View Single Post
Staro 06.04.2017., 19:55   #3
Nikky
Moderator
 
Nikky's Avatar
 
Datum registracije: Sep 2006
Lokacija: St
Postovi: 23,505
Crni "gumb" je osigurač, ako je "izletio" vani treba ga samo vratiti nazad.
Kakva je situacija sa Led - icama (koja gori a koja ne) ?
Ako se ne varam, dvije zelene bi trebale svijetliti a srednja crvena ne.
Ako je tako onda je "stradao" samo spoj prema toj strani koja ne radi.

E sad, imaš na raspolaganju tri opcije:
a) ako imaš račun
kontaktiraj APC by Schneider Electric preko njihovog web - a i pokreni RMA proceduru,
detaljno i precizno popuni i slijedi kasniju komunikaciju.
U manualu za PF8VNT3-GR > http://www.apc.com/salestools/ASTE-6...7V7J_R4_EN.pdf
fino piše lifetime warranty za EU.

b) nemaš račun
isto RMA samo moraš slikama i/ili na neki drugi način dokumentirati situaciju

c) imaš nekog električara / elektroničara / servisera
zamoli ga da zakrpa stvar, vjerojatno je samo stradao lem / žica / neki od spojeva prema toj strani.
Evo kako izgleda unutra > https://translate.google.com/transla...tml&edit-text=
Najviše će se namučiti dok odvije ove vijke, vidi sliku, kao nije predviđeno za rastavljanje
Nikky je offline   Reply With Quote