Vaillant VAI8 3,5 kW
Pdh (declared capacity for heating/colder season at indoor temp. 20c and outdoor temp.):
-15c 2,9 kW
-7c 3,2 kW
2c 1,8 kW
7c 1,2 kW
12c 0,9 kW
COPd (declared coefficient of performance/colder season at indoor temp. 20c and outdoor temp.):
-15c 2,1
-7c 2,5
2c 4,8
7c 5,7
12c 6,5
Hladim/dogrijavam nekih 30-35 kvadrata (niski strop 2,30 m) i trenutno mi je na daljinskom namješteno 19 a termometar kaže 22,4.
U trenutku kad temp. na termometru padne ispod ove na daljinskom gasim klimu i palim drva, a to će se dogoditi kad krenu prvi jutarnji minusi a dnevne temp. ne prijeđu 6-7c. Ne mogu je još testirati po minusima, treba još nekih stvari na kući prvo dovršiti (krov i dio stolarije) pa ćemo vidjeti iduće zime.
Inače sam zadovoljan s klimom obzirom da je riječ o ulaznom modelu (VAI5 je jači). Prvu godinu je znala povremeno zarondati i to prilično glasno a onda se valjda ugnijezdila i smirila, zadnjih godinu i pol je sve ok, bez ikakvih zamjerki.
Edit - da se i ja upišem u klub zimogroznih, kad dođe prava zima 23 je minimum na kojem mogu funkcionirati tako da se drva neću nikad odreći.