Što fidovke mogu tak grdu stetu po kuci napraviti? Pa taj dio kruga bi trebao stiti i osobe a i uredaje od kratkog spoja a ne propaliti sve na kaj naide
Najvjerojatnije se radi o trofaznom sistemu (FID sklopka sa 8 kontakata) gdje kod prekida-kvara "0" dolazi do pojave linijskih napona na potrošačima (umjesto 230VAC dobiješ 400VAC) zbog nesimetrije trošila.
Isti kvar se može dogoditi svakome (sa i bez FID-a) tko ima trofazni sustav a ne kontrolira spojeve redovito.
Konkretno, kontrola "0" minimalno svakih 4-5 godina i to ondje gdje su manji potrošači, a pošto se trofazni sustavi u pravilu uvode zbog većih tereta onda i češće....