https://www.legrand.fi/en/catalog/pr...30ma-lg-411061 U linkanom user manualu piše ovo Trip indication on residual current fault: . Yellow indicator on the front Vjerojatno se taj indikator nalazi u prozorčiću, pa kad ispade treba vidjeti dali ispadne diferencijalna ili nadstrujna zaštita pa prema tome tražiti riješenje kvara Inače FID sklopke ne okidaju prema krivuljama B ili C već po struji curenja |
Citiraj:
- svih 5 klima ide preko toga C25 FI/LSa - ako računamo tj, pretpostavimo da max.peak svake klime iznosi cca 1.5kw, to znači da preko tog C25 prolazi 7.5kw, a pošto je jedna faza u igri , 25A je premalo za svih 5 odjednom (kada su u max upotrebi) - trebalo bi navedeni zamjeniti sa B ili C40A FI/LS , ali uz sve i provjeriti spojeve na klimama. Što imaš na ova ostala 4 osigurača (poslije klime)? |
Hvala svima na replayevima, čim se dočepam računala natipkam odgovore na pitanja iz postova.
|
"Nakon toga smo izmjestili tih 5 klima na poseban osigurač, i svako toliko (ponekad prođe po 5-6 mjeseci bez problema, a ponekad problem nastupi par puta dnevno) jedna od tih klima napravi kratki spoj i izbaci osigurač za sve klime."
Znači: imamo 5 osigurača za 5 klima i jednu Fid sklopku. "jedna od tih klima napravi kratki spoj i izbaci osigurač za sve klime." U slučaju kratkog spoja, osigurač će prvi reagirati. To je zato što je njegova primarna funkcija zaštita od preopterećenja i kratkog spoja. Osigurač je dizajniran tako da prekida strujni krug čim struja premaši sigurnosni prag. FID sklopka, s druge strane, ne reagira na kratki spoj. Ona je dizajnirana da detektira razliku u struji (tj. curenje struje prema zemlji), a ne na naglo povećanje struje kao kod kratkog spoja. Ako je FID sklopka prva koja reagira, moglo bi se raditi o dodatnom curenju struje uz kratki spoj, što bi zahtijevalo detaljniji pregled instalacije . Ako je instalacija nova, treba prilagoditi osigurače i FID , kako sam već ranije pisao. ili zvat električara da provjeri instalacije i klime. |
Ne izbacuje njemu "osigurac" nego taj FID od 25A 30mA jer u nekom peaku klime povuku ~32A i FID pada jer nije predvidjen za vise od 25A.
Ako svi ovi zasebni 16A osiguraci od klime ostanu ukljuceni to je to... Samo zamjenit FID za isti takav 30mA ali 40A snage i nema problema. Njemu se ta FID sklopka ponasa kao limitator, jednostavno padne radi prevelike snage. |
Citiraj:
|
Citiraj:
Kao sto je vec @pinkskin napisao a ja nabrzinu predvidio, on ima FID + Osigurac u jednom tj. KZS. Taj njegov znaci sljedece: Osigurac 25A sa C karakteristikom okidanja ( tromiji je u odnosu na B a brzi naspram D klase ) te ujedno i FID sa 30mA AC klase koliko se vidi iz tehnicke dokumentacije za taj element. FID jednostavno stavis 25,35 ili 40A tj. koliko vec amperazu presjek vodica dozvoljava. S obzirom da je taj njegov KZS C klase a peak klima mu je negdje cca ~ 32A, dobro da to i radi po par mjeseci jer da je ta KZS B klase i 25A to bi puno cesce ispadalo. Nadalje, posto od tog proizvodjaca postoji sljedece: C32 AC type 30mA C40 AC type 30mA B32 AC type 30mA B40 AC type 30mA Moguce su razne kombinacije. C32 koji ce trpiti do nekih 35A? B40 pa prst u uho i ne razmisljati vise, bar po meni... |
