puta više struje (snage) nego kasnije u radu. Kod dobrih firmi (npr. APC) imaš kalkulator koji ti pomaže koji model i kolike snage odabrati. APC ima kalkulator osim za pc i za potrošače po VA i W. Nekidan sam gledao i ispadne da treba 1.500 W bolje serije radi valnog oblika izl. napona (vidi poviše). | 
|   |   | 
|  16.11.2011., 12:33 | #93 | |
| gejmer Datum registracije: Dec 2004 Lokacija: Virgin Islands 
					Postovi: 452
				 | Citiraj: 
 Medjutim, jedino sto mi se ne svidja kod tog konfiguratora/kalkulatora, jest to sto me nije pitao koju graficku i napajanje imam. Pitao me samo za procesor, diskove i periferiju. E sad, koliko je tocan konfigurator, ne znam... | |
|   |   | 
|  16.11.2011., 12:39 | #94 | 
| Moderator Datum registracije: Sep 2006 Lokacija: St 
					Postovi: 23,548
				 | Zato imaš alternativu po VA/W kada znaš koliko ti troši pc a to izmjeriš ili i to izračunaš sa nekim dobrim on-line kalkulatorom (spominjali smo ih na forumu). | 
|   |   | 
|  22.02.2012., 19:21 | #95 | 
| Premium Datum registracije: Nov 2006 Lokacija: RI-KR 
					Postovi: 789
				 | Poz, trazim relativno jeftin i slab UPS zbog dugog cekanja na MaxTV nakon sto se router nasilno restarta zbog nestanka struje. Na to bi bio spojen samo znaci router/switch i telefonija. Gledao sam ovo: http://www.opti-ups.eu/index.asp?SCID=SC10040063, ima ga u Diskont24 i drugim trgovinama, trebao bi bas nesto tog oblika jer stane u prostor. Buduci da za ovog proizvodaca nikad nisam cuo, ima li tko iskustva s ovim ili prijedlog za nesto drugo (do 350kn)? 
				__________________ | 
|   |   | 
|  17.02.2013., 17:02 | #98 | 
| 1 Datum registracije: Dec 2005 Lokacija: Zagreb 
					Postovi: 3,588
				 | 
				
				prenaponska zaštita
			 Znači planiram si uzet neke instrumente, zvučnike itd. pa bi uzeo i neku dobru prenaponsku letvu sa 7 utičnica, ono da nije neka preskupa i da ne izgleda dizajnom čudno jer sam maloprije gledao neke na netu pa izgledaju katastrofalno veliko itd. onaj klasični dizajn mi je nekako najbolji, pa bi htio da tako nekako i da izgleda. Zamolio bih vas da mi prepoučite kakvu iz osobnih iskustva i marke koje valjaju jer baš se nisam prije interesirao što se tog tiče. Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 17.02.2013. u 21:08. | 
|   |   | 
|  17.02.2013., 19:14 | #99 | 
| Guest Datum registracije: Jun 2012 Lokacija: Zagreb 
					Postovi: 820
				 | Ja imam Belkin F9M820de4M-GRY, evo već 3 god.  8 utičnica, 1 telefon i 4 metra kabela - cca 200 kn u diskontu24, iako tog modela više nema po trgovinama. Prije nego sam ju nabavio u dva navrata mi je grmljavina oštetila razne uređaje, otad je sve ukupčano u nju pa šta bude. Za vrijeme grmljavine ništa ne gasim, ništa ne ištekavam, PC stalno radi. Neki kažu da te prenaponske zaštite ništa ne vrijede, ne znam, ako nešto crkne nek crkne, garancija na tu letvu mi je 60 mjeseci, iako Belkin po pravilu daje doživotnu, čak nadomiruje štetu svih uređaja koji su crkli zbog grmljavine, ali to vrijedi samo za zapadne zemlje. Uglavnom, imaš i APC marku, njih dosta hvale, sve je to u biti slično, gledaj što dužu garanciju. | 
|   |   | 
|  17.02.2013., 20:01 | #100 | 
| 1 Datum registracije: Dec 2005 Lokacija: Zagreb 
					Postovi: 3,588
				 | tnx, al užasno izgleda, ja hoću da je samo letva bez da je dupla i bez tih telefonskih i ostalih dodatnih utičnica. Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 17.02.2013. u 20:16. | 
|   |   | 
|  17.02.2013., 20:38 | #101 | 
| Guest Datum registracije: Jun 2012 Lokacija: Zagreb 
					Postovi: 820
				 | Ma imaš i takvih modela: http://www.chipoteka.hr/artikl/16462...em-aluminijski Samo pazi, lako se može dogoditi da ne možeš uštekati sve uređaje radi glomaznih utikača, vidiš da su utičnice nagurane, zato je bolje ona varijanta na dvije strane, ali izbor je tvoj. | 
|   |   | 
|  17.02.2013., 20:50 | #102 | 
| Moderator Datum registracije: Sep 2006 Lokacija: St 
					Postovi: 23,548
				 | Onaj osnovni model od APC - a P5BT-GR sa 5 utičnica je oko 110 Kn, ako ti fali utičnica onda stavi lupež (za male potrošače sa plosnatim utikačem može onaj za dva ili tri plosnata) ili nadodaj "običnu" letvu bez ikakvih zaštita. | 
