Odavno je promijenjena norma sa starih 220V na 230V (efektivno), samo ljudi to nisu "apsolvirali".
Šta se tiče dozvoljenog odstupanja je čak gore nego prije (očito se išlo na ruku distributerima), do 2010. god. je bilo +6% / -10% a potom +10% / -10%.
Definirana metodologija mjerenja odstupanja nam također ne ide na ruku, jedna od definicija kaže:
"Svi 10-minutni prosjeci efektivnih vrijednosti napona trebaju biti unutar raspona Un +10% / -15%, za razdoblje od tjedan dana".
Ukratko, pokriveni su samo slučajevi ekstremnog i dugotrajnog odstupanja.
Namjerno sam gore preskočio i izdvojio još jednu "karakteristiku" a to su smetnje u obliku naponskih šiljaka ("flikera" kako su ih nazvali u priloženom dokumentu).
Definicija kaže: "Vrijednosti indeksa jačine flikera uzrokovanih priključenjem proizvođača i/ili kupca na mjestu preuzimanja i/ili predaje mogu iznositi najviše:
– za kratkotrajne flikere: <0,7
– za dugotrajne flikere: <0,5
Kvaka22 je u tome šta je:
- vrlo teško i treba imati odg. opremu za ispravno zabilježiti te smetnje / pojave
- možda griješim ali otprilike 99% kvarova na opremi / trošilima nastaje baš zbog tih kratkotrajnih smetnji kada npr. "naponski šiljak"
- šta vrijedi njihovo naknadno mjerenje kad se pojava desila x dana prije dok su npr. priključivali / isključivali Krško
Prilog >
https://www.fer.unizg.hr/_download/r...DAVANJE_1W.pdf
MREŽNA PRAVILA ELEKTROENERGETSKOG SUSTAVA >
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/s...03_36_907.html
Za kraj, na žalost očekivano ponašanje distributera