Što se tiče sat od Hepa, Hep ugrađuje 4-kvadrantno brojilo koje broji koliko se energije preuzelo iz mreže a koliko poslalo u mrežu i hep onda nakon očitanja napravi obračun.


Kada Hep oprema mjerno mjesto za priključenje elektrane koja daje energiju u mrežu, brojilo je potrbno izmjestiti na mjesto gdje HEP uvijek može istom pristupit. Prilikom ugrdnje 4- kvadrantnog brojila ugrađuje se dvopolna (uslučaju monofaznog priključka) odnosno četveropolna (kod trofaznog priključka) kako bi u slučaju radova na mreži se mogla elektrana odvojit od mreže.
Pravilo je da ako postoji elekrana na izvodu od trafostancije, isti izvod se mora obilježit i stavit upozorenje na kojem kučnom broju se nalazi elektrana. to se radi iz razloga jer se izmjenjivač može pokvarit pa slat energiju u mrežu i kada nema mrežnog napona, zato je i potrebno izmjestit brojilo na mjesto na kojem HEP uvijek ima pristup.
Inače svaki ispravan izmjenivač šalje energiju u mrežu samo kada ima mrežnog napona, kada nama napona izmjenjivač se mora isključit.



Što se tiče priključenja elektrane na mrežu, potrebno je imat projekt ovlaštenog projektanta, završni izvještaj nadzornog elektro inženjera te potvrdu izvođača radova da je instalacija na priključenju izmjenjivača izvedena ispravno.


Treba razlikovat dvije vrste korisnika koji su spojeni na Hepovu mrežu, proizvođač i potrošač, svi oni koji imaju elektranu koja daje u mrežu više nego je priključna snaga priključka oni su klasificirani kao proizvođači te se kod njih ugrađuje posebno brojilo na priključak od elektrane.


Ako je snaga elektrane manje od snage priključka, onda je korisnik "potrošač" te se ugrađuje samo jedno brojilo i to četverokvadratno.


Inače največa snaga koju elekrana može slat u mrežu na monofaznom priključku je 3,6kW a kod trofaznog priključka 5kW. Naravno izmjenjivač može biti jači ali onda mora biti softverski ograničen da u mrežu šalje samo dozvoljenu snagu.


npr. izmjenjivač je snage 8 kW (na krovu je panela za 9kW), potrošači kući u jednom trenutku trebaju 1,5kW snage, priključak je trofazni. Znači Inverter daje 6,5kW na izlazu, 1,5kW se potroši na potrošače, 5kW daje se u mrežu.