24.03.2022., 19:11 | #391 |
Premium
Datum registracije: Oct 2012
Lokacija: Rovinj
Postovi: 145
|
Hmmm, da, ali kad gledam, taj NAS kojeg on spominje je TS-453B a to je starija serija sa Intelovim J3455 procesorom iz 2016 godine, dok je D serija upgrade sa novijim J4125. Pa koliko vidim jedina razlika između moga 453D i onoga kojeg je on uzeo 653D jest u broju diskova koji stanu u NAS. Ali, ajde, niš me ne košta probati, osim još malo vremena, pa neka Pa sam eto probao instalirati taj binary za NAT upravo ali mi prilikom instalacije (dok je UPS uštekan u PC, jer tako instalacija traži) javlja error: NUT UPS driver installer. ------------------------- Searching for known UPS... Found UPS : vendor ID = 51D - Product ID = 2 Extracting driver files... Success USB\VID_051D&PID_0002&REV_0106: Installing driver Requested resource not found An error occured while installing driver. Try installing libUSB manually. Hit enter to continue Mislim da odustajem od pokušavanja da stvar proradi. Nemam apsolutno ništa protiv malo tinkering-a tu i tamo, volim to, ali previše mi je to izgubljenog vremena oko stvari koju sam kupio da bude plug-n-play. |
24.03.2022., 19:47 | #392 |
Moderator
Datum registracije: Sep 2006
Lokacija: St
Postovi: 22,863
|
APC tu mulja jer koristi isti Device ID kao za jedan stariji model ... a nije ni izdao noviji drajver ... igrokaz za W10 ... Bome, nemaš sreće |
24.03.2022., 20:31 | #393 |
Premium
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,250
|
da bi ti apc ups radio ispravno na windowsima, treba ti powerchute biznis edišn. ne personal (ili kako već) , baš biznis. ja sam se neko vrijeme mučio, i onda skužio da baš hoće biznis verziju. onda je prošljakalo. s time da moj apc nije baš nešto nov, ali teško da se komunikacijski protokol na takvim uređajima baš često mijenja. jednom kad naprave čip pretpostavlajm da ga guraju idućih 20 godina dok se port ne promijeni. dok su se odlučili prebaciti komunikacijski port sa serijskog na usb već smo debelo zagrebli u 201x godinu. |
24.03.2022., 21:04 | #394 | ||
Premium
Datum registracije: Oct 2012
Lokacija: Rovinj
Postovi: 145
|
Citiraj:
Ali što je najsmješnije, taj stari model je kompatibilan sa mojim NAS-om (na listi je kompatibilnih). Mindfuck. Kada sam gledao, niti na kraju pameti da bi to moglo biti problem, ali ajde. Čekam da mi iz Protisa odgovore pa naručujem CyberPower-a, i ako se problem nastavi, vraćam NAS i uzimam Synology-ja 920+. Ovaj TS-453D sam uzeo jer ima metar više portova i jer se može puno detaljnije konfigurirati. Ali, to je, za sada, long shot. Vidjeti ću kako će funkcionirati CyberPower. Citiraj:
A i, na kompu ga isto tako normalno prepozna na tom "običnom" Personal Edition Powerchute-u, ali to nije problem, problem su odspajanja dok je UPS spojen na QNAP NAS. |
||
03.04.2022., 12:26 | #395 |
49%winner
Datum registracije: Sep 2007
Lokacija: PU
Postovi: 9,194
|
Ovo sam testirao neki dan, da mi Synology glumi NUT server (ima nativnu podrsku u DSM-u), a na klijente instaliram NUT client i napravim shutdown/hibernate skriptu. Stvar radi, Synology ode u standby, posalje signal kompu (Win10 + NUT client) i komp mi ode u hibernaciju. Mislio sam da je ta opcija u DSM-u iskljucivo za upravljanje drugim NAS-ovima sto mi nije interesantno (takav je opis) pa sam je svo vrijeme ignorirao. Vrijedi probati. https://youtu.be/dV2DOCj23Cw
