Citiraj:
Autor user_Ime
1. Ne znam koji točno model imaš ali provjeri Runtime chart (kad uđeš u svoj model uređaja) obzirom na maksimalnu potrošnju svih priključenih uređaja ovdje. To bi ti moglo dati okvirno koliko vremena imaš prije nego isprazniš cijeli UPS.
2. Unutar POWERPANEL Personal - Postavke (treća ikona s lijeva) - Voltage možeš namjestit naponsku razinu kod koje će UPS "ulaziti" unutra. Možda da ti donja granica bude na 170V?
|
1. Runtime chart je 5 sekundi jer su baterije schluss.
2. Mogu namjestit na 170V, samo ne znam čemu to. Da kasnije prebaci na bateriju? Trenutno ova Iskra se pali na ispod 190V i digne odmah na 230V napon, pa ni nema neke potrebe za UPS-om. A ako nestane struje, onda je ionako sve gotovo. Ne stignem ni zatvorit browser, samo se ugasi.