ako imaš uređaj(e) koji imaju običan trafo unutra, onda moraš uzet ups sa pravim sinusom.
SMPS-ima je svejedno , ne treba njima sinus.

uzmi u obzir da je tebi vjerojatno PEAK potrošnja ona koju si naveo, idle je to drastično manje.

ja imam pretežno apc-ove ups-ove koji mi drže mrežnu opremu po lokacijama (cheapo modele, non sinus), mislim da nikad ne rade kalibraciju osim kod paljenja.
sinus modeli rade povremenu kalibraciju, kroz softver se može podesiti i održavanje baterije i koliko često da to radi, ali ne i vrijeme.
kalibracija traje kratko, škljocne par puta i to je to. održavanje prazni baterije do nekog postotka i ovisno o potrošnji može trajati dosta dugo.

ups NE bipće kad to radi. bipće samo kad ostane bez struje (ako nisi ugasio) a sigurno bipće kad je batery low, bat critical, i bat dead. jako uporno bipće, toliko uporno da sam ja na svim ups-ovima iščupao beeper jer ne želim da usred noći na random lokaciji krene pištat.

apc ako nema usb, ima custom 10pin rj45 komunikacijski port. nije običan rj45, već 10pinski, širi, i to moraš kupiti jer nema alternative (osim da otvoriš ups i prespojiš kontakte, nešto šta sam ja htio uraditi ali mi se nije dalo).

cheapo kineski ups-ovi će ti uredno držati mrežnu opremu, inače su sporiji u prebacivanju i daju van lošiju struju, šta napajanja mrežne opreme neće mariti ionako.