Nisam nikad cuo za HRL baterije, a bome nisam niti naletio da ih je netko kombinirao u SMT UPS-u. S druge strane ljudi rade konverzije SMT-a na LiFePO4 uz neke preinake oko punjenja...

U cemu je uopce tajna tih HRL baterija, ako su i dalje obicne olovne koliko vidim u gruboj usporedbi s RBC48?

Koliko vidim, trebale bi mi dvije HRL baterije, znaci opet bi me izaslo oko 100 eura kao i RBC48.

Malo off, mene na kraju ova baterija nije nista kostala jer Amazon se opet zbagirao s dostavom na Mailbox, sustav kaze da nisu urucili paket i dobit cu refund iako je paket stigao... Long story, Amazon se ne voli s Mailboxom.
__________________
Keep calm and fastboot oem unlock.
xlr je offline   Reply With Quote
Staro 02.05.2024., 10:58   #242
Nikky
Moderator
 
Nikky's Avatar
 
Datum registracije: Sep 2006
Lokacija: St
Postovi: 22,596
U ups bi trebalo stavljati baterije koje su prredviđene / napravljene da trpe pražnjenje većom strujom kao i dublje pražnjenje ....
Kod CSB - a to je ta HRL serija, GP serija to nije ....
Drugi proizvođači imaju drugačije oznake.
Druga je sad stvar šta se ljudi snalaze kako znaju pa trpaju šta im je dostupno ili jeftinije, čak i Cyberpower trpa GP seriju jer je jeftinija.
Isto tako ovisi jeli unutra 1x ili 2x baterije u seriju.
Kod ovih 1x baterija je "kritičnija" za razliku kada je 2x.

Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 02.05.2024. u 11:37.
Nikky je offline   Reply With Quote
Staro 02.05.2024., 21:08   #243
domy_os
EMP moderator
 
domy_os's Avatar
 
Datum registracije: Apr 2005
Lokacija: Osijek
Postovi: 18,399
Kad sam skinuo naljepnicu s original APC RBC2 baterije, ispod je bila CSB GP 1272. Pošto je UPS stariji, vjerujem da se službeno nisu upgradeali na HR(L). Kako god, ne dam duplo više love za APC naljepnicu.
__________________
"Kako su krojači novog svjetskog poretka uspjeli u tako kratko vrijeme slomiti intelektualne sposobnosti društva, uništiti kritičku svijest i ljudima nametnuti izvrnutu logiku?"

Nisu slomili u kratko vrijeme. Slamali su godinama, desetljećima pa i stoljećima. Svaka odgledana epizoda Big Brothera, svaki dečko koji ne zna niti promijeniti žarulju, a kamoli uzeti sjekiru i pocijepati drva, svaka cura koja misli da je briga za vlastitu obitelj robija, ali rad za par tisuća kuna u korporaciji 12 sati dnevno blagodat, svako promicanje terora političke korektnosti, svaka podrška promociji svih oblika poremećenosti… Sve to nas je dovelo do ovdje. Korona je samo zakucavanje lopte u gol nakon što je obrana već izigrana i golman odletio u prazno.




Lenovo ThinkPad T14 Gen 2 + Lenovo ThinkPad Universal Thunderbolt 4 Dock

CPU: Intel Core i7-1165G7 @ 2.8 GHz
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
SSD: Samsung 970 EVO Plus 2 TB NVMe M.2
LCD: 14" FHD IPS 400nits Low Power
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
WWAN: Quectel EM120R-GL 4G LTE CAT12
OS: Windows 11 Pro

LCD monitor: AOC AG493UCX
Keyboard: Razer Huntsman V2 Analog
Mice: Logitech G502 Proteus Spectrum
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
NAS: Synology DS420+ with 4 x WD Red Pro 8 TB
HDD Dock: LC Power LC-DOCK-U3-CR + 12 x Hitachi/Samsung/Seagate/WD 1/2 TB

domy_os je offline   Reply With Quote
Staro 02.05.2024., 21:17   #244
medo
#erase startup-config
Moj komp
 
medo's Avatar
 
Datum registracije: Nov 2001
Lokacija: Zagreb
Postovi: 2,960
Citiraj:
Autor domy_os Pregled postova
CSB GP1272 mi je krepala nakon točno 5 godina i sad gledam uzeti nešto jaču i dugotrajniju CSB HRL1234W koja je deklarirana na 8-10 godina, ali je ima samo u Conradu koji ne odgovara na mailove...

https://www.conrad.hr/hr/p/csb-batte...x-2289410.html

Ima li netko iskustva s tim tipom i gdje je kupio? Ide u UPS APC BK500EI.
Nemam puno iskustva ali meni je od njih sve uvijek stiglo bez zamjerki. Da sam ranije vidio dao bi ti 10% kod na checkoutu. Vrijedio mi je do negdje kraja travnja.