__________________
♕ Keep calm and fastboot oem unlock. ♕
|
03.04.2022., 16:07 | #396 |
Moderator
Datum registracije: Sep 2006
Lokacija: St
Postovi: 22,863
|
Pa da, tako je i zamišljeno da radi tj. jedna od mogućih varijanti Hoće li client biti drugi NAS ili PC (jevi) uopće nije bitno. |
03.04.2022., 20:29 | #397 | |
Premium
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,250
|
Citiraj:
probao sam napravit kao i ti, i za divno čudo synology mi vidi ups, za sada. daš hint za skriptu, treba mi samo za shutdown. edit - skužio kako da mi synology pošalje mail... Zadnje izmijenjeno od: jp_rv. 03.04.2022. u 20:42. |
|
03.04.2022., 21:05 | #398 |
49%winner
Datum registracije: Sep 2007
Lokacija: PU
Postovi: 9,194
|
E da, za vise info baci oko na pisane upute jer video je dosta sazet: https://www.wundertech.net/best-syno...y_NAS_to_a_UPS Za setup NUT clienta sam se vodio po ovim uputama gdje je na kraju posta primjer za obicni ili odgodjeni shutdown: https://www.reddit.com/r/synology/co..._safely_power/ Par detalja oko potrebne verzije OpenSSL-a (trebat će ti 32-bitna): https://kb.xnaas.info/en/public/synology/ups/ Ja osobno koristim hibernaciju pa ima malo razlike naspram obicnog shutdowna. Naredba za hibernaciju ne podrzava odgodu pa se kemija s waitfor ili timeoutima: https://superuser.com/questions/8343...e-on-windows-7 Na klijentu u upsmon.conf pod SHUTDOWNCMD upisujem: "C://skripta.bat" A za hibernaciju nakon 30 sekundi, u skripti pisem: waitfor NUL /t 30 || shutdown /h
__________________
♕ Keep calm and fastboot oem unlock. ♕
Zadnje izmijenjeno od: xlr. 03.04.2022. u 21:17. |
18.04.2022., 09:08 | #399 |
1
Datum registracije: Dec 2005
Lokacija: Zagreb
Postovi: 3,405
|
Imam synology NAS 716+II da li bi i na njemu ta opcija UPS da ga ugasi (imam CP1500EPFCLCD) se mogla upaliti, ali s tim da je produžna letva spojena u UPS, da li bi to funkcioniralo tako ili baš mora biti direktno u UPS spojen NAS ? Makar mislim da u softveru od Cyberpower-a možda čak ima neka opcija koju si utičnicu možeš ugasit na njemu, ali nisam gledao.
__________________
P: Razne PC i serverske komponente, Laptope, Dijelove za laptope... |
18.04.2022., 10:12 | #400 |
Moderator
Datum registracije: Sep 2006
Lokacija: St
Postovi: 22,863
|
Trebalo bi jednako funkcionirati kako je gore opisivano, UPS ti je "server" a NAS, PC je "client" ... |
18.04.2022., 15:08 | #401 |
1
Datum registracije: Dec 2005
Lokacija: Zagreb
Postovi: 3,405
|
Aha. Ja sam baš mislio na Synology-ev OS i funkcija u njemu, nisam baš sve čitao ne znam da li se baš o njoj pričalo ili je ovo neka custom skripta.
__________________
P: Razne PC i serverske komponente, Laptope, Dijelove za laptope... |
23.04.2022., 16:19 | #402 |
1
Datum registracije: Dec 2005
Lokacija: Zagreb
Postovi: 3,405
|
U manualu od UPSa mi piše da UPS mora biti spojen na utičnicu koja ima uzemljenje, a ja ga nemam imam 0 pa me zanima da li će to biti ok kad je tako spojen neće raditi neke probleme ?
