Citiraj:
Autor silver_tip
U sustini kada spustis taj KZS, sta ti jos nema struje osim klima?
|
Davno sam to provjeravao, ali 99 % sam siguran da samo su klime na tom osiguraču, Provjerit ću za vikend.
Citiraj:
Autor tiki66
Koliko sam ja skužio klime su prije bile na glavnoj fidovki od 300mA pa je i dalje padalo, pa su ih razdvojili na ovu novu fidovku s osiguračem. Dakle, treba istraživati u kojoj klimi je problem a ne mjenjati sklopke (barem ne u startu) jer nije u njima problem, nego u jednoj od klimi, pogotovo jer mu pada i kad su isključene.
|
Tako je, klime su prije bile na glavnoj fidovki, pa bi je srušile, pa bi čitav ured ostao bez struje.
I ono što je nas zbunjivalo, dok su klime bile bez posebnog osigurača/fidovke ne bi se dešavalo tipa da sklopku svaki put sruši ista klima pa da mogu reći ta i ta klima ne valja, nego bi to bilo nasumično, ali uvijek bi fidovku srušila jedna od klima