14.10.2017., 21:55 | #121 |
Premium
Datum registracije: Dec 2004
Lokacija: Karlovac
Postovi: 750
|
Postovanje gospodo, Malo otvaram staru temu, ali vjerujem da je to bolje nego otvaranje jedne takve iste radi jednostavnog pitanja. Imam komp sa diskovima u RAID0 pa bi ga htio spojiti preko UPS-a + monitor + router. Treba mi UPS koji moze izdrzati dovoljno minuta da mogu normalno ugasiti igru ili sta god da radim i ugasiti PC. Sto vise googleam to manje znam koji bi uzeo. U obzir dolaze APC i CyberPower zbog softwarea s kojim mogu podesiti da se komp ugasi sam nakon odredenog rada na UPS-u u slucaju da nisam prisutan. Prvo pitanje na koje ne znam odgovor je npr. da sam usred igre koja izvlaci max iz mog sistema, da li postoji sansa da UPS fail-a i ne uspije preuzeti ulogu te se komp svejedno ugasi? Pitanje broj 2: Da li ups-u ventilator radi stalno ili se pali po potrebi kada je UPS u loadu tj. kada nestane struje? 3. Da li je 1000VA dosta za moju konfu? - CPU: Kaby Lake 1151 i7-7700K - GPU: GTX 1080 OC - 2x M.2 SSD - 24" 144 hz monitor aprox. 45w draw - PSU corsair 860W - Detaljno pod "Moj komp" Puno hvala! |
15.10.2017., 02:06 | #122 |
Premium
Datum registracije: Jul 2012
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
|
Moj savjet ti je da ako možeš posudiš od nekoga watmetar i provjeriš koliko ti vuče to sve zajedno iz utičnice te prema tome dimenzioniraš UPS ... |
|
|
Oglas
|
|
15.10.2017., 10:45 | #123 |
Freelancer
Datum registracije: Jan 2007
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,085
|
To ti je oko nekih 600W na UPSu sto znaci da ce bez probelma drzati tovj komp koji ovako na MAX potrosnji sa monitorom nebi trebao biti preko 350W (grafa je TDP 180W, CPU je oko 80W, monitor da racunamo 50W i jos nesto sitno pod diskove, ventove, usb-ove... to je 180+80+50+15 =325W pa zaokruzi na 350W za slucaj nekog overclocka..). Znaci moci ce izdrzati 10ak minuta jer je na nekih 50-55% opterecenja.
__________________
RS1 - MB: WS X299 Asus Sage, CPU: i7 9800X, RAM:128GB, GPUs: 3*RTX 3090 24GB RS2 - MB:Asus X99-E WS, CPU: i7 6850K, RAM:128GB, GPUs: 2*RTX 4090 24GB |
08.11.2018., 15:17 | #124 |
Premium
Datum registracije: Oct 2008
Lokacija: Zagreb
Postovi: 878
|
Ako se smijem ubaciti ovdje, treba mi ups tek toliko da popegla oscilacije u naponu zbog frižidera i slično da mi ne šokira plazmu, deklarirana je na 600w (60" plazma) Ne treba mi napajanje u slucaju nestanka struje vec samo zdravi izvor struje za tv da se ne razboli |
08.11.2018., 16:35 | #125 |
Moderator
Datum registracije: Sep 2006
Lokacija: St
Postovi: 23,073
|
Hm, skup sport, trebaš neki model koji će ti "dati" cca 5 min. na 600 - 650W teretu (ne miješati sa VA). Primjer > https://www.apc.com/shop/hr/en/tools...on=RUNTIME_ASC |
08.11.2018., 16:45 | #126 |
Nikad sit, uvijek žedan
Datum registracije: Jun 2005
Lokacija: Vallis Aurea / ZG
Postovi: 8,128
|
Mi imamo 2 frižidera i plazmu već godinama, nikad problema.
__________________
Sent from AS/400. |
08.11.2018., 18:09 | #127 |
Premium
Datum registracije: Oct 2008
Lokacija: Zagreb
Postovi: 878
|
A možda su dobro razdvojeni strujni vodovi u kuci, ja sam u manjem stanu pa mi je teško to razdvojiti, probatt ću za početak povući produzni za frižider od negdje drugdje. Ali zar ne postoji neka opcija da izgladi to bez baterije i ostalih funkcija upsa, neki filter ili tako nešto. Možda je samo problem u ne oklopljenom hdmi kablu duljine 10m koji ide zajedno s jednim produžnim strujnim kablom nekih 2 3 metra iza lajsne pa se na tren izgubi slika kad se frižider pali možda i kad se gasi Zadnje izmijenjeno od: M.Vlahovic. 08.11.2018. u 18:25. |
09.11.2018., 22:01 | #128 |
#erase startup-config
Datum registracije: Nov 2001
Lokacija: Zagreb
Postovi: 3,314
|
Kupi najjaču APC prenaponsku letvu sa osam utičnica i spoji elektroniku na to. Dođe oko 350kn. Ima bolju zaštitu od skoro bilo kojeg UPSa ispod 3-4 soma kuna. |
12.01.2019., 22:53 | #129 |
-.
Datum registracije: Feb 2004
Lokacija: Zagreb
Postovi: 302
|
Pregledao sam ovaj topic i vidim da je Remixer još u 2014. imao isti zahtjev kao ja sada: "Treba mi zapravo samo za one nestanke struje od par sekundi ili kad nestane struje na duže da stignem PC isključit normalno." Bi li C-Lion Aurora 450 bio ok izbor za takav slučaj? https://www.adm.hr/c-lion-aurora-450...m_medium=click
__________________
KAJ |
18.01.2019., 19:39 | #130 |
Premium
Datum registracije: Sep 2006
Lokacija: Rijeka
Postovi: 1,584
|
Iz mog iskustva ti jeftini UPSovi su drek... drže komp upaljenim prvih godinu dana (ako i toliko) nakon toga su za smeće... Imali smo ih 3 u uredu, i prvi put kad je nestalo struje, svi su prdnuli u manje od 1 sec.. Od kako imamo APC Back-UPS... sve radi savršeno... Ali to je skroz druga cjenovna kategorija... Svejedno, preporučam ti APC BR900GI
__________________
I never make the same mistake twice I make it five or six times just to be sure... |
|
|
Oglas
|
|
18.01.2019., 20:49 | #131 |
-.
Datum registracije: Feb 2004
Lokacija: Zagreb
Postovi: 302
|
Dakle, ovi jeftileni iz tvog iskustva čak ne bi bilo ok niti za tu upotrebu da drže komp "budnim" par minuta nakon nestanka struje, tek toliko da se stigne doći do njega i odraditi pravilan shut down? Nekak sumnjam da ću tetka uspjeti nagovoriti da gurne ruku dublje u džep i počasti se malo skupljom igračkom.
__________________
KAJ |
18.01.2019., 21:00 | #132 |
Freelancer
Datum registracije: Jan 2007
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,085
|
__________________
RS1 - MB: WS X299 Asus Sage, CPU: i7 9800X, RAM:128GB, GPUs: 3*RTX 3090 24GB RS2 - MB:Asus X99-E WS, CPU: i7 6850K, RAM:128GB, GPUs: 2*RTX 4090 24GB |
18.01.2019., 21:13 | #134 | |
McG
Datum registracije: Feb 2014
Lokacija: Varaždin
Postovi: 7,346
|
Citiraj:
... je i više nego dostatno, a cijena (u odnosu na C-Lion Auroru) nije pretjerana. |
|
18.01.2019., 21:24 | #135 | |
-.
Datum registracije: Feb 2004
Lokacija: Zagreb
Postovi: 302
|
Citiraj:
Deal. Onda mu dajem link na APC pa da vidimo kak bu reagirao. Hvala na pomoći! Sent from my iPhone using Tapatalk
__________________
KAJ |
|
18.01.2019., 21:24 | #136 |
Nikad sit, uvijek žedan
Datum registracije: Jun 2005
Lokacija: Vallis Aurea / ZG
Postovi: 8,128
|
Mene smeta što ti premium proizvođači naplaćuju zaštitu za mrežu i bazičnu dijagnostiku, tj. opciju da mi UPS može ugasit komp kao suho zlato. Te 2 opcije u implementaciji nemogu doći 2 dolara sveukupno, al ono, nemožeš kupit ups za 500kn ako to želiš, već moraš iskeširat 1000, za istu bateriju.
__________________
Sent from AS/400. |
19.01.2019., 17:16 | #137 | |
Premium
Datum registracije: Sep 2006
Lokacija: Rijeka
Postovi: 1,584
|
Citiraj:
Možda su ovi jeftini kinezi postali kvalitetniji... ali ja sam se jednom opekso, i više ne štedim na UPSu. Mada mi je i jedan APC-BR1500G-GR otišao nakon mjesec dana korištenja (uredno zamijenjen unutar garancije). I nekako mi se čini da mi se kompovi manje kvare od kako su na APC-ovima sa stabilizacijom napona. (trafostanica nam je u banani, i kad grmi je show-program)
__________________
I never make the same mistake twice I make it five or six times just to be sure... |
|
06.03.2019., 14:56 | #139 |
Moderator
Datum registracije: Sep 2006
Lokacija: St
Postovi: 23,073
|
Zbroji potrošnju + dodaj 15% "šticunga", možda gore spominjani APC-BR1500G-GR koji po Nabavi ulazi u taj buđet. Još ti ostane "domaći rad" da složiš shut down preko mreže (hint: NUT). Za žuntu: https://www.apc.com/shop/nl/en/produ...o/P-BR1500G-GR https://www.apc.com/products/runtime...hartSize=large https://www.apc.com/products/runtime...CountryCode=hr |
06.03.2019., 15:15 | #140 |
Sandy!!!
