Nego moze li ko objasniti zasto osigurac od 20A uspije preziviti dok recimo limitator koji mi je isto 20A - 4,6kW uredno izbije tj. zadnje je izbio dok je pregorila obicna pegla za kosu... i naravno on je spojen iza osiguraca, dakle ide instalacija, tabla i osigurac 10 ili 16A pa na glavnu tablu i osigurac 20A, limitator 20A i na sat... sa sata ide na tavan i tamo su HEP-ove mrcine od 35A za svaku fazu.
U pravilu onda je tak svejedno dali je slabiji ili jaci osigurac ispred njega jer u slucaju havarije, osigurac moze da se desi da trpi iako je slabiji od limitatora i trese pomalo dok ne izgori dok limitator odmah odreagira a bar imam struje kada ga spustim jer jaci osigurac izdrzi havariju.
Stiti me zapravo njegova reakcija, limitatora i ona prva tabla sa dosta slabijim osiguracima ako se to uopce moze nazvati "sticenje" naravno...
edit: nego @duggi se ne javlja 
|
Bitan faktor je i propuštena energija i očito limitator dozvoljava manju.
Eo, jedan člančić...
|
|
|