Koji si ups na kraju uzeo? Ajde testiraj koliko ti izdrži na bateriji ako ti se da, za navedene uređaje.
|
Citiraj:
UPS je vrhunski ali previše za ovu upotrebu, tako da će sad dobiti prenamjenu i drugu lokaciju, a ovdje dolazi puno slabiji UPS jer stvarno nema potrebe. Ovako izdrži pola sata bez problema :D |
Izdrži pola sata sad dok je baterija nova i ima full kapacitet (preciznije dvije > 8.5AH x 2),
sad možeš pretpostaviti koliko će se to smanjivati gubitkom kapaciteta ili da je "slabiji" model koji ima samo jednu bateriju. |
Šta da napravim u ovoj situaciji:
Nekidan sam na jednu drugu lokaciju (seosku) odnio svog starog Belkina 1200VA (line interactive, avr, simulated sinewave, 2 baterije) da čuva TV i još par uređaja. Struja je po danu tako-tako, a iza 19h očajna. Srećom, pa taj Belkin ima odličan softver da sam to mogao zabilježiti. Velike oscilacije u naponu, često ode i ispod 180V: http://www.pohrani.com/t/y/FR/gQyB3qQ/image-001.jpg AVR mu je stalno uključen jer u najboljem slučaju je napon 210-212V, pa ga stalno pokušava ispeglati, no problemi nastaju navečer kad napon padne ispod 180V, kada prebacuje na baterije, jer AVR više ne može puno pomoći. