24.11.2021., 09:47 | #1 |
Registered User
Datum registracije: Nov 2021
Lokacija: Zagreb
Postovi: 0
|
Solarno, inverter problem
Pozdrav, Imam jedan problem. Instalirali smo 15 panela i 4kW inverter koji je spojen na mrežu da puni baterije kada se isprazne. Problem: kod rada invertera na beterije (48V) kada je struja iz baterija 70A ili malo manje/više baci FID sklopku koja napaja inverter. Samo dok su usklađeni naponi invertera i napajanja. Kako to zaustaviti? Hvala. |
24.11.2021., 20:02 | #2 |
Master Of Disaster
Datum registracije: Nov 2002
Lokacija: Rijeka
Postovi: 1,252
|
kad imas on grid instalaciju trebas jos imati i MPPT regulator. sta je instalacija DIY da ti nema garanciju za troubleshooting?
__________________
|
|
|
Oglas
|
|
25.11.2021., 08:06 | #5 |
AMD Hammer
Datum registracije: Jan 2008
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,173
|
Skini fid sklopku. Ionako u malim sustavima s inverterima ona nema preveliko značenje. Stavi samo automatski osigurač za probu a nulu pošalji direktno. Poslano sa mog Redmi Note 8 Pro koristeći Tapatalk |
25.11.2021., 08:53 | #6 |
Registered User
Datum registracije: Mar 2016
Lokacija: Zagreb
Postovi: 746
|
I onda kad nema sunca ni baterija će biti instalacija spojena direktno na mrežu? Postoje razlozi zašto se ugrađuju FID sklopke, a ne ZNS, niti točno ne znamo shemu mreže, definitvno ne treba raditi ništa na svoju ruku tako drastično bez da to pogleda pravi električar ili firma koja je radila sustav Trebao bi poslati neku shemu kako je to spojeno, koji su modeli u pitanju i takve detalje Zadnje izmijenjeno od: Exomaniac. 25.11.2021. u 09:00. |
25.11.2021., 10:26 | #7 |
Registered User
Datum registracije: Nov 2021
Lokacija: Zagreb
Postovi: 0
|
https://ibb.co/d4j6M7t Inverter i paneli su uzemljeni. Interesantno je to da fid baca samo kada ide na baterije i to oko 70A opterecenje Prije je bila klasicna FId sklopka. Sada smo ugradili LS-FI (KZS), C/40A/30mA, 3P+N, Tip A, 6kA, serija AMPARO i opet baca Hvala na podrsci |
25.11.2021., 10:27 | #8 |
Registered User
Datum registracije: Nov 2021
Lokacija: Zagreb
Postovi: 0
|
U gornji post sam dodao link na sliku Inverter i paneli su uzemljeni. Interesantno je to da fid baca samo kada ide na baterije i to oko 70A opterecenje Prije je bila klasicna FId sklopka. Sada smo ugradili LS-FI (KZS), C/40A/30mA, 3P+N, Tip A, 6kA, serija AMPARO i opet baca Hvala na podrsci |
25.11.2021., 12:11 | #9 |
Moderator
Datum registracije: Sep 2006
Lokacija: St
Postovi: 22,607
|
Pošto vadimo informacije iz tebe kao udicom teško da ubrzamo detekciju "greške". Mislim da je 30 mA preosjetljivo i zato ispada. Vrati onu klasičnu za 300 mA i vidi jeli sa njom ispada. Ovo bi trebao biti user manual od tog hybrid invertera > https://voltaconsolar.com/DOWNLOAD-F...l-20160420.pdf Par napomena iz manuala: - koliko vidim to je monofazni pa treba treba o tome voditi računa - dodatno traži osigurače na ulazima / izlazima i to: a) Grid Connection - 250V AC / 40A - nisam našao koje karakteristike b) PV Module (DC) Connection - 1000V DC / 10A c) Battery Connection - 60V DC / 150A - za Load (AC Output) Connection nema nekih napomena u vezi osigurača - čitam dalje manual, za početak ja bi za operation mod stavio "Off-Grid", "Load (AC Output) Connection PV power only provides power to the load and charges battery. No feeding back to grid is allowed." - prekontroliraj postavljene parametre za Battery Mode Output, obzirom da ti tada ispada FID - u krajnjem slučaju / za test možeš "preskočiti" FID sklopku i viditi kako se tada ponaša - za kraj, ako imaš trofaznu FID sklopku a po ovom koristiš je monofazno provjeri kako se tada spaja Toliko od mene |
26.11.2021., 00:14 | #10 |
Premium
Datum registracije: Sep 2006
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,738
|
Na koji način je konfiguriran izmjenjivač, tj dali šalje višak električne energije u mrežu ili ne, skiciraj shemu sustava.
