Odgovor je ROFL.
Mislim, ono, strogo gledano su u pravu jer je stvar HEP-a, ali nije to "sam tak" kak su oni lansirali u odjebu.
Druga strana novčića je da kako HEP zeza korisnike s naponima, tako i korisnici sa svojim elektranama "zezaju" HEP.
Koliko često ti se to događa?
Bacio sam oko na manual i naravno da ti inverteri podržavaju i 230/400 V i 240/415 V nazivne napone.
Znači niš' mu ne bu od tih 254 V i mogu ti komotno prepodesiti prenaponsku zaštitu malo više (ono, tipa 12% umjesto 10) ili aktivirati HVRT (ako se događa povremeno, onda definitivni HVRT). Tehnički se sve može, jedino je pitanje smije li se. Mada, kao što rekoh, vjerojatno je to sve divlji zapad kod nas.