Kod ženinih prijavio kvar zbog prenapona elektri. Nakon sezone u VD ostavili podignut napon na trafou, izmjerio U1=265V U2=260V U3=270V bez tereta u objektu.
(često ga znaju podignuti zbog dugačke linije i velikog broja klima, jer zbog nedovoljnog presjeka oni na kraju linije imaju U<)
Došli HEP-ovci
(s tim da su par minuta prije svratili u TS, viđeni su jer je TS blizu-prva kuća na liniji, u kvartu je na minutu nestalo napona i onda su došli)
izmjerili napone kad vidi čuda svi oko 238V.
Za one upućene u TS-e (trafostanice) sve je jasno. Zavrtili na regulatoru i skinuli napon.
E ali oni sad kažu da do njih nije ništa, već da u kući nije dobra nula
(kod višefaznih sustava pri nesimetriji opterećenja i lošem spoju nule fazni naponi se podižu)
što bi realno bilo moguće da ja nisam napravio i test nesimetričnog opterećenja u više točaka na objektu i dobio "pomak" faznog napona (zbog pada napona u nuli) manji od 2%.
Testirao sam sa 6kW (3 kalorifera) u jednoj fazi a bez tereta u drugim. Naravno, da bih potjerao oko 26A kroz 2,5mm2 bakra (max struja po tablicama je oko 25A) morao sam testirati na kratko i privremeno zamijeniti neke osigurače jačim (32A).
Da se razumijemo, oni bi trebali snositi odgovornost i kod udara groma ako na mreži nisu ugrađeni odvodnici prenapona
(ili u tvom ormariću sa priključkom, iako oni bi trebali ugraditi takve koji tebi nebi pomogli zbog različite osjetljivosti potrebne za elektroniku i energetiku),
a i ti uvijek možeš reći crklo je dan prije i sl.
I na kraju, nisu priznali ništa, iako su bili krivi.