Citiraj:
Citiraj:
Citiraj:
https://www.klimakoncept.hr/hr/klima...dinica/2665/23 Mi smo prvo mislili da je problem u zakupljenoj snazi u uredu, pa smo onda na 2-3h upalili sve klime na max, + dva bojlera + mikrovalna, + dva velika laserska printera, 6 računala, valjda 80 fucking led žarulja i niti jedan osigurač nije iskočio. I to je radilo normalno tih 2-3 sata dok smo testirali. Pregledavali smo u više navrata klime, i nigdje nije nađeno ništa sporno da nije dobro izolirano. Citiraj:
Citiraj:
što se mene tiče, kupimo za svih 5 klima ovakav osigurač ako će to riješiti problem, ali sjećam se dok su sve klime bile pod jednom fido skloplkom da nas je izluđivalo što bi svaki put pao osigurač od druge klime. Jedanput daikin u sobi od tajnice, drugi put daikin u konferencijskoj sobi, treći put mitsu u hodniku..... Citiraj:
Citiraj:
Citiraj:
Citiraj:
Piše mi bojler, bojler, serverska soba, desna soba Citiraj:
Ujutro se spojim na Daikin onecta i sve klime mi budu down. |
Citiraj:
S obzirom da od tog proizvodjaca ja "najjace" vidim samo C20 A type a da je 300mA, jednostavno izbaci tu KZS sklopku i kreni prvo sa vulgaris FID 40A 100mA pa ako i dalje izbacuje ponekad onda prije stavljanja FID-a 40A 300mA ( kao sto vec imas na pocetku table ) jednostavno prespoji iz tog mjesta na glavni postojeci FID i testiraj. Ako izbacuje tu glavnu FID-ovku onda imas neki problem sa klimama/instalacijom istih ili instalacija koja je sad takodjer vezana za KZS. Ako ne izbacuje onda je stvar osetiljivosti same FID-ovke i umjesto 30mA ili 100mA druga FID-ovka 40A 300mA na mjestu sadasnje KZS sklopke ce uredno raditi. Kako god, s obzirom da ja imam cirkular monofazni 2800W uparen sa 20A 100mA FID i 16A C osigurac i nema izbacivanja, prije bih rekao da nesto sto je sada takodjer zajedno sa klimama spojeno preko te KZS stvara probleme ponekad. U sustini kada spustis taj KZS, sta ti jos nema struje osim klima? |
Suma sumarum,25A tih 5 klima može povuć. Jači ili čak C osigurači ama baš ništa neće napravit jer ce fid i dalje padat. Stavi 32A fid i manje osjetljiv i amen.
Sent from my Xiaomi 14T PRO using Tapatalk |
Koliko sam ja skužio klime su prije bile na glavnoj fidovki od 300mA pa je i dalje padalo, pa su ih razdvojili na ovu novu fidovku s osiguračem. Dakle, treba istraživati u kojoj klimi je problem a ne mjenjati sklopke (barem ne u startu) jer nije u njima problem, nego u jednoj od klimi, pogotovo jer mu pada i kad su isključene.
