Citiraj:
Autor -Stinger-
po čemu misliš da je ovo " pravo " vodeno, a H70 nije, rade na istom principu, zar ne?

|
Isti je princip, ali je COrsair zatvoren sistem sa premalim radijatorom i kratkim crijevima, i to se nakon dužeg vremena sve ugrije toliko da ni push-pull ne može ohladiti.
Sječam se bili su neki testovi da su ostavili load od preko 15 sati na H50, nakon par sati loada je još OK, ali nakon 10-12 sati temperature samo rastu i rastu.
To se toliko grijalo da ga je samo gašenje moglo ohladiti.
Možda load od 15 sati nije neki prebitan benchmark jer će ga samo coderi tak dugo ostavljat load, ali kad je već high-end hladnjak onda treba sve izdržati.