__________________
P: Razne PC i serverske komponente, Laptope, Dijelove za laptope... Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 23.04.2022. u 18:42. |
23.04.2022., 16:28 | #403 |
Moderator
Datum registracije: Sep 2006
Lokacija: St
Postovi: 22,863
|
A joj, instalacije iz 19 - st 😀 Radit će, jedino ako ima one zaštite kao na apc produžnim taj dio neće. |
23.04.2022., 16:29 | #404 | |
1
Datum registracije: Dec 2005
Lokacija: Zagreb
Postovi: 3,405
|
Citiraj:
I naravno počnem čitat ovo izbjegavajt ovo ono od short-a od požara mislim si jbt jesu sigurni ovi cyberpoweri P.S UPS je od cyberpower-a cp1500epfclcd
__________________
P: Razne PC i serverske komponente, Laptope, Dijelove za laptope... Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 23.04.2022. u 16:35. |
|
23.04.2022., 17:59 | #405 |
Moderator
Datum registracije: Sep 2006
Lokacija: St
Postovi: 22,863
|
A šta sad ? Vozi dalje i imaj ga na oku Oni koji su teh. potkovani mogu otvoriti i pregledati bitne detalje (najvažnije kontakte, spojeve, meh. učvrršćenje i sl.), jasno uz opasku šta se "smije" radi garancije. |
23.04.2022., 18:42 | #406 | |
1
Datum registracije: Dec 2005
Lokacija: Zagreb
Postovi: 3,405
|
Citiraj:
Ma znam i ja promjenit kondiće i pogledat ih, gledao sam na netu i nisu baš neki kvalitetni unutra, al nema mi smisla dok je u jamstvu ih mijenjat. I kažu da se izbjegavaju produžne letve, a ja bi spojio neke manje potrošače na produžnoj od APC-a koja je kvalitetna nije neka no name. A spojio tipa router, router 2, NAS, TV, a1 STB, studijski monitor 1 i 2, studijska zvučna kartica. Hoće to biti u redu to je samo na toj letvi, a u UPS bi još išli i monitor, mikseta (pali se po potrebi) i PC i još 2 utičnice su mu prazne.
__________________
P: Razne PC i serverske komponente, Laptope, Dijelove za laptope... Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 23.04.2022. u 19:12. |
|
23.04.2022., 19:14 | #407 |
Moderator
Datum registracije: Sep 2006
Lokacija: St
Postovi: 22,863
|
Naravno da možeš, mada nema smisla stavljati APC produžne, dovoljno je one kvalitetne bez ekstra filtera / zaštita. |
23.04.2022., 19:23 | #408 |
1
Datum registracije: Dec 2005
Lokacija: Zagreb
Postovi: 3,405
|
Ma imam već te APC PM8-GR neko vrijeme i super su mi. Prije koju godinu sam sve letve doma zamijenio jer su moji imali one iz doba jugoslavije još smeđe crne i crveno crne pa su se počele nekako čudno ponašat malo, valjda je i njima dosta bilo
__________________
P: Razne PC i serverske komponente, Laptope, Dijelove za laptope... |
23.04.2022., 22:13 | #409 |
Moderator
Datum registracije: Sep 2006
Lokacija: St
Postovi: 22,863
|
OcKe |
23.04.2022., 22:20 | #410 | |
#erase startup-config
Datum registracije: Nov 2001
Lokacija: Zagreb
Postovi: 3,184
|
Citiraj:
Ur out of luck ako si u zgradi. |
|
24.04.2022., 09:36 | #411 | |
1
Datum registracije: Dec 2005
Lokacija: Zagreb
Postovi: 3,405
|
Citiraj:
Kakvi su to Y kondenzatori ? I iskreno nemam pojma jel ovaj navedeni cyberpower ima EMI filter.