|
Citiraj:
Davno sam to provjeravao, ali 99 % sam siguran da samo su klime na tom osiguraču, Provjerit ću za vikend. Citiraj:
Tako je, klime su prije bile na glavnoj fidovki, pa bi je srušile, pa bi čitav ured ostao bez struje. I ono što je nas zbunjivalo, dok su klime bile bez posebnog osigurača/fidovke ne bi se dešavalo tipa da sklopku svaki put sruši ista klima pa da mogu reći ta i ta klima ne valja, nego bi to bilo nasumično, ali uvijek bi fidovku srušila jedna od klima |
Citiraj:
Znaci imamo fizicki klime prikljucene u strujni krug ali ugasene, KZS je pod naponom ali nema varijacije ulazne vs izlaznih struja jer su trosila ugasena. Jedino... sto mi pada na pamet zasto bi KZS iskakala kada su klime ugasene je to da je izlaz N iz KZS odveden na glavnu sabirnicu N u ormaricu umjesto da je N iz KZS odveden na posebnu dodatnu sabirnicu za N u koju takodjer idu svi N od klima, sve N od klima posto vec ima glavnu fidovku moraju biti na drugoj N sabirnici koja izlazi iz same KZS. U teoriji ako ta KZS nije pravilno postavljena tj. ako iz njenog N izlaza nije u pitanju novi strujni krug ( posebna nula za trosila poslje nje ) onda prakticno znaci da je ta KZS samo zamjenila postojeci glavni FID i iskace prije njega jer je osetljivija. Problem koji je bio prije zasto je glavni FID iskakao je i dalje ostao problem, samo je "presao" na osetljiviji FID/KZS. Ne znamo jos dali je glavni FID iskakao kada nije bilo KZS i ako su klime bile iskljucene. Citiraj:
Citiraj:
|
jedna od klima ti je u banani, isključi jednu po jednu u periodima u kojima očekuješ bacanje fida.
također moguće da ti je spoj na jednoj od klima loš. |
Citiraj:
Dok se nije stavila ova dodatna sklopka KZS, kada bi pala glavna FIDO sklopka pao bi i jedan od osigurača. I po shemi koju smo mi imali i dobili od električara, to je uvijek bio osigurač od jednog od klima uređaja. Citiraj:
Tako je, pao bi jedan od B osigurača od klima uređaja, i pala bi glavna FIDO sklopka, što bi za posljedicu imali činjenicu da mi je čitav ured ostao bez struje. Citiraj:
Drage volje bi to napravio, ali doslovno nam se znalo desiti po 4-6 mjeseci da ne padne sklopka, i onda u istom danu 2-3 puta da padne. |
Citiraj:
Nemas problem sa FID-ovkom, nemas problem sa KZS iako je ugradjena preslaba KZS za peak klima kada sve rade, sama glavna FID-ovka ti je 40A i to je vise nego dovoljno. Razmisli, osigurac sluzi za zastitu strujnog kruga od preopterecenja ili kratkog spoja, bimetal se zagrije i rasiri i on "iskoci" a tebi su iskakali random + glavni FID 300mA a sada ti B16 osiguraci ne stigu iskociti jer KZS odreagira brze na greske struje jer je 30mA tj. vrlo osetljiva. Kao sto je vec par ljudi ovdje napisalo a @domina zadnje isto uocio, definitivno i 100% problem ti radi jedna od klima uredjaja ili je problem u strujnom krugu za klima uredjaje, negdje se nesto u tom strujnom krugu za klime olabavilo ili negdje F povremeno curi prema N ili PE, kako god treba pretrest sve klime kako unutarnje tako i vanjske jedinice, sve linije do njih, spojeve u razvodnim kutijama u tom strujnom krugu i u konacnici taj KZS zamjenit za jaci KZS od 40A ili umjesto KZS ubaciti jos jednu FID-ovku 32-40A 30mA/100mA. |
Imaš još 5 mjesta u ormaru, najbrže bi mogo ustanovit koja klima zeza da makneš obične osigurače od klima i zamjeniš ih sa FI/LS. Nije baš jeftina opcija jer bi moro prčkat po ormaru, ali nebi imo brige.
|
Rezime bi bio:
1. Citiraj:
Međutim po ranije pisanom izgleda da nebi uvijek ista klima nego random. 2. Postojeći KZS zamjeniti sa jačom, C32 300mA ili "običnom" FID 32 - 35A 100mA (uzmeš šta je jeftinije). 3. Netko je rekao da nema potrebe za C tip osigurača za klime .... ali kad ih već ima u ormaru, zamijeniti i prebaciti gore - dole C tip na klime a B tip za std. potrošače. |
Trebam trofaznu utičnicu za produžni kabel, ako tko ima viška...
