Nitko nije ni spominjao rasvjetu

Propisi i pravila su poznata, treba ih poštovati.
Nema veze jeli industrija ili kuća ili stan, kvadratura za utičnice je bila i ostala 3x2.5 mm2.
Ako meni ne vjeruješ uzmi bilo koji mjerodavni el. teh. priručnik, da sad ne idemo dalje u standarde.

To šta neki novi genijalci, potencijalno završili nekakvu školu na špiritjeru, kažu uštedi / može 3x1.5 mm2 ....
naravno da može / stvar će i dalje raditi .... pa ti gledaj gdje šta možeš dugoročno priključiti ...

Nemoj zaboraviti "u formulu" dodati:
- pojedinačne žile ili gotovi kabel
- jeli u zidu ili je vani na zraku
- nekada su gotovo svi el. kabeli / žile bili bakreni, sada se polako guraju aluminijski kojima je bakar samo navučen na površinu

No dobro, kolega je dobio traženi info, na njemu je da "problem" riješi.