Htjeo sam spomenuti samo da se fid još zove I diferencijalna sklopka. Ona gleda razliku struje koja prolazi na fazi i koja se ajmo reci vraća na nuli. Ako je rezlika znači da je struja prošla mimo nule tj. ili po uzemljenju ili po čovjeku pa opet na zemlju što treba prekinuti dakle I tu izbacuje. Ako netko nema uzemljenja razlike praktički nikada neće biti.
To je točno. FID sklopka reagira kada magnetski tok na fazi nije jednak magnetskom toku na nuli koji je u protufazi. To bi bila vjerojatno točna definicija.

Meni je FID okinula kad je "majstor" išao skidati lampu iznad ogledala u kupaonici da promijeni pločice i zaboravio je spustiti osigurač prije toga. Možda mu je spasila život jer tko zna što je napravio.