Isprobati ću vaše prijedloge, osim jednog, u ponedjeljak.
Ne dolazi u obzir resetiranje bilo čega osim problematičnog switcha, a i to moram planirati vrijeme. Firma radi 24/7.
Mreža je takva, kakva je, jer je uvelike zatečena takva. Svi klijenti su na lan1, a opremu ionako ručno konfiguriramo na lan2 nakon kupnje pa sve funkcionira.
Nisu bili podešeni vlan-ovi, a mi ih nismo podešavali jer ne možemo opravdati duži prekid rada na sustavu koji funkcionira.
Na lokaciji 3 i 4 imamo sve podešeno sa 4 vlan-a i tamo je management lakši i nema ovakvih problema. Ovaj problem se pojavio samo na lokaciji 1, a čačkanje po lokacjii 1 veže i downtime na lokaciji 2. Opsežniji zahvati imaju utjecaja i na 3 i 4.
Problem uzrokuje samo jedan 24 portni switch. Svi switchevi su Allied Telesis na lokaciji 1 i 2. Imamo 8, 16, 24 i 48 portne verzije. Samo taj jedan je problem.
Donešena su 2 nova zapakirana switcha. Izvađen 24 iz kutije, ugrađen i zeza. Nakon toga izvađen 48 iz kutije, ugrađen i radi. Naknadno stavljena lan2 IP adresa da mu možemo pristupiti.
Znači, bez ikakve konfiguracije jedan radi, a drugi zeza. Problem je taj switch.
Više nam se isplati kupiti 48 portni i ovaj staviti negdje drugdje, nego da nam firma stoji 10 minuta.
U pon ću napisati rezultate vaših prijedloga. Još jednom, hvala na intereseu i prijedlozima.