Citiraj:
Autor FitzTN Pregled postova

Ne znam prodaje li CyberPower dijelove, nisam uspio naći, ali trebalo bi to što mi se raspalo biti dostupno kao rezervni dio grr.

Cyberpower je nekvalitetno smeće. I letve i UPSevi.
__________________
"It's not a bug, it's a feature!"
1N6pJsvusP7afu23qs1uBscK16wfcG7C8m
medo je offline   Reply With Quote
Staro 02.05.2024., 21:26   #245
Nikky
Moderator
 
Nikky's Avatar
 
Datum registracije: Sep 2006
Lokacija: St
Postovi: 22,596
Citiraj:
Autor domy_os Pregled postova
Kad sam skinuo naljepnicu s original APC RBC2 baterije, ispod je bila CSB GP 1272 ... ne dam duplo više love za APC naljepnicu.
Sasvim logično, zato si ovdje i pomažemo da za manje love nabavimo isto ili kvalitetnije.
Nikky je offline   Reply With Quote
Staro 02.05.2024., 22:12   #246
domy_os
EMP moderator
 
domy_os's Avatar
 
Datum registracije: Apr 2005
Lokacija: Osijek
Postovi: 18,399
@medo, hvala, imao sam već neki promo code.
__________________
"Kako su krojači novog svjetskog poretka uspjeli u tako kratko vrijeme slomiti intelektualne sposobnosti društva, uništiti kritičku svijest i ljudima nametnuti izvrnutu logiku?"

Nisu slomili u kratko vrijeme. Slamali su godinama, desetljećima pa i stoljećima. Svaka odgledana epizoda Big Brothera, svaki dečko koji ne zna niti promijeniti žarulju, a kamoli uzeti sjekiru i pocijepati drva, svaka cura koja misli da je briga za vlastitu obitelj robija, ali rad za par tisuća kuna u korporaciji 12 sati dnevno blagodat, svako promicanje terora političke korektnosti, svaka podrška promociji svih oblika poremećenosti… Sve to nas je dovelo do ovdje. Korona je samo zakucavanje lopte u gol nakon što je obrana već izigrana i golman odletio u prazno.




Lenovo ThinkPad T14 Gen 2 + Lenovo ThinkPad Universal Thunderbolt 4 Dock

CPU: Intel Core i7-1165G7 @ 2.8 GHz
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
SSD: Samsung 970 EVO Plus 2 TB NVMe M.2
LCD: 14" FHD IPS 400nits Low Power
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
WWAN: Quectel EM120R-GL 4G LTE CAT12
OS: Windows 11 Pro

LCD monitor: AOC AG493UCX
Keyboard: Razer Huntsman V2 Analog
Mice: Logitech G502 Proteus Spectrum
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
NAS: Synology DS420+ with 4 x WD Red Pro 8 TB
HDD Dock: LC Power LC-DOCK-U3-CR + 12 x Hitachi/Samsung/Seagate/WD 1/2 TB

domy_os je offline   Reply With Quote
Staro 03.05.2024., 17:03   #247
Armor
Premium
 
Armor's Avatar
 
Datum registracije: Jul 2008
Lokacija: HR Zagorje
Postovi: 235
Nestalo maloprije struje i evo kak se ponašal moj UPS:

https://youtu.be/zMH3jefhi6k?feature=shared

Bili su upaljeni TV i PS5.
Izdržal je 5 min i sve je krepalo...

Poslano sa mog motorola edge 50 pro koristeći Tapatalk
__________________
Armor je offline   Reply With Quote
Staro 03.05.2024., 17:42   #248
medo
#erase startup-config
Moj komp
 
medo's Avatar
 
Datum registracije: Nov 2001
Lokacija: Zagreb
Postovi: 2,960
Kao što rekoh: smetje
__________________
"It's not a bug, it's a feature!"
1N6pJsvusP7afu23qs1uBscK16wfcG7C8m
medo je offline   Reply With Quote
Staro 03.05.2024., 17:44   #249
Lewis
Freelancer
Moj komp
 
Lewis's Avatar
 
Datum registracije: Jan 2007
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 4,950
Pa to je neki mali backupUPS - ne?

Tv dans moze dosta watta povuci plus PS tak da ko zna kolko minuta bi izdrzao
__________________
RS1 - MB: WS X299 Asus Sage, CPU: i7 9800X, RAM:128GB, GPUs: 3*RTX 3090 24GB
RS2 - MB:Asus X99-E WS, CPU: i7 6850K, RAM:128GB, GPUs: 2*RTX 4090 24GB
Lewis je offline   Reply With Quote
Staro 03.05.2024., 17:49   #250
Armor
Premium
 
Armor's Avatar
 
Datum registracije: Jul 2008
Lokacija: HR Zagorje
Postovi: 235
Valjda je mali...
Trebal sam isključiti telku i plejku dok sam još mogel.
Sad bude pak radil rebuilding database itd.

