View Single Post
Staro 15.01.2021., 21:02   #586
Kruno M
Premium
Moj komp
 
Kruno M's Avatar
 
Datum registracije: Nov 2004
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,223
Citiraj:
Autor Avan7garde Pregled postova
nisi me razumio mislio sam dal drugi prekidac moze raditi normalno kada ga ja pritisnem, oba prekidaca su za isto svjetlo tako da je dovoljan jedan shelly za komande preko moba ili alexe.
Ma kužim ja tebe. Ali razmisli šta se dogodi ako drugo ostane spojen:

drugi prekidač:
na shelly staviš na off, na drugom prekidaču upališ (pustiš struju), shelly je još uvijek off, ti stavljaš shelly off/on ali ništa se ne dogadja.

prekidač koji je spojen na shelly:
na shelly staviš na off, prekidač na ON - upali se svjetlo. Shelly se prebaci na ON jer je dobio ulazni signal sa prekidača koji je spojen na njega

a drugi prekidač nije spojen na shelly pa on ne dobija ulazni signal


BTW
upravo naručio jedan shelly 1 i jedan magnetki kontakt pa da vidim kako shelly radi, skuplji je dosta od sonoffa al eto za probu
__________________
Pošteni trgovci: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kruno M je offline   Reply With Quote