https://pametnekuceelbin.com/product...zna-uticnica-1 |
Koliko je sigurna instalacija s rastalnim osiguračima i dvožilnim kabelima do utičnica? Nulovanje je izvedeno na samim utičnicama gdje idu potrošači koji traže uzemljenje. Na sobnim utičnicama većinom nije, ali se uštekavaju samo televizori, punjači i dr. Koliko je to sigurno i može li se koristiti? Koliko je sigurno to nulovanje u utičnici za npr. perilicu rublja? I je li nulovanje potrebno za PC?
|
Citiraj:
Pitanje, Ako bih mijenjao razvodnu ploču i PEN vodič razdvojio na PE i N odvojeno prije nove FID-ove zaštitne sklopke, zamijenio sve instalacije u kupaonici u trožilni kabel, bilo bi sigurnije za kupanje ? |
Citiraj:
Citiraj:
Također nije loše zamjeniti ploču i staviti nove automatske osigurače, a ako ni to ne možeš onda barem otvoriti trenutnu ploču i pritegnuti sve vijčane spojeve jer oni vole s vremenom popustiti. |
Citiraj:
Uzemljenje Definicija: Uzemljenje je povezivanje metalnih dijelova električnih uređaja s tlom putem zaštitnog vodiča (PE vodič). Cilj je osigurati da se u slučaju kvara struja odvodi u zemlju, čime se sprječava električni udar. Način rada: Ako dođe do kvara, struja prolazi kroz uzemljeni vodič u zemlju, što uzrokuje isključenje osigurača ili prekidača. Primjena: Koristi se u modernim instalacijama s trožilnim sustavom (faza, nula, uzemljenje). Utičnice i uređaji imaju posebne kontakte za uzemljenje. Prednosti: Pruža visoku razinu sigurnosti jer sprječava opasne napone na metalnim dijelovima uređaja. Nulovanje Definicija: Nulovanje je povezivanje metalnih dijelova uređaja s nultim vodičem (N vodič). Cilj je osigurati da se u slučaju kvara stvori kratki spoj koji će isključiti osigurač. Način rada: Kada dođe do kvara, struja prolazi kroz nulti vodič, uzrokujući isključenje osigurača. Primjena: Koristi se u starijim instalacijama s dvožilnim sustavom (faza i nula). Nema zasebnog vodiča za uzemljenje. Nedostaci: Manje sigurno od uzemljenja jer postoji veći rizik od električnog udara ako nulti vodič nije ispravan. Ključne razlike Karakteristika Uzemljenje Nulovanje Vodič Zaštitni vodič (PE) Nulti vodič (N) Sigurnost Viša razina sigurnosti Niža razina sigurnosti Primjena Moderni trožilni sustavi Stariji dvožilni sustavi Reakcija na kvar Struja ide u zemlju Struja ide kroz nulti vodič. Ako je nulti vodič ispravan ( bez oštećenja, dovoljne kvadrature...) nemaš problema. Ako si u mogućnosti, uvijek je bolje uzemljenje...treća žica. |
Citiraj:
Nulovanje SVEGA je neka minimala ako vec nemas 3 zice u instalacijama i nema FID-a itd... Citiraj:
U slucaju da imas 2 zice u instalaciji to je mnogo kopanja po zidovima, gore nego kad se gradi kuca pa razvlaci struja. U takvom slucaju se ide na zastitu kriticnih mjesta kao na primjer kupaonica/kuhinja. Nadje se negdje u hodniku ili nekoj sobi linija koja ide do tih mjesta i tu je prekidas. Dakle kopas samo za kupatilo i/ili kuhinju, stavljas sve na 3 zice i sve zbirne PE spajas na ulaz N FID-ovke, F ide na ulaz FID-a kao i N ali sve N od novih instalacija spajas na sabirnicu N poslje tj. N koji ide iz FID-a. Razvodna kutija neka manja stoji tamo gdje si napravio prekid linije pa i o tome misliti gdje ce se prekinuti i oce tabla smetati na tom mjestu, naravno NE smije biti u kupatilu ili u kuhinji iznad stednjaka gdje ima vlage, isparavanja od kuhanja itd... |
3 privitaka
Ovo je "nulovano" jelda?
