Citiraj:
Autor Nyssa
Zadnji put su donjeli taj drugi ormar i od tada je nekako toplo u toj sobi, pa sam dobila nalog od nadređenih (nakon upozorenja) da provjerim što je s klimom i bla bla bla.
|
U sobi je toplije jer je i taj drugi ormar odaje toplinu i pitanje je
da li je instalirani split-sustav dovoljan da pokrije vršno opterećenje koje sva oprema u sobi odaje. Sada je zima, a ako sam dobro shvatio iz tvog posta,
imate problem s odvođenjem topline. Što će tek biti ljeti?
Oni koji su tu opremu ugradili trebali bi znati koliko topline oprema odaje te bi prema tome trebalo odabrati adekvatan sustav hlađenja. Npr. ako IT oprema u sobi odaje 5.5 kW, onda bi sustav hlađenja (iliti "klima" kako vi to svi ovdje zovete) trebao moći odvesti najmanje isto toliko u nazivnim uvjetima. Ono što piše na pločici uređaja nije projektno stanje, pa ne znači da će sustav na kojemu piše 5.5 kW hlađenja moći stvarno odvesti 5.5 kW! Zato je potrebno kupiti sustav čiji je kapacitet veći od onog potrebnog, tj. sustav treba biti predimenzioniran. Veličina (kvadratura) prostorije u ovom slučaju nije previše bitan faktor.
Citiraj:
Autor Nyssa
da li je ta klima uopće bila na servisu (ikada). (?!)
Tako da sam sada zvala servis...
|
Ako ne uspiješ saznati je li bila servisirana ili ne, najbolje je da se napravi servis zbog sigurnosti. Barem da se zamijeni filter na unutarnjoj jedinici te da se počiste zaštitna mrežica i izmjenjivačke površine na vanjskoj jedinici. Ako je jedinica starija, bilo bi dobro da se provjeri i količina radne tvari u sustavu, tj. ima li dovoljno freona za normalan rad. Sve jedinice "propuštaju" i vremenom se gubi na količini radne tvari, a u krajnjem slučaju to može dovesti do havarije uređaja. Propuštanje je uglavnom vrlo malo i rijetko se događaju problemi zbog toga, ali nije na odmet napraviti provjeru, tim više zato jer vam je to jedino hlađenje koje trenutno imate.
Citiraj:
Autor Nyssa
Nadređenima govorim da je to lose što nemamo rezervne opcije ako ta klima krepa slučajno i što ćemo onda, pa mi je rečeno da pogledam ima li kakva mobilna klima koja se može kao rezerva koristiti.
|
Ne da je loše nego je grozno! Ako im je do uštede, neka osiguraju još jedan sustav za hlađenje i neka ima zasebno napajanje. Sve ostalo je
dancing with the devil. Osim split-sustava, može se baciti oko na monoblok sustav (ugradnja bi zahtijevala rušenje dijela zida). VRF sustav u ovom slučaju nema smisla gledati jer je toplinsko opterećenje konstantno, pa se neće moći ostvariti nikakve uštede tijekom pogona, a investicijski troškovi su veći u odnosu na split-sustav. Nikakve mobilne jedinice, stropni ventilatori i slične gluposti ne dolaze u obzir jer to u ovom slučaju ne služi ama baš ničemu.
Također, papire bi trebalo premjestiti na neku drugu lokaciju. Nije problem samo otvaranje-zatvaranje vrata, nego i to što ljudi koji ulaze unutra odaju pristojnu količinu topline i na taj način dodatno zagraijavaju zrak u prostoriji.
Ako hoćeš, mogu probati prokopati malo i pronaći članke o tome kako se hlade ovakve prostorije. Nažalost, ne smijem ti davati dokumentaciju realnih projekata na kojima sam radio jer bi me netko mogao tužiti.