Datum registracije: Sep 2008
Lokacija: Split
Postovi: 1,687
|
Hvala,odgovaralo bi tako nešto. Vidim da ima 3 schuko sa baterije i 3 samo surge protection. Ako spajam 3 sa baterije to je PC, Monitor i NAS Fali mi utičnica za drugi PC/monitor/router ili nešto treće. Pretpostavljam da nije pametno spajat produžne letve? Imam ovu koja je dupkom puna https://www.apc.com/shop/hr/en/produ...rmany/P-PM8-GR |
06.03.2019., 16:22 | #141 |
Moderator
Datum registracije: Sep 2006
Lokacija: St
Postovi: 23,073
|
Možeš spajati "produžne letve" samo neka su kvalitetne (Elektrokontakt, Commel, "iza UPS - a" nije nužno / potrebno ove sa filterom i/ili zaštitom. Imaš i opciju BR1500GI modela > https://www.apc.com/shop/nl/en/produ...30V/P-BR1500GI koji ima gomilicu IEC 320 C13 izlaznih konektora. Samo još nabaviš x ovih konektora > https://www.chipoteka.hr/artikl/2829...c14-2631300790 pa malo prepravljanja ... |
28.05.2019., 20:07 | #143 |
Premium
Datum registracije: Aug 2007
Lokacija: Samobor, HR
Postovi: 1,575
|
Imam ovaj UPS, APC BX700U https://www.pcshop.hr/apc-back-ups-7...0U-GR/product/ Star nešto manje od 3 godine, samo se usred rada ugasio (prije toga se čulo klik-klik) i više ne daje znakove života. Doslovno su se računala usred rada isključila i to je bilo to, nije bilo grmljavine, kiše, ničega... Kad se stisne gumb za paljenje čuju se klikovi, ali nema zelenog svjetla, nema beepova. Iza ima neki gumb circuit breaker - push to reset. Mogu ga stiskati i ništa se posebno ne događa . Trebam kupit novi ili tu još ima spasa (servis i sl.)? Powerchute je beskoristan, kaže da je sve OK, čita voltažu, baterija 98% i charging, ali ne može provesti self-test. Spojio sam LED žarulju na UPS i ona se upali na sekundu i odmah ugasi pri paljenju UPS-a . Zadnje izmijenjeno od: FitzTN. 28.05.2019. u 20:19. |
28.05.2019., 23:42 | #144 | |
Premium
Datum registracije: Jan 2006
Lokacija: Zagreb
Postovi: 243
|
Citiraj:
__________________
Zadnje izmijenjeno od: jjd37. 28.05.2019. u 23:49. |
|
29.05.2019., 01:01 | #145 |
Moderator
Datum registracije: Sep 2006
Lokacija: St
Postovi: 23,073
|
Htio sam ranije odgovoriti ali me zadaci odveli ... Šta je već rekao kolega, 99% da zeza baterija, ovaj model ima samo jednu, prije nabavke nove možeš to potvrditi tako da trenutnu odspojiš i spojiš neku drugu. Po info sa neta, origigi je APC RBC110 > https://www.apc.com/shop/my/en/produ...10/P-APCRBC110 vidi šta piše / izmjeri dimenzije postojeće. Pametuju pa ne pišu ostale karakteristike, dakle: - klasična olovna, zatvorena - 12V, 7 - 9 Ah (gledaj prema dimenzijama da može stati) - dimenzije bi trebale biti Dužina=151, Širina=65, Visina=94 - 105 mm - F2 (6,3mm) priključci - poželjno da je serija za UPS (dozvoljava dubinsko pražnjenje), te su i skuplje u odnosu na obične (general purpose) Samo primjer > https://www.chipoteka.hr/artikl/1282...0ah-2400012154 |
29.05.2019., 10:00 | #146 |
Premium
Datum registracije: Aug 2007
Lokacija: Samobor, HR
Postovi: 1,575
|
Unutra je neka Kung Long batteries ( ) WP7-12 (28W) Made in Vietnam 12V 7Ah, 28W/cell/15min Cycle use: 14,4-15,0V (25C) Standby use: 13,5-13,8V (25C) Mjerio sam napon unimerom i on je 13,2V :/ Što je najgore, nemam pri ruci nikakvo trošilo koje radi na 12V da isprobam bateriju U biti imam, H4 55W lampu iz auta Svijetli... Zadnje izmijenjeno od: FitzTN. 29.05.2019. u 10:07. |
29.05.2019., 10:27 | #148 |
Premium
Datum registracije: Aug 2007
Lokacija: Samobor, HR
Postovi: 1,575
|
Nisam ostavio više od 10-15 sekundi, zapalit će mi se stol Ako je u bateriji nešto u šlusu, valjda bi napon odmah pao. Dok žarulja radi napon je 12,3V. Meni se čini da je nešto baš UPS-u, odnijet ću ga na servis pa nek naprave dijagnostiku. |
29.05.2019., 11:11 | #150 |
Moderator
Datum registracije: Sep 2006
Lokacija: St
Postovi: 23,073
|
Znači da je netko prije stavio "kuku lele" bateriju umjesto origigi, ako je dijagnostika po prijateljskoj bazi za pivo novi a da na nešto liče (i valjaju) su za tu snagu 500 - 600 Kn. |
|
|
Oglas
|
|
Uređivanje | |
|
|