|   |   | 
|  17.02.2013., 20:55 | #103 | |
| 1 Datum registracije: Dec 2005 Lokacija: Zagreb 
					Postovi: 3,588
				 | Citiraj: 
 Mora imat 7, naravno 8 mi je još bolje. Definitivno ne planiram kopčat na produžni lupež. | |
|   |   | 
|  17.02.2013., 21:03 | #104 | 
| Premium Datum registracije: Feb 2006 Lokacija: Zagreb 
					Postovi: 4,888
				 | 
				__________________ Igor Batinic | 
|   |   | 
|  17.02.2013., 21:07 | #105 | 
| 1 Datum registracije: Dec 2005 Lokacija: Zagreb 
					Postovi: 3,588
				 | Imam dobro uzemljenje u stanu, imam i fidovu sklopku koja inače nije bila ugrađena, nedavno su mi mjenjali cijeli sat i spajali sve ispočetka pa se metnula i fid sklopka. P.S Tnx na ispravku malo sam fulo  | 
|   |   | 
|  18.02.2013., 00:39 | #106 | 
| #erase startup-config Datum registracije: Nov 2001 Lokacija: Zagreb 
					Postovi: 3,729
				 | Koristim ovu APC letvu sa 8 utičnica za komp, Hi-Fi i mrežnu opremu. Na nekoliko testova sam vidio da je ponajbolja. Veliki plus su odvojene indikacije za zaštitu, prepoterećenje i uzemljenje, pa se jasno može vidjeti da li prenaponska zaštita još uvijek radi i da li je uzemljenje OK.  Nije profi tester uzemljenja, ali meni je pomoglo da otkrijem jednu utičnicu u stanu kojoj uzemljenje nije dobro   Počeo sam koristiti te APC letve jer sam od prije imao neke druge letve kojima je prenaponska zaštita prestala raditi nakon par godina. Valjda ih je previše puta zdrmalo. Ostala mi je jedna jednostruka Belkinova koja radi već tri godine. Ta ima plinski probojnik na struji, a MOV-ove na telefonskim utičnicama. Nikad mi ništa nije krepalo što je bilo spojeno preko letvi s prenaponskom zaštitom. | 
|   |   | 
|  18.02.2013., 18:44 | #107 | 
| 1 Datum registracije: Dec 2005 Lokacija: Zagreb 
					Postovi: 3,588
				 | e pitanje šta se desi kad recimo se dogodi to da dođe do proboja,izbaci sklopka il unutra ima neki osigurač šta izgori ? | 
|   |   | 
|  18.02.2013., 20:07 | #108 | 
| Premium Datum registracije: Oct 2006 Lokacija: USA/Split 
					Postovi: 525
				 | |
|   |   | 
|  18.02.2013., 22:12 | #109 | |
| Premium Datum registracije: Feb 2006 Lokacija: Zagreb 
					Postovi: 4,888
				 | Citiraj: 
 Ne bi trebalo. 
				__________________ Igor Batinic | |
|   |   | 
|  22.02.2013., 14:06 | #110 | ||
| #erase startup-config Datum registracije: Nov 2001 Lokacija: Zagreb 
					Postovi: 3,729
				 | Citiraj: 
 Nema osigurača i nema indikacije prenapona već samo da je prenaponska zaštita aktivna ili ne. Zaštita funkcionira potpuno transparentno i bez održavanja. Vijek trajanja prenaponske zaštite je obrnuto proporcionalan količini i snazi prenapona koji filtriraju u svom radnom vijeku. Shelf life je 3-10 godina ovisno o kvaliteti letve (koliko para toliko muzike). Citiraj: Staviti UPS u funkciju filtra napona je bacanje novaca. UPS-ovi često imaju lošiju prenaponsku zaštitu od najboljih letvi. Bolje je staviti letvu ispred pa da ona crkne, nego da crkne cijeli UPS, a usput imaš dvostruku zaštitu. Osobno mislim da je to što si naveo dobra kombinacija. UPS-ovi koji imaju kvalitetnu prenaponsku zaštitu bolju od letvi za 250-300kn su online UPS-ovi sa DC-DC inverterima, a oni koštaju cca. 2,000kn+ | ||
|   |   | 
|  21.03.2013., 12:00 | #111 | 
| system kaiser Datum registracije: Dec 2008 Lokacija: zg 
					Postovi: 194
				 | 
				
				UPS preporuka
			 Pozdrav, Moze li preporuka za dva UPSa: 1. Radi se o desktopu koji sluzi kao kucni server 24/7 - iz potpisa "Server @local" konfa Q6600. Extreme wattage calc preporuka 260-300W PSU. Uvjet je da UPS ima idealno SNMP, ili u najmanju ruku rs232/usb protokol kompatibilan sa NUT-om na linuxu (http://www.networkupstools.org/stable-hcl.html). Minimum je da izdrzi 3-5minuta da se server stigne zagasiti. 2. Zelio bih mreznu opremu staviti na drugi UPS. Radi se o kanti koja sluzi kao router (isto u potpisu) - izmjerio sam oko 50W trosi. Jednom 24p gigabitnom switchu (jedno 10 portova aktivno) ADSL modem - cca 5W ISDN N/T - ?? W Ovdje mi ne treba management, tek da izdrzi one kratke nestanke struje i da je galvanski izolirano. Sto se financija tice moze neki low-high primjer. Hvala. 
