Citiraj:
Autor pero000
U aplikaciji FusionSolar vidim napone
Phase A voltage
254.7 V
Phase B voltage
253.4 V
Phase C voltage
254.2 V
i kada su naponi preko 250V elektrana ne radi dobro
|
Radi se sigurno o faznim naponima, odnosno 230 V +10% = 253 V i ti si malo iznad.
Meni je prestrašno kakvi sve tulipani to kod nas montiraju, podešavaju i puštaju u pogon.
Vjerojatno s inverterima možeš malo srušiti taj napon, ali ne bavim se niskim naponom pa ne znam kako je to regulirano.
Na srednjem naponu inverteri moraju raditi po točnoj definiranoj krivulji (Q=f(U)) s kojom dižu napon kad je nizak i spuštaju kad je visok, ali brijem da je na niskon naponu divlji zapad.
Daj napiši tip invertera.