nema li negdje neki pravilnik o tome? znam da se mi u firmi držimo nekog pravilnika pa je kabel uvijek predimenzioniran jedan red veličine za potrebnu snagu, just in case.
bojler 2kW, grijalica do 3.5kW, ostalo zanemarivo. dakle 5.5kW.
ma da, 4 kvadrata bi trebalo biti dovoljno. ako je razlika u cijeni mala možeš 6 kvadrata uzet.
i može po fasadi najnormalnije ali zavuci to u alkatenku prije pa stavi kanalicu. čisto da kabel na bude na vlagi i da ne dođe u doticaj s nečim/nekim.