apc smart ups 1000 rack mount
Zadnjih nekoliko dana na ups-u se pali lampica overloada, s tim da lampice od baterije znaju blinknuti par puta [oznaceno crveno na slici].
Slika: http://upload.slike.com/thumbs/pNTX9.jpg |
Nisi naveo važne podatke:
- koliki je teret priključen na ups - koliko vremena (godina) je u pogonu Ovako napamet bi rekao da je "oslabila" baterija(e) ili zeza elektronika / automatika. |
Ups tjera dosta toga. Vjerojatno skoro na maksimumu radi. Testiral sam ga, baterije drze nekih 10-15 min, kad je nestalo struje. Iskljucil sam servere prije nek su izvukli svu struju iz njega. Iskreno nezmam kolko je u pogonu. Sigurno duze od 2g.
|