:D |
Izgleda da je, samo je sprčkano spojeno.
|
Profi :D
|
Vidi se to odmah :( da ne spominjemo taj spoj sa licnastim kablom dosta je što ispod vijaka se "okica" od žice mota u smjeru kazaljke na satu tj. pritezanja spoja jer ovako se dešava da kod pritezanja češće odvijemo tj. raširimo "okicu". Jednako tako ako se spaja licnasta "okica" treba paziti na koju stranu se ufrču licne da se kod pritezanja ne odvijaju..
|
silver_tip " Zivis dok zivis... neka netko slucajno usteka fen, toster ili peglu za kosu te isto krepa/pregori i F krene putovati... a ima nesto metalno na sebi gdje se primis rukom, taj korisnik nebu vise medju zivima"..Nulovanje .Način rada: Kada dođe do kvara, struja prolazi kroz nulti vodič, uzrokujući ISKLJUČENJE osigurača.
|
Citiraj:
|
Citiraj:
|
Citiraj:
Citiraj:
Citiraj:
Citiraj:
Ali Zlatko ne citas nego zuris napamet i sto je najgore INSINUIRAS da je osigurac i nulovanje zastita za covjeka? E pa nije! Mos borbene pjevat na tom Kruzeru ali Osigurac nikada covjeka nije stitio nego samo instalaciju od preoptercenja ili od pregaranja uredjaja u slucaju vrlo velike snage struje kratkog spoja. Citiraj:
Naravno da se povecava sansa za prezivljavanje kod nulovanih/uzemljenih instalacija ali da si siguran 100% nisi... i FID kad imas ako ga nisi redovito testirao i ako slucajno zakaze nisi 100% siguran ali si sigurniji jer on sluzi za zastitu ljudi za razliku od osiguraca i nulovanja/uzemljenja. To nije zastita za ljude ali slazem se da povecava sanse da prezivis ako si zbilja pomno dimenzionirao osigurace i da bas to trosilo koje te drmne ujedno radi no to sve pada u vodu ako imas tako razvucene instalacije u kuci da usljed kvara stednjaka F putuje po N i do kupatila jer eto slucajno uticnica gdje je kombi bojler na plin koja je nulovana pa N ode na bojler a ti u kadi mokar "dobijes" taj isti N preko tusa/pipe jer eto nemas PVC cijevi za vodu. Zena za stednjakom vjerojatno bu prezivila ali ti mokar u kadi dok zgori taj 20A ( jer si ga fino pojaco da ti stednjak ne iskace... ) budes odmah u mislima na Kruzeru, no onaj koji plovi gore. |
Citiraj:
Di ces boing za primjer, avioni im padaju ko kruske, nemogu vratit astronaute, sigurniji mi dash nego boing :lol2: |
Možda je radio za Boeing pa zato padaju? :stoopid:
Šalu na stranu, otpor prema masi odnosno nuli u ovom slučaju može biti prevelik za okidanje osigurača, a premali kako bi spriječio potpuno curenje i to je onda veliki problem. Osigurač pada samo kad je preopterećenje ili kratki spoj, a to su struje veće od deklariranih, pojma nema ima li curenja ili nema jer radi u jednom smjeru. Čovjek je mrtav često i na 0.1 A, ako ima slabije srce, o većim strujama da ne pričamo, tu osigurač ne reagira. |
Citiraj:
|
Utičnica bez uzemljenja i ona koja nije nulovana može biti jako opasna. Ako je ona starinska koja nema uopće u sebi zaštitni kontakt (čitaj one metalne nogice gore i dolje),to vadi van i mijenjaj i nuluj adekvatno s dobrim spojevima. Spasio sam više ljudi kojima su majstori kad su im mijenjali ploču s osiguračima okrenuli fazu i nulu pa su nulovane utičnice postale fazovane. Sreća sam došao na vrijeme. S druge strane,struja može ubiti ali dosta se preduvjeta mora ispuniti za to. Ne govorim da se ne strašite i da nije opasno jer zaista jeste i treba postojati strah i oprez i s time treba pustiti stručne osobe da rade a pogotovo u instalacijama koje su u startu izvedene loše.
