View Single Post
Staro 29.12.2023., 22:31   #16
Nikky
Moderator
 
Nikky's Avatar
 
Datum registracije: Sep 2006
Lokacija: St
Postovi: 22,635
Morati ćeš malo istražiti, provjeriti sa probir tinjalicom, AC voltmetrom (univerzalcem) ...

Na termostatu šta si ga kupio:
1 - faza
2 - nula
3 - N1 izlaz
4 - L1 izlaz

E sad, na komad kabela privremeni spoji termostat u utičnicu, gledaj da faza dođe na 1 (L),
naštimaj ga i postigni da je "upalio grijanje",
sa probir tinjalicom provjeri jeli svijetli na L1,
sad postavi da je "ugašeno grijanje",
opet probir tinjalica na L1, nebi trebala svijetliti.

Odradi ovo pa možeš(mo) nastaviti.

EDIT: Ako je tvoj Vitodens 050-W Type BPJD po ovoj dokumentaciji > https://viessmanndirect.co.uk/files/...e%20Manual.pdf
poželjno je da termostat ima relej na izlazu tj. low voltage izlaz,
ovaj šta si kupio to nije.

Međutim imaš relativno jeftino rješenje, nađi bilo kakav AC 230V relej sa minimalno jednim NO (normal open) kontaktom,
izlaz sa tog termostata L1 i N1 spojiš na špulu releja, a radne kontakte releja spoji na kleme 1 i 2 bojlera.
Samo primjer releja kojeg možeš negdje fiksirati i spojiti stopicama:
https://elmatis.hr/releji-230v/20832...42-230vac.html
https://elmatis.hr/releji-230v/20833...9-230v-ac.html
https://elmatis.hr/releji-230v/20820...44-230vac.html

Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 29.12.2023. u 23:10.
Nikky je offline   Reply With Quote