Jel ima veze kaj se sad ispraznila baterija, je to štetno?

Poslano sa mog motorola edge 50 pro koristeći Tapatalk
__________________
Armor je offline   Reply With Quote
Staro 03.05.2024., 17:53   #251
Lewis
Freelancer
Moj komp
 
Lewis's Avatar
 
Datum registracije: Jan 2007
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 4,950
Kolko Watta je taj UPS. Koji je to model..?

Baterija ce se napunit kad dodje struja to nije problem.
__________________
RS1 - MB: WS X299 Asus Sage, CPU: i7 9800X, RAM:128GB, GPUs: 3*RTX 3090 24GB
RS2 - MB:Asus X99-E WS, CPU: i7 6850K, RAM:128GB, GPUs: 2*RTX 4090 24GB
Lewis je offline   Reply With Quote
Staro 03.05.2024., 18:00   #252
Armor
Premium
 
Armor's Avatar
 
Datum registracije: Jul 2008
Lokacija: HR Zagorje
Postovi: 235
UPS CYBERPOWER, UT1050EG, 1050VA/630W, line-int., šuko, 4 utičnice, crni
Šifra: 150.600.241

Poslano sa mog motorola edge 50 pro koristeći Tapatalk
__________________
Armor je offline   Reply With Quote
Staro 03.05.2024., 18:07   #253
Lewis
Freelancer
Moj komp
 
Lewis's Avatar
 
Datum registracije: Jan 2007
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 4,950
Pise u speckama da na 200W opterećenja traje 14 min. Sto ce reci da je kod tebe opterećenje bilo 300-400w ili opako lazu sa specifikacijama, ili je pak baterija pri kraju.
__________________
RS1 - MB: WS X299 Asus Sage, CPU: i7 9800X, RAM:128GB, GPUs: 3*RTX 3090 24GB
RS2 - MB:Asus X99-E WS, CPU: i7 6850K, RAM:128GB, GPUs: 2*RTX 4090 24GB
Lewis je offline   Reply With Quote
Staro 03.05.2024., 18:20   #254
Armor
Premium
 
Armor's Avatar
 
Datum registracije: Jul 2008
Lokacija: HR Zagorje
Postovi: 235
Baterija nebi smjela biti pri kraju jer je UPS novi...

Poslano sa mog motorola edge 50 pro koristeći Tapatalk
__________________
Armor je offline   Reply With Quote
Staro 03.05.2024., 18:40   #255
Nikky
Moderator
 
Nikky's Avatar
 
Datum registracije: Sep 2006
Lokacija: St
Postovi: 22,596
Po službenom run time chart za taj model > https://www.cyberpower.com/eu/en/pro...#runtime_chart
ako je izdržao cca 5 min. znači da je teret bio cca 350W.
Na netu sad našao da PS5 može povući i do 350W, dodaj TV i rekao bih sve normalno, očekivano.
Nikky je offline   Reply With Quote
Staro 03.05.2024., 20:37   #256
Armor
Premium
 
Armor's Avatar
 
Datum registracije: Jul 2008
Lokacija: HR Zagorje
Postovi: 235
Onda ok, već sam mislil da nije ispravan.
Na PS5 je bil upaljen GT7, tak da je bil pod punim opterećenjem.

Poslano sa mog motorola edge 50 pro koristeći Tapatalk
__________________
Armor je offline   Reply With Quote
Staro 04.05.2024., 13:45   #257
Doom
Émile Flournoy
Moj komp
 
Doom's Avatar
 
Datum registracije: Oct 2003
Lokacija: Okokolo Pule
Postovi: 1,502
Taj ups koristi dvije 12v / 5Ah baterije ? Ako da onda je i tih 5 min odličan rezultat.

Pitanje je i kako baterije koje su u njemu originalno došle trpe duboko pražnjenje. Moj APC 1000VA online ups je uništio sve 4 Panther 7Ah jeftilen-kljas batke kad ih je treći put ispraznio "do kraja" ...
Doom je offline   Reply With Quote
Staro 04.05.2024., 14:23   #258
Nikky
Moderator
 
Nikky's Avatar
 
Datum registracije: Sep 2006
Lokacija: St
Postovi: 22,596
Pa da, više puta sam / smo govorili o tipu baterija koje bi trebale ići u ups - eve,
Ove njegove dok radi dobro je, em su relativno malog kapacieta, em su kocka foramata (malo rjeđe).

