Sustav se odzracuje na potpuno hladan sustav, ugasena pumpa za cirkulaciju, ugaseno sve.
Svi radijatori otvoreni na max, sve prigusnice takodjer otvoriti.

Podigne se pritisak u sustavu na 2.5 ili 3 bar i onda odzracivati jedan po jedan radijator.
Na kraju odzracivanjem spustiti pritisak, ovisno o bojleru to moze biti 0.8, 1.0, 1.2, kod mene na Viessmannu je 1.0 na hladno.

Razlika izmedju tlaka 'na hladno' i tlaka kad je sve zagrijano uglavnom bude oko 0.8-1.0bar.

Na kraju price pokrenuti grijanje i poigrati se sa prigusnicama dok se ne dobije jednoliko zagrijavanje radijatora (da voda prebrzo ne istice iz njega, onda neovisno o odzracivanju radijator bude na ulazu vruc a na izlazu vec mlacan).