Nisam najpametniji, ali ipak: inrush current, tj. špic struja prilikom uključenja UPS-a; neka napajanja (čak i ona vrlo skupa i kvalitetna razvikanih proizvođača) znaju imati špic struju prilikom uključenja odnosno prelaska na UPS od 50 pa do preko 100A. Ako elektronika UPS-a nije dovoljno kvalitetna odnosno moćna (radi se o milisekundama, ali ipak) prilikom uključenja će se dogoditi gau...
Nisam 100% siguran da je gore navedeno posrijedi, ali ako bude od pomoći, drago mi je.
Po mome mišljenju trafo za peglanje napona i struje (APC ima par modela) bi možda mogao pomoći. Radi se o trošku veličine nekoliko stotina kuna...