Uvijek hvalim onog starog dobrog konja (čitaj: APC SUA 1500), jer u njega idu 2x 12V 17 - 18 Ah baterije pa to daje fini run time.
Tko može, zna, ne smeta mu battery pack van škatule ups - a neka kvalitetno napravi produžetak žica van škatule + stavi ove 17 - 18 Ah baterije, pa da vidiš dobrog rezultata.
Nikky je offline   Reply With Quote
Staro Jučer, 17:24   #259
jp_rv
Premium
 
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,086
Citiraj:
Autor Nikky Pregled postova
Tko može, zna, ne smeta mu battery pack van škatule ups - a neka kvalitetno napravi produžetak žica van škatule + stavi ove 17 - 18 Ah baterije, pa da vidiš dobrog rezultata.

ja pikiram kamionsku sad kad bude išla zamjena po strojevima. mijenjamo ih svake 2 godine. eventualno dvije da bude 24V.

priprema je već tu


jp_rv je offline   Reply With Quote
Staro Jučer, 19:10   #260
Nikky
Moderator
 
Nikky's Avatar
 
Datum registracije: Sep 2006
Lokacija: St
Postovi: 22,596
En ti vraga škrtoga
Jeli to 1 mm2 žičica ?

Moglo se to bolje napraviti,
tu bi trebalo staviti 4 mm2 licnastu žicu (da bude savitljiva i što manji pad napona),
primjeri:
https://culic.net/product/zica-p-f-4...pakiranje-100m
https://culic.net/product/zica-p-f-4...pakiranje-100m
naravno dužine koliko ti treba, vjerojatno par metara,
ili se snađeš pa staviš ovakav 2x4mm2 kabel > https://www.chipoteka.hr/kabeli-adap...-1m-9150040258
bitan je presjek vodiča.

Šta se tiče kapaciteta baterije nemoj pretjerivati,
ja ne bih išao na veće od 2x origigi kapaciteta,
ovako nešto bi bilo "idealno" > https://www.njuskalo.hr/strojevi-ala...oglas-38851129
samo za usporedbu > https://www.pluscom.pl/en/12v-34ah-b...40-p19362.html
Svakako spojeve kvalitetno odraditi, kako u ups - u, tako i na klemama baterija (ova sa linka traži M6 vijak + M6 stopica).

Još jedan važan detalj, iako SUA1xxx serija ima pristojno dimenzioniran sklop za punjenje (za razliku kod novih serija) obavezno provjeri stanje internog ventilatora i ako staviš ove veće baterije treba pratiti internu temperaturu (možda čak dodati još jedan ventilator da hladi trafo / elektroniku). Hint: ventilator je 24V

To be continued ...
Nikky je offline   Reply With Quote
Staro Jučer, 19:48   #261
jp_rv
Premium
 
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,086
bezicirao sam kamionske kad idući put budu mijenjali. šta je to - 120 Ah?
nije da mi treba jer nema struje, nego se sve to napaja kroz apartman koji je na monofaznoj , i može se desit na rokne fid ili nešto , recimo pred 2 godine je roknuo pancer pa smo čekali elektroistru jedno 4-5 sati. point je da ne moram trčat s posla ili odakle već do apartmana dignut struju, nego da baterije izdrže npr cijelu noć ili cijeli dan tj do 12 sati.

kabel je 1.5mm2. nije to solarno. takav kabel progura 100A , eventualno će se malo ugrijat, a ovo je 24V setup tako da je struja manja. na UPS-u je 30tak W trošila cca (nek je 50, sad je tu 24port switch, 4 mikrotika, ont) dakle oko 2A. struja punjenja teško da je veća od 20A.
UPSovi nemaju ventilatore... niti jedan od ta 3 jača ups-a nemaju. u firmi imam APC 950VA i također nemaju ventilator.
jp_rv je offline   Reply With Quote
Staro Jučer, 21:11   #262
Nikky
Moderator
 
Nikky's Avatar
 
Datum registracije: Sep 2006
Lokacija: St
Postovi: 22,596
Ako baš hoćeš gurati te 100 - 120 Ah gromade onda nabavi pametni 24V 6 - 10A punjač baterija i stavit ga stalno spojenog,
treba biti takvog tipa da sam kreće u punjenje nakon dolaska napajanja.
Poanta je da će on lakše i brže napuniti te baterije a ne da to "visi" na bitno slabijem punjaču u ups - u, pogotovo za te varijante bez ventilatora.
Pametni punjač je bitan da nakon ciklusa punjenja pređe na float program (čitaj: smanji struju na minimum) ili da blokira punjenje.

Šta se presjeka žice tiče, 1,5 mm2 (po standardu) gura 10A (višežilni kabel) ili 15A (žila),
nikakvih 100A

Poanta stavljanja odgovarajućeg presjeka i je u tome da se ne grije i da pad napona bude što manji, pogotovo na DC instalacijama.
U konkretnom slučaju je poželjno staviti 4 mm2 ili minimalno 2.5 mm2