				__________________ <FLEET> </FLEET> cat.7 - where crosstalk is not an issue anymore. | 
|   |   | 
|  31.03.2013., 10:53 | #113 | 
| ghotic warrior Datum registracije: Mar 2004 Lokacija: Jastrebarsko 
					Postovi: 398
				 | 
				
				Regulacija Napona -UPS Pitanje
			 Pozdrav Uglavnom moje pitanje je posto sam se igrom slucaja preselio u staru kucu u Pavlovcane (selo pored Jastrebarskog) i tu su naponi zali boze, upali se kuhalo za vodu i zamracenje ko u Berlinu 45-te nastupi, ajde nije bas tako ali bilo koji malo veci potrosac se ukljuci vidi se ocigledni pad napona. E sad posto ja volim svoje racunalo i treba mi nebi htio imat 1mjesecno shoping za komponentu novu i sad sam vec paranoican pa ni ne uzivam biti na kompu jer u mom opsessivnom mozgu su stalne slike od rikavanja racunala.  uglavnom da li se na moju navedenu konfiguraciju vise isplati nesto tipa C-lion 1000va-1400va UPS ili APCLE1200I stabilizator napona. Izracunao sam i neke maksimalne potrosnje za kompjuter u full loadu prema http://www.extreme.outervision.com/PSUEngine ispada mi 510w bez monitora. Moje pitanje glasi da li mi je dosta 1000va ili vrijedi vise je bolje? I iso sam na C-lion jer za APC stvarno nemam novaca trenutno a za C-lion sam cuo dobre preporuke ali ako netko ima neki bolji model za preporucit u tom cjenovnom rangu dapace. Evo ako mi koji iskusniji kolega s foruma u ovom segmentu moze udjelit kakav dobar savjet necu se bunit, procitao sam i tu o Ups-ovima i po netu ali nedoumice postoje jos.  P.s Svako dobro za Uskrs! | 
|   |   | 
|  01.04.2013., 23:33 | #114 | 
| Moderator Datum registracije: Sep 2006 Lokacija: St 
					Postovi: 23,548
				 | Evo kad nitko neće, ja ću. Obzirom na opisanu situaciju sa stanjem elektro mreže onda dobro razmišljaš. Sa ovim modelom > http://www.adm.hr/product_info.php?products_id=4049 si možda na knap al ako se možeš rastegnit do slijedećeg > http://www.adm.hr/product_info.php?c...oducts_id=7221 taj bi trebao biti sasvim ok, sa dovoljno "rezerve" za spojit monitor(e) te još neku sitnicu na njega. | 
|   |   | 
|  02.04.2013., 09:20 | #116 | 
| Moderator Datum registracije: Sep 2006 Lokacija: St 
					Postovi: 23,548
				 | Najprije da se malo našalimo, pretpostavka je majka zaheba   Pogledaj mu Moj komp, ima tu 2 monitora i "svašta nešto", HX620 napajanje (made by Seasonic) 80+ efikasnosti, ... Zato sam i napisao poviše da bi slabiji model mogao biti knap, a i sa jačim neće imati vremena autonomije na "bacanje". Nisam gledao specifikacije / testove, obično bude 5 - 7 min na nazivnom teretu. | 
|   |   | 
|  02.04.2013., 11:14 | #118 | 
| Premium Datum registracije: Feb 2006 Lokacija: Zagreb 
					Postovi: 4,888
				 | UPS ne služi tome da bi oprema radila, već da bi se sigurno ugasila. U svakom slučaju bi izmjerio stvarni peak potrošnje i potrebe za autonomijom. Jako sam skeptičan da su to velike vrijednosti, tim kalkulatorima vjerujem k'o Sanaderu. 
				__________________ Igor Batinic | 
|   |   | 
|  03.04.2013., 12:11 | #119 | 
| Premium Datum registracije: Nov 2004 Lokacija: Sveta Nedelja 
					Postovi: 2,938
				 | Jučer sam shvatio da ako postavim UPS između struje i ADSL modema/MaxTV receivera, to apsolutno ne znači ništa. Ako nestane struje, modem i dalje radi, ali ipak gubim internet. Tako mi i treba kad se prethodno ne informiram. 400kn bačenih u vjetar. 
				__________________ | 
|   |   | 
|  03.04.2013., 12:20 | #120 | 
| Moderator Datum registracije: Sep 2006 Lokacija: St 
					Postovi: 23,548
				 | Pojasni malo, di je problem ? Kako gubiš internet ako router uredno radi, nestane adsl ? | 
|   |   | 
|  | 
| 
 | 
 |