Ako imas garanciju, zovi i reklamiraj. Ali iz iskustva, sad dobit servisera da ti dodje pogledat vanjusku jedinicu "koja ti se malo čuje" je gotovo nemoguce, pogotovo dok su ovakve temperature
Kod mene je veliku razliku napravilo pomicanje bakrenih cijevi na ulazu u vanjsku jedinicu, pa probaj i ti (ako mozes) malo micat te cijevi oko ventila (na ulazu u vanjsku jedinicu) pa prati jel se buka stisava/pojačava.
A sto se tiče vlaženja, očito da je prosle godine bilo dobro, ali ove nije. TZrebalo bi rastavit i vidjet sta je, ili je nesto zastopano (sto sumnjam) ili se jadna tvornička izolacija odljepila ili tako nesto.
Rastavljanje unutranje/vanjske jedinice se moze napravit bez gubitka garancije. Na unutranjoj imas 5 šarafa, skines one 2 lamelice za usmejrivanje ispuha (pazit da se ne izgube plastične košuljice na kojima lamelice stoje), otpojis daljinsko upravljanje, skines filtere i onda se skine kompletna maska. Onda vidis isparivac, upalis klimu, po potrebi nalijes vode u tavu za kondenzat i probas otkrit gdje curi/slini voda koja vlaži zid. Provjeri i samu rupu da se mozda unutra nije nesto ispriječilo i samim tim onemogućilo otjecanje vode.
Iako se u tom kondenzatu stvara poprilična količina vode, tako da nesto direktno curi ili je zastopanio imao bi poplavu u kući, a ne samo fleku na zidu.
EDIT: Koliko često ti se događa to da se ne pokreće kompresor u vanjskoj jedinici? Uzrok tome moze bit vise problema. Prvo je jel ti klima ostaje u međuvremenu bez struje?
Ona ima sistem zaštite, kada ostane bez struje, prilikom prvog sljedećeg paljenja kompresoru treba 3-5-10 min da se pokrene, pa provjeri da nije slučajno do toga.