01.03.2023., 22:07 | #61 |
49%winner
Datum registracije: Sep 2007
Lokacija: PU
Postovi: 8,795
|
Koliko pamtim, Smart Connect (tako oni zovu taj cloud) je dosta bazican, nema govora o nekim naprednijim funkcijama. To je kao neki monitoring tool. Ako te bas zanima mogu ga sutra prikaciti na mrezu pa provjerim sto ima ili ako te nesto konkretnije zanima. Cloud uredno radi u isto vrijeme dok je USB-USB kabelom spojen na NAS. Vjerojatno bi radilo i da umjesto NAS-a spojim NUT server (nekakav RPI ili sl.). Kazem "vjerojatno" jer konkretno ovaj model UPS-a nisam probao koristiti na taj nacin pa ne bih nista garantirao. Edit: aha sad vidim tvoje zadnje postove s Lewisom, to mi je promaknulo pa sam uletio i ponovio ono sto vec znas/koristis Anyway, ako te sta zanima vici.
__________________
♕ Keep calm and fastboot oem unlock. ♕
|
01.03.2023., 22:36 | #62 |
Moderator
Datum registracije: Sep 2006
Lokacija: St
Postovi: 22,576
|
Nisam stigao prije odgovoriti U vezi pitanja kolege za dugom autonomijom, SMT2200I koristi njihov RBC55 battery pack > https://www.apc.com/ca/en/product/RB...year-warranty/ a to je ubiti VRLA battery, 17Ah, 12VDC. Mislim da je ekipa u DIY varijanti spajala bitno veći akumulator i to funkcionira. Sklop za punjenje vjerojatno može podnijeti veću bateriju samo bi trebalo u testnoj fazi provjeriti da se šta ne pregrijava i eventualno dodati kakav ventilator. Mana takvog rješenja je šta se (bitno) produžuje vrijeme dok je full napuni i eventualno potencijalni blem sa garancijom a nofčeki nisu mali. |
|
|
Oglas
|
|
01.03.2023., 23:30 | #63 |
EMP moderator
Datum registracije: Apr 2005
Lokacija: Osijek
Postovi: 18,395
|
__________________ "Kako su krojači novog svjetskog poretka uspjeli u tako kratko vrijeme slomiti intelektualne sposobnosti društva, uništiti kritičku svijest i ljudima nametnuti izvrnutu logiku?"
|
02.03.2023., 09:19 | #64 |
#erase startup-config
Datum registracije: Nov 2001
Lokacija: Zagreb
Postovi: 2,949
|
I moj APC doma je IC model. Meni osobno je to drek u odnosu na ono što nudi prava mgmt kartica. Spaja se na taj neki njihov cloud pa onda preko appa gledaš kako radi UPS, a tu je već bilo sigurnosnih propusta: https://www.securityweek.com/million...acked-damaged/ Ja sam svojeg spojio na USB port u RPi pa sam na njemu digao apcupsd i SNMP. Ostali uređaji na mreži pitaju taj RPi kakvo je stanje sa strujom pa pokreću shutdown po potrebi. |
02.03.2023., 12:27 | #65 |
Moderator
Datum registracije: Sep 2006
Lokacija: St
Postovi: 22,576
|
Medo, šta je prije, jaje ili kokoš ? 😂 Po logici bi RPi trebao slati shutdown komandu klijentu a ne da ovaj nešto pita ?? |
02.03.2023., 21:07 | #66 |
#erase startup-config
Datum registracije: Nov 2001
Lokacija: Zagreb
Postovi: 2,949
|
Kad bi to bilo tako onda bi UPSevi gasili servere a to nigdje nije slučaj. Serveri pitaju UPS najčešće preko SNMPa što ih zanima pa sami odluče što će. U mojem slučaju serveri pitaju RPi umjesto UPSa. |
02.03.2023., 21:09 | #67 |
EMP moderator
Datum registracije: Apr 2005
Lokacija: Osijek
Postovi: 18,395
|
__________________ "Kako su krojači novog svjetskog poretka uspjeli u tako kratko vrijeme slomiti intelektualne sposobnosti društva, uništiti kritičku svijest i ljudima nametnuti izvrnutu logiku?"