Moj primjer od jučer: Stojim na mokroj zemlji i u ruke uzimam kabel 4x35mm aluminij,odrezan,neblankiran. Odrezan je tako da se nijedna žila nije dirala s nijednom. Taj sam kabel trebao spojiti u kpmo i bio je isključen. Kolega ga je zbog nesporazuma uključio. Ja sam radio 4 priključka a dovod sam ostavio za kraj. Taj kabel je bio pod naponom cijelo jutro po podu u mojoj blizini i iz gore navedenih razloga nije se desio kratki spoj. Moja je greška što ga nisam ispitao prije nego šta sam počeo na njemu raditi ali kontam isključen je,nema razloga da bude uključen. Kolega koji ga je spojio u razvodni ormar iz kojega se pušta napon u njega je znao da ga ostavljam za kraj jer imamo jednu prešu za stopice i znao je da ga nisam ni blankirao,ni skratio niti upresao stopice jer je on prešao stopice s druge strane al đaba sve. Uzeo sam kabel koji je bio vlažan u ruku,kroz šaku sam ga provukao da se ispravi da ga mogu krenut blankirat i kad sam dlanom došao do kraja,pokupio svu vlagu s njega,dobio sam 3 faze u dlan koje su bile svaka po 63A. Tko nezna,to je kao da te 200 ljudi istovremeno drži rukama i trese. Iščupao sam se i dobio 3 rupice u dlanu tj 3 manje opekotine. Mogao sam se ozbiljnije opeći a možda i poginuti ali eto,Bogu hvala,nisam. Ne znači naravno ako sam se izvukao da kineski fen nije opasan. Ovo pišem da se shvati ozbiljnost,opasnost,i da se ne pristupa tome na šemu ne'š ti,to ću ja spojit,kakvi majstori,kakvi bakraći to je glupost i to je lako. S tim stvarima nije za se za*ebavat bila to nulovana utičnica ili nešto jače. Evo i dvije slike: https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...bee77d8566.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...abe593fffd.jpg Sent from my Xiaomi 14T PRO using Tapatalk |
Uff Dobro si proša! Jebeno
Citiraj:
Sad meni nije jasno ako se te uticnice zamijene sa šuko i zemlja se "nuluje" onda fidovka neće ili oće radit? Meni triba neki elektricar tvog kalibra da mi popravi koliko toliko pizdarije po kuci :lol2: |
Ne vidim problem u utičnicama bez uzemljenja, i dan danas se ugrađuju kao euro utičnice, najčešće modularne. Za punjače, stolne lampe, televizore, ventilatore i slične male potrošače, problem je kad spojiš veš mašinu ili bojler.
Nulovanje se ne radi iza FID-a nego prije kako je Silver objasnio. |
1 privitaka
Citiraj:
Ovo je situacija iz kupaonice jako stare zgrade kod tasta, to je još davno u bivšoj jugi rađeno. Čudo je kako nitko nije poginuo tamo. Maltene u svakoj utičnici je slično, neki osigurači pregarali i sl. Osigurači su stari rastalni i nekoliko nekakvih automatskih koji se zašarafe u kućište od rastalnog - to nikad nisam vidio :) Uglavnom, planiramo renovaciju, kompletno instalacija ide nova :) Primjer na slici, utikač od termoakumulacione, žena išla usisavati, mrdnula kabel na podu iza kauča, zvizne osigurač!? Otvorim utikač, unutra ovako - izolacija se u prah pretvorila od starosti :) |
Citiraj:
Sent from my Xiaomi 14T PRO using Tapatalk |