__________________
P: Razne PC i serverske komponente, Laptope, Dijelove za laptope... |
|
25.04.2022., 09:19 | #412 |
#erase startup-config
Datum registracije: Nov 2001
Lokacija: Zagreb
Postovi: 3,184
|
Y kondenzatori su ona dva identična sitna kondića koji se obično nalaze u zadnjoj fazi EMI filtera. Spojeni su između faze i uzemljenja, te nule i uzemljenja. Rade u paru. Oni filtriraju visokofrekventni šum koji je u protufazi između faze i nule. To je obično šum koji iz gradske mreže ulazi u uređaj. U današnje vrijeme hrpe (naj)jeftinih switching napajanja razasutih po svuda u gradskoj mreži koji generiraju visokofrekventni šum te powerline adaptera, to je bitnije nego ikada. |
11.05.2022., 19:22 | #413 |
TossACoinToYourWitcher!
Datum registracije: Oct 2005
Lokacija: Slavonski Brod
Postovi: 2,802
|
https://www.apc.com/shop/ye/en/produ.../P-BX2200MI-GR valja ovaj? https://www.nabava.net/search.php?q=...00VA&cod=&cdo= košta oko 2k kn ili ovaj PowerWalker UPS Line-Interactive 3000VA VI3000 SCL https://powerwalker.com/product/10121144/ Zadnje izmijenjeno od: John Creasy. 11.05.2022. u 19:28. |
01.06.2022., 13:35 | #414 |
Premium
Datum registracije: Feb 2007
Lokacija: Istra
Postovi: 3,167
|
Netko bio spomenuo nedavno da je novi Cyberpower UPS smrdio po plastici? Izgleda da te smrdljive plastike iz reciklaže postaju standard. Došao mi danas novi APC, naravno da i taj smrducka po plastici. Eno ga sad na terasi se lufta pa ga kroz par dana možda i montiram |
01.06.2022., 13:54 | #415 |
Registered User
Datum registracije: Nov 2014
Lokacija: Split
Postovi: 210
|
Rat u Ukrajini 😎 Sent from my RMX2170 using Tapatalk |
01.06.2022., 13:54 | #416 |
Moderator
Datum registracije: Sep 2006
Lokacija: St
Postovi: 22,863
|
Novo doba, nove procedure, dobro da ne treba / moraš oprati kao i robu / tekstil zbog xy kemikalija. Možda malo sunca i UV zraka ubrza proces |
02.05.2023., 14:50 | #418 |
Premium
Datum registracije: Sep 2011
Lokacija: Split
Postovi: 1,031
|
Treba mi preporuka UPS-a da je dobavljiv u HRV (jer mi shopovi izvana ne želi shippati u HRV), sa sljedećim karakteristikama: -Služit će za NVR i 6 kamera za videonadzor. Load je stavljen na 70W, svaka kamera po 6W, i NVR sa 2 HDD-a na 34. -Mora držati nekih 30-40 minuta -Bilo bi super kad bi baterija bila promjenjiva. |
02.05.2023., 15:34 | #419 |
Moderator
Datum registracije: Sep 2006
Lokacija: St
Postovi: 22,863
|
Zbroji koliko bi to ukupno bilo VA / W ? Recimo da je 100W Uzmeš BR1500G-GR (ako ti više odgovaraju schuko izlazi) > https://www.apc.com/shop/hr/en/produ...y/P-BR1500G-GR ili BR1500GI (ako ti više odgovaraju IEC C13 izlazi) > https://www.apc.com/shop/hr/en/produ...ery/P-BR1500GI Ubaciš tih 100W u run time kalkulatot i dobiješ 1 h autonomije. Pogledaj i drugu temu sa istim pitanjem > http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=287799 |
02.05.2023., 15:43 | #420 | |
Premium
Datum registracije: Sep 2011
Lokacija: Split
Postovi: 1,031
|
Citiraj:
jbg Nikky, meni to viša matematika, tj fizika za izračunati Ide ovaj NVR : Power supply100 to 240 VAC Power≤180 W≤ 280 W Consumption (without hard disk)≤ 15 W(without enabling PoE + u njega dva WD RED HDD-a od 4 TB i 6 x 12 VDC ± 25%, 0.5 A, max. 6 W,Ø5.5 mm coaxial power plug,reverse polarity protection, PoE: 802.3af, Class 3, 36 V to 57 V, 0.2 A to 0.13 A, max. 7.2 W |
|
|
|