View Single Post
Staro 17.03.2025., 17:44   #493
silver_tip
Premium
Moj komp
 
silver_tip's Avatar
 
Datum registracije: May 2010
Lokacija: doma
Postovi: 2,887
Citiraj:
Autor tiki66 Pregled postova
Dakle, treba istraživati u kojoj klimi je problem a ne mjenjati sklopke (barem ne u startu) jer nije u njima problem, nego u jednoj od klimi, pogotovo jer mu pada i kad su isključene.
Ali ako su klime iskljucene i ako su doslovce sada same na toj sadasnjoj KZS sklopki po kojoj osnovi ista ponekad pada?
Znaci imamo fizicki klime prikljucene u strujni krug ali ugasene, KZS je pod naponom ali nema varijacije ulazne vs izlaznih struja jer su trosila ugasena. Jedino... sto mi pada na pamet zasto bi KZS iskakala kada su klime ugasene je to da je izlaz N iz KZS odveden na glavnu sabirnicu N u ormaricu umjesto da je N iz KZS odveden na posebnu dodatnu sabirnicu za N u koju takodjer idu svi N od klima, sve N od klima posto vec ima glavnu fidovku moraju biti na drugoj N sabirnici koja izlazi iz same KZS.
U teoriji ako ta KZS nije pravilno postavljena tj. ako iz njenog N izlaza nije u pitanju novi strujni krug ( posebna nula za trosila poslje nje ) onda prakticno znaci da je ta KZS samo zamjenila postojeci glavni FID i iskace prije njega jer je osetljivija. Problem koji je bio prije zasto je glavni FID iskakao je i dalje ostao problem, samo je "presao" na osetljiviji FID/KZS. Ne znamo jos dali je glavni FID iskakao kada nije bilo KZS i ako su klime bile iskljucene.
Citiraj:
Autor Colop Pregled postova
Tako je, klime su prije bile na glavnoj fidovki, pa bi je srušile, pa bi čitav ured ostao bez struje.
U ovom scenariju ako ni jedan osigurac u razvodnom ormaru nije iskocio, nemos zasigurno znati zasto je glavna FID-ovka iskocila.
Citiraj:
Autor Colop Pregled postova
I ono što je nas zbunjivalo, dok su klime bile bez posebnog osigurača/fidovke ne bi se dešavalo tipa da sklopku svaki put sruši ista klima pa da mogu reći ta i ta klima ne valja, nego bi to bilo nasumično, ali uvijek bi fidovku srušila jedna od klima
Kako to mozes znat, po kojoj osnovi? Ovi postojeci B osiguraci od klima su postojali? Ako ni jedan nije okinio kao sto sam vec rekao maloprije, nego je padao glavni FID, nemos uopce znati koja klima ili koje trosilo je uzrokovalo iskakanje istoga. Kuzis? Svi osiguraci miruju i ni jedan nije iskocio osim FID-a. Dali je bila prije situacija dok su klime bile na glavnoj FID-ovki ali sa svojim B osiguracima da su bile ugasene, znaci klime nisu radile a ponekad je glavni FID iskocio?
__________________
trebaš seedbox?
silver_tip je online   Reply With Quote