Citiraj:
Autor DoctorEvil
pitao sam support od proizvodaca i evo sto su odgovorili:
Citiraj:
Citiraj:
Regarding the observed behavior on UPS, we call it “Green Function” which UPS shuts down within 5 minutes if the connecting load below certain level. This feature is able to disable by remove resistance on PCBA. However, it has backup limited by 60 minutes after disabling “Green Function”, the backup limited cannot be disabled by hardware modification.
|
dakle ne ide nista lagano iz menija nego bi bas trebalo prckati po uredaju ko sto je netko vec spomenuo. nisam bas shvatio ni sta mu znaci ova zadnja recenica, al nema veze.
|
Dobio si odgovor koji si tražio, samo zamoli da ti daju oznaku i poziciju tog otpora kojeg treba makniti / odlemiti.
Kada to napraviš UPS neće imati aktivnu tu "Green funkciju" a time ćeš omogućiti da radi do 60 min. kada mu je malo opterećenje.
Kad dobiješ taj podatak (o kojem se otporniku radi) svaki serviser / elektroničar to riješi za 5 min.
Sve šta treba napraviti je da odlemi ili precvika jednu stranu tog odr. otpornika. Po potrebi se lako kasnije vrati u prvobitno stanje.
Kako se radi o kinezu pa nema dostupne dokumentacije na netu, bar je ja nisam uspio naći, evo primjer za jednog drugog proizvođača >
http://support.forzaups.com/customer...ter-5-minutes-
U tom primjeru treba makniti označeni R15A otpornik.