Citiraj:
Autor medo Pregled postova
Malo kasnim s odgovorom ali kroz godine sam testirao razne UPSeve u poslovnom okruženju. Svi oni troše toliko u idleu čak i online double-conversion. Neki UPS-evi smanjuju idle tako što ne pune bateriju dok kapacitet samopražnjenjem ne padne do cca 95% pa time skinu koji watt ali u principu to je to. UPS-evi imaju puno aktivnih komponenti koje troše struju i tu nema pomoći.

Da, double conversion troše najviše.

Citiraj:
Autor Nikky Pregled postova
@Pupo
Šta kažu kolege, nema tu pomoći, biraš manje zlo, malo elektronike + punjenje baterije i eto te na cca 15 W.
Kad si već tu i ako imaš znanja, provjeri do kojeg napona ti APC puni bateriju,
poznato je da APC - ovi vole skuhati bateriju(e) previsokim naponom ...


Vrte se brojke oko 13,5V, s tim da zapravo ne znam kako bi to mogao spriječiti. UPS je starije generacije i nemam što podesiti. Da ne govorim o ovoj debilani da ne možeš instalirati najnoviji software na server OS.
Kad krepa, bude druga baterija, na sreću nisu tako skupe.