Inovator 21.05.2019. 14:36

Hlađenje mrežnog ormara
 
Trebam preporuku za gore navedeno. Trenutno sam stavio tri 220V ventilatora, no ljeti je to nedovoljno. Da, netko je pametan postavio ormar ispod limenog krova. Zbog infrastrukture, ormar je nemoguće premjestiti.



Vidio sam neka rješenja s klimom, ali nisam siguran kako to u praksi funkcionira.

pinkskin 21.05.2019. 14:40

Klima uređaj u prostoriji sa ormarom, u praksi se to tak riješava

Inovator 21.05.2019. 14:42

Prostorija je potkrovlje od 180 kv.metara.

syss 21.05.2019. 14:43

kazetna klima iznad ormara koja usisava zrak iza ormara i šalje ohlađeni ispred ormara.

ali ovo da je samo limeni krov između vanjskog svijeta i same sobe je možda malo ograničavajući faktor.

Mommistake 21.05.2019. 15:02

Bez klime u prostoriji i dovoljno vlage da klime rade svoj posao, nema tog hlađenja koje će rack održati pod nekim normalnim temperaturama.

I ono što nisi napisao, o čemu se radi? Da li je to 1 server i 1 switch npr. ili se radi u full 48U racku punom opreme.
Nije isto je li switch ili server.

Možda najpametnije napraviti malu ogradu oko toga (ala knauf ili lim izolirani) i 1 klimu.

Old Iggy 21.05.2019. 15:16

Citiraj:

Autor Inovator (Post 3303181)
Trebam preporuku za gore navedeno. Trenutno sam stavio tri 220V ventilatora, no ljeti je to nedovoljno. Da, netko je pametan postavio ormar ispod limenog krova. Zbog infrastrukture, ormar je nemoguće premjestiti.



Vidio sam neka rješenja s klimom, ali nisam siguran kako to u praksi funkcionira.

Kakav je postojeći ormar, kakvi su to ventilatori?
U pravilu, ako je takvo stanje, minimalno stavi klimu da puše prema opremi, a ako imaš para napravi izoliranu knauf sistem špajzu i stavi pravi, ne fensi ormar.

Nikky 21.05.2019. 20:03

Citiraj:

Autor Inovator (Post 3303185)
Prostorija je potkrovlje od 180 kv.metara.

Valjda 180 m2 ?
Knauf - om napraviti manju prostoriju, cca 10 - 20 m2
+
montirat klimu, treba dobro izračunati koju, često se zaboravi koliko "grije" oprema,
nije idealno ali može pomoći > https://klimauredjaji.com/kalkulator-klime

Pupo 22.05.2019. 10:18

Sve ovisi kakvi ste s buđetom, postoje ormari s integriranom klimom ili izmjenjivačem, di je sam ormar zapravo izoliran od okoline.

Psycho 29.05.2019. 16:45

Jedna od opcija -

Rittal hladjenje s dovodom chilled vode na fanove i odvodom tople.
https://imgur.com/a/YnvzGwC
Fokusirano hladjenje ormara i doslovno se nadoveze na rittalov ormar sa strane.

Inovator 29.05.2019. 22:54

Da, s obzirom na prostorne limite vjerojatno će postojeći ormar (32U) ići van i stavit ću rješenje s ugrađenim hlađenjem.
Hvala svima na sugestijama.

FlowMaster 30.05.2019. 08:05

Citiraj:

Autor Psycho (Post 3306187)
Jedna od opcija -

Rittal hladjenje s dovodom chilled vode na fanove i odvodom tople.
https://imgur.com/a/YnvzGwC
Fokusirano hladjenje ormara i doslovno se nadoveze na rittalov ormar sa strane.

LCP je skup sport...

možda nabava polovnog LMSa s vanjskim klimama

Psycho 30.05.2019. 11:23

Citiraj:

Autor FlowMaster (Post 3306388)
LCP je skup sport...

možda nabava polovnog LMSa s vanjskim klimama

samo sam dao opciju, sto vise informacija covjek ima to ce bolje odluciti sta mu odgovara.