Forum: Svaštara
27.11.2021., 14:44
|
|
Odgovora: 20
Pregledi: 5,236
|
Forum: Svaštara
27.11.2021., 13:53
|
|
Odgovora: 20
Pregledi: 5,236
|
Forum: Svaštara
27.11.2021., 13:15
|
|
Odgovora: 20
Pregledi: 5,236
Dodao sam gore SS postake inv.
Sada je off...
Dodao sam gore SS postake inv.
Sada je off grid. Ali isto radi i kada je Hybrid.
Kada su baterije na 44V pocinje puniti iz mreže i kada napuni 54V pocinje rad samo na baterije. U trenutku...
|
Forum: Svaštara
27.11.2021., 12:49
|
|
Odgovora: 20
Pregledi: 5,236
https://ibb.co/nrnk9Qt
Fid sklopka izbacuje...
https://ibb.co/nrnk9Qt
Fid sklopka izbacuje kada je usklađen sa mrežom kod rada na baterije u trenutku opterecenje 70A. Ostali rad je ispravan. Isto je kada je off grid ili Hybrid u postavkama...
|
Forum: Svaštara
25.11.2021., 11:27
|
|
Odgovora: 20
Pregledi: 5,236
|
Forum: Svaštara
25.11.2021., 11:26
|
|
Odgovora: 20
Pregledi: 5,236
https://ibb.co/d4j6M7t
Inverter i paneli su...
https://ibb.co/d4j6M7t
Inverter i paneli su uzemljeni.
Interesantno je to da fid baca samo kada ide na baterije i to oko 70A opterecenje
Prije je bila klasicna FId sklopka. Sada smo ugradili LS-FI...
|
Forum: Svaštara
24.11.2021., 10:47
|
|
Odgovora: 20
Pregledi: 5,236
Solarno, inverter problem
Pozdrav,
Imam jedan problem. Instalirali smo 15 panela i 4kW inverter koji je spojen na mrežu da puni baterije kada se isprazne. Problem: kod rada invertera na beterije (48V) kada je struja iz...
|