Kad već imaš trofazni priključak (sa tim vezano trofazno mjerilo), suludo je ne iskoristiti ga, "iskoristiti samo 2 faze" spada u rang gluposti,

jedna od prednosti i je da potrošače podjednako raspodjeliš po fazama, razloga / primjera ima više:
- std. trofazno mjerilo ima specs 10/40A po fazi pri čemu na 10 A prikazuje / mjeri točno utrošak, kako struja raste prema max. 40 A tako eksponencijalno laže na vašu štetu
- podjeliš stan u tri grupe "rasvjete" pa kad u jednom dijelu izleti osig. (recimo zbog šroteks žarulje) u ostalom dijelu imaš svjetlo,
mada ovo možeš postići i kada je monofazni priključak
- trofazni priključak za kuh. kuhalo / pečnicu, TA peć (makar je i nemaš / ne koristiš), neki imaju etažno centralno na struju (čitaj: grijači u kotlu), valjda ne treba tumačiti
- ...

na temu FID sklopki se manje - više sve zna, po zadnjim preporukama / zahtjevima treba staviti jednu std. (General Type - 40A - 0.3/0.5) na "ulazu",
preciznije iza mjerila a prije osigurača (čitaj: u kutiji sa osiguračima), u tvom slučaju 4 - polna (3 faze + 0), primjer > http://www.schrack.hr/trgovina/zasti...-ar064130.html

dodatno se "traži" za kupaonice osjetljivija (25 A - 0.03A), može biti 2 - polna ili 4 - polna, s tim da ovisno koju nabaviš ovisi kako ćeš spojiti osigurače i potrošače (bojler, grijalica, utičnica, svjetlo), primjer > http://www.schrack.hr/trgovina/zasti....html?___SID=U

u nekim slučajevima se dešava kada "ispada" ova osjetljiva kupaonska FID sklopka da za sobom "povuče" i gl. FID sklopku mada je problem / kvar iza kupaonske FID sklopke,
nezgodno jer ste ostali u kompletnom mraku, rješenje je ulaz kupaonske FID sklopke prebaciti na ulaz gl. FID sklopke,

dobar savjet je u kupaonicu (neovisno o žicama prema odr. potrošaču) dovesti odvojeni PE (žuto-zelena) vodič 4 mm2 na posebnu razvodnu kutiju a odatle prema svim metalnim dijelovima (kada / tuš kada, preko obujmica na cijevi od vode, ...),

u vezi postojeće instalacije treba defektirati u kakvom je stanju (stanje vodiča / krtost, stanje izolacije vodiča / jeli se mrvi ili je ok,
poanta je da ne treba sve bacati / čupati van ako je teh. ispravna,
druga je stvar ako je stanje loše ili je treba "dovesti" na odr. mjesto,

na temu nulovanja i uzemljenja ti ćeš unutar stana sve odraditi sa uzemljenjem,
treba utvrditi jeli cijela instalacija kuće nulovana ili uzemljena i u kakvom je stanju,
električar sa iskustvom ili od distributera bi to trebao znati,
ovisno o odgovoru ćeš znati hoćeš li / trebaš li / smiješ li odraditi nulovanje,
ako se i radi nulovanje onda se to radi kako treba u spojnom ormaru ...