__________________
|
|
|
Oglas
|
|
27.11.2021., 11:49 | #11 |
Registered User
Datum registracije: Nov 2021
Lokacija: Zagreb
Postovi: 0
|
Fid sklopka izbacuje kada je usklađen sa mrežom kod rada na baterije u trenutku opterecenje 70A. Ostali rad je ispravan. Isto je kada je off grid ili Hybrid u postavkama Slika: https://ibb.co/nrnk9Qt SLika 2: https://www.photobox.co.uk/my/photo/...d=504283973187 Slika 3: https://www.photobox.co.uk/my/photo/...d=504283973556 Hvala Zadnje izmijenjeno od: Prle1. 27.11.2021. u 12:11. |
27.11.2021., 12:08 | #13 |
Moderator
Datum registracije: Sep 2006
Lokacija: St
Postovi: 22,607
|
Mislim da FID sklopka ne trpi "obrnuti smjer", moraš je prebaciti da bude iza solar sistema a ispred potrošača. |
27.11.2021., 12:15 | #14 |
Registered User
Datum registracije: Nov 2021
Lokacija: Zagreb
Postovi: 0
|
Dodao sam gore SS postake inv. Sada je off grid. Ali isto radi i kada je Hybrid. Kada su baterije na 44V pocinje puniti iz mreže i kada napuni 54V pocinje rad samo na baterije. U trenutku opterecenja oko 70A iz baterija izbaci fid sklopku koja napaja inverter. Ta fid skolopka se nalazi u razvodnom ormaru kuce |
27.11.2021., 12:22 | #15 |
Moderator
Datum registracije: Sep 2006
Lokacija: St
Postovi: 22,607
|
Evo primjer jednog drugog proizvođača solar sistema tj. invertera, fino se vidi da je FID (RCD sklopka) na izlazu prema potrošačima a ne prije (str. 18) > https://v4.cecdn.yun300.cn/100001_20...s%20Manual.pdf |
27.11.2021., 12:53 | #16 |
Registered User
Datum registracije: Nov 2021
Lokacija: Zagreb
Postovi: 0
|
Prema tom bi trebalo taj strujni krug koji napaja inverter spojiti prije fid sklopke |
27.11.2021., 13:44 | #18 |
Registered User
Datum registracije: Nov 2021
Lokacija: Zagreb
Postovi: 0
|
Da, bila je od 300. Ta je isto izbacivala |
27.11.2021., 14:25 | #19 |
Moderator
Datum registracije: Sep 2006
Lokacija: St
Postovi: 22,607
|
Složi po onoj schemi i nećeš imati problema jer će se sve oko solar sistema odvijati prije FID (RCD sklopke). Za glavnu vrati onu od 300 mA (ako je teh. ispravna), a ovu osjetljivu možeš ubaciti za kupaonicu ako imaš volje. |
27.11.2021., 22:45 | #20 |
AMD Hammer
Datum registracije: Jan 2008
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,173
|
Ajd za mene radoznaloga zamjeni fid s osiguračem pa javi šta je bilo. Jel taj sustav uopće ikad radio a da ponekad nije izbacivao fid? Ti "veštački" naponi uvijek znaju zezat... Poslano sa mog Redmi Note 8 Pro koristeći Tapatalk |
27.11.2021., 23:01 | #21 |
Registered User
Datum registracije: Mar 2016
Lokacija: Zagreb
Postovi: 746
|
Ako čovjek nije električar, ne bi mu preporučio da baš on osobno petlja po tome |
|
|
Oglas
|
|
|
|