PoE injektor neradi sa kamerama
Uzeo sam PoE injektor za 2 nadzorne kamere ali ga nemogu natjerati da radi.
Napajanje za injektor je 12v2A, što bi po meni trebalo biti dovoljno za ove dvije kamere, spojeno je LAN kabelom iz SF302-08 Cisco switcha u DATA IN na injektori i iz njega ide u kamere. Dosad su kamere radile normalno na PoE switchu tako da je taj dio u redu. Dali trebam nekako drugačije krimpati kabel za ovaj injektor ili sto bi moglo bit ako neko zna? |
Ako uzmemo da su točni podaci od injektora (da uistinu podržava 802.3af) onda ti je 12V 2A je premali input za te dvije kamere. Mislim da ti na 12V treba minimalno 3A ulaz da bi dobio dovoljno snage na izlazu.
Također, ako imaš pri sebi, možeš probati i sa 48V adapterom. Ja napajam Mikrotikove AP-ove sa 48V, da bi Hikvision kamere (koje su spojene na POE-out portove od Mikrotika) mogle raditi. Sa stadardnim 12V adapterom nema šanse. |
Mislim da si nabavio si krivi PoE Injektor,
pogledaj manual od hikvision PoE switch - a > https://us.hikvision.com/en/products...-port-100-mbps, po guglu vidim da ga ima lokalno ali po paprenoj cijeni. |
Gledaj da imas 802.3af poe. Inace za te stvari ti je jeftinije naci polovni 100mbit poe switch. 100mbit poe sada ide za jako male novce jer se koristi samo za video i telefoniju.
Ja sam si stavio sa strane nesto 24port poe switcheva bas za tu namjenu jer idu za 300-400kn max (cisco) a opet mogu dobro doci. Doduse ti imas samo dvije kamera zato ako nadjes neki 5-8 port 100mbit poe switch dusu dalo. |
Hvala na odgovorima,
A vodio sam se stim da za jednu kameru treba 12V 0,56A po specifikacijama, a ovaj injektor bi realno trebalo davati 12V na svakom izlazu i amperažu/broj izlaza ilitiga 2A/4= 0,5A u slučaju kad sve 4 kamere osposobim.... U međuvremenu trazim neki budget poe switch naravno, uzeo sam HP 2626-PWR Switch i sve radi odlično al mi je bučan za kuću. |
Taj HP 2626-PWR je dobra zvjerka i bilo bi šteta riješiti ga se samo zbog buke.
Evo video sa sličnim 2626 i drugačijom greškom > https://www.youtube.com/watch?v=hJcfAa0-nLA po tom videu ventilatori i nisu toliko bučni ili je loše snimljeno. Možda su tvoji "odvrtili svoje" ? Kako ventilatore ne smiješ ištekati jer će nonstop gnjaviti sa errorima možda da ih utišaš sa onim in-line otpornicima, da ih montiraš sa onim gumama i malo izolacije ? Info > https://fjordtek.com/categories/news...e-2650-switch/ Slika se ne vide u postu ali ih google ima u cache. |
Nije on nešto extra bučan, sve je u granicama normale ali ipak...
Malo sam opet jutros istraživao pa mislim da je Matta u pravu, kamera zahtijeva ili 12V napajanje ili 802.3af PoE, a kad ugooglam 802.3af daje mi da mu mora biti "Voltage range (at PSE) 44.0–57.0 V" na wikipediji, tako da idem ispkopati neko 48V napajanje pa javim :) |
Za 802.3af i je šta spominješ, probaj, pazi da šta ne zdimi,
mada mi je sumljiv onaj čajniz modul, spominje i jedno i drugo :fiju: |