honored 17.03.2009. 22:57

(riješeno) Kućište trese?
 
pozz svima
Evo upravo sam sada naišao na jedan po meni dosta velik problem.
slucajno sam dohvatio parket i istovremeno se primio za kućište i udarila me struja lol sada mi nije ništa jasno kako a jućer sam kupio novu konfu:
pa me sad zanima dali je to opasno i dali da pod hitno mijenjam napajanje ili ?
dok još nije nešta crklo.

napajanje je codegen 500w

Majo 17.03.2009. 23:02

Kodeđen...

Valg 17.03.2009. 23:06

Može biti više uzroka:
- Ploča ti nije dobro stavljena u kućište paima direktan kontakt s limom
- Napajanje ti probija (po meni taj codogen nije najsretnije riješenje)
- Ako si "sakrivao" kablove, moguće je da ti negdje ima kratak s kućištem
- Imaš masne/mokre ruke i dobro provodiš (kod jednog računa kod mog poznanuika, ne smijem ga dotaknuti jer me trese, makar smo ga rastavili i sve živo pregledali, očito je do samog lošeg kućišta te samo mene trese)

huzo 17.03.2009. 23:11

probaj prestekat utikac kontra nego sto je sad...neznam kak da ti to objasnim...zamjeni mjesta zicama u stekeru :)

jedno je faza a drugo nula,i tebi je sad faza na kucistu i kad zamjenis zice bit ce ti nula na kucistu!mozda pomogne,znam da pomaze na vesmasinama i friziderima :D

Joke 20.03.2009. 09:45

Svejedno stavi neki drugi PSU sastavis takvu konfu a onda na to kodegena...

MarioC 20.03.2009. 18:17

sa ispitivačem (probištift)pikni negdje na kućište i ak svjetli nije dobro

honored 21.03.2009. 12:33

evo problem sam riješio samo se nisam sjetio da javim da se zakljuća tema..
problem je bio u utičnici nije imala spojeno uzemljenje provuko sam produžni iz druge sobe i sad je sve ok ne trese.

hvala svima.

domis 21.03.2009. 13:08

Citiraj:

Autor huzo (Post 1302331)
probaj prestekat utikac kontra nego sto je sad...neznam kak da ti to objasnim...zamjeni mjesta zicama u stekeru :)

jedno je faza a drugo nula,i tebi je sad faza na kucistu i kad zamjenis zice bit ce ti nula na kucistu!mozda pomogne,znam da pomaze na vesmasinama i friziderima :D


:wtf2:

huzo 21.03.2009. 13:32

kaj ti nije jasno?

thopok 21.03.2009. 14:39

Electrical Receptacle Outlet Reverse Polarity and Open Ground