|
03.03.2023., 00:17 | #68 |
Premium
Datum registracije: May 2004
Lokacija: Rijeka
Postovi: 2,151
|
Ups (rpi) može poslati snmp trap u stilu na bateriji sam, a onda klijent na edge -u odluci ima li countdown, ili čeka sljedeći neki msg. Ili to ili active monitoring sa strane edge-a. Sent using Tapatalk |
03.03.2023., 23:11 | #69 |
#erase startup-config
Datum registracije: Nov 2001
Lokacija: Zagreb
Postovi: 2,949
|
Samo što ako npr. firewall blokira snmp trapove? Kako će server znati da trap nikada nije došao? Kako će ups znati je li trap isporučen kada sve ide UDPom Ako server pita i ne dobije odgovor od UPSa onda baci alert na syslog, siem ili whatever pa odmah znamo da imamo problem. |
22.03.2023., 12:01 | #70 |
Émile Flournoy
Datum registracije: Oct 2003
Lokacija: Okokolo Pule
Postovi: 1,499
|
Evo nakon 5 mj rada upravo otkazale sve 4 Panther Saveline batke u Online ups-u. Nedavni duži nestanak štroma ih je dokrajčio dubokim pražnjenjem ali i tada nisu držale kako spada. Odoh nazad na Yuasa-u i CSB koje traju godinama ... |
|
|
Oglas
|
|
22.03.2023., 12:46 | #71 |
Moderator
Datum registracije: Sep 2006
Lokacija: St
Postovi: 22,576
|
Na žalost to je tako, ako možeš nabaviti / platiti trebalo bi uzimati tip / seriju koja je za deep discharge, koje su naravno skuplje u odnosu na "obične". |
30.04.2023., 09:25 | #72 |
Prvoklasni Krkan
Datum registracije: Jan 2006
Lokacija: Rijeka
Postovi: 4,434
|
Da ne otvaram novu temu, za sada se samo raspitujem. Vidim da se UPSovi razlikuju po tome koliko wata siporučuju. A mene zanima, uzmem npr UPS od 300w na konfu koja npr može potegnuti i 500w. Najviše bi služio za peglanje napona, tj prvo pitanje je da li je to uopće istina...da UPS pegla napon pa da HW radi stabilnije i duže? Pa npr dok je sve OK (ima struje na mreži), bi li to radilo normalno unatoč većoj potrošnji kompa od deklarirane na UPS ili bi već tu bilo problema? Pretpostavljam da bi kada nestane struje, a komp u tom slučaju vuče preko 300w da bi se UPS odmah ugasio kada bi struje nestala? Ili bi čak UPS krepao, ili mu samo izgorio osigurač? I za kraj, opet jedno ful glupo, ima li UPS ikakvu funkciju ako su mu baterije mrtve (pretpostavljam da ne, jer se pomoću njih vj pegla napon)? |
30.04.2023., 09:40 | #73 |
Premium
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,077
|
može "peglat napon" ovisno koliko para kaniš uložit za takav ups ako misliš na ove vulgaris ups-ove do 200eur, oni qurca ne rade dok ima struje. neki imaju overvoltage i undervoltage protection (bace na bateriju kad napon padne ispod recimo 170v i ode iznad 250v) i short circuit protection (ups ode u protection mod ako skuži da ti je npr napajanje krepalo i da je u kratkom spoju - apc mi je tako komp spasio). bez baterije, ovisno o ups-u, se ups ugasi skroz, ili je upaljen ali ne radi ništa. ako imaš sranje od struje doma, treba ti online ups, a onda idi vidi koliko te ta igrarija košta pa razmisli dal ćeš se toliko rastegnut. |
30.04.2023., 10:09 | #74 |
Freelancer
Datum registracije: Jan 2007
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 4,945
|
Sve sto je kolega reko i ja bi jos dodao da ni ne gledas ups od 300w ako komp moze povuci 500w, onda gledas ups od 700,800w jer ups ako je ja max potrosnji nece trajati ni 5 min bez struje.
__________________
RS1 - MB: WS X299 Asus Sage, CPU: i7 9800X, RAM:128GB, GPUs: 3*RTX 3090 24GB RS2 - MB:Asus X99-E WS, CPU: i7 6850K, RAM:128GB, GPUs: 2*RTX 4090 24GB |
30.04.2023., 10:45 | #75 |
49%winner
Datum registracije: Sep 2007
Lokacija: PU
Postovi: 8,795
|
Iako kolegi mozda ne treba ni tih 5min autonomije nego koliko sam shvatio samo peglanje fluktuacije napona (brownout), neka provjeri koja je max snaga UPS-a na izlazu koja ga salje u overload da ne bi bilo "UPS mi ne radi kada gejmam"... Vrlo lako da ti taj UPS triggera overload ako imas spajkove u izlaznoj snazi od 350+W. Ako ti nije bitna autonomija, a da budes siguran da ce UPS u svakom trenu djelovati, idi na malo jaci kako Lewis kaze. Kod full loada ces imati mozda 10min autonomije, al sto je tu je. Kroz par godina ce to pasti na 5min. Moras racunati na degradaciju baterija... Kada imas veci UPS na manjoj potrosnji, ta degradacija se ne osjeti toliko intenzivno kao kad si na granicnim vrijednostima pa je svaka minuta bitna.
__________________
♕ Keep calm and fastboot oem unlock. ♕
|
30.04.2023., 12:21 | #76 |
Prvoklasni Krkan
Datum registracije: Jan 2006
Lokacija: Rijeka
Postovi: 4,434
|
Nemam problema sa strujom a ni sa kompom (niti mi komp troši 500w), ovako me malo zanimalo. Više je bilo hipotetski. Mislio sam ako mogu kupit neki jeftikaner UPS čisto za svaku sigurnost i to eventualno peglanje jer mi autonomija nije uopće bitna. Ali po objašnjenjima, trebao bi dati ozbiljnu lovu za nešto što mi izgleda ne treba. Fala lipa na odgovorima! |