View Single Post
Staro 31.08.2024., 18:33   #18
=EVO=
Registered User
 
=EVO='s Avatar
 
Datum registracije: Nov 2023
Lokacija: Split
Postovi: 13
Citiraj:
Autor medo Pregled postova
Kao što je već rečeno, oprema je izgorjela zbog indukcije napona od udara groma u blizini. Tu pomaže jedino zaštita od tih stvari ili isključivanje coaxa iz zida.

Prenaponske letve nisu adekvatna zaštita od udara groma pogotovo ne one koje koriste samo MOV-ove. To treba biti na uvodu u kuću/zgradu s propisnim uzemljenjem.
Prednaponska žaštita je na ulazu razvodni ormar, gdje dolazi priključak od HEP-a kako sam i napisao u prijašnjem postu: Na ulaznom ormariću u kuću je ugrađena zaštita od udara groma (MOV odvodnici prednapona na svim fazama i nuli)

Da, jedino je isključivanje sigurno rješenje, sve ostalo je lutrija.
=EVO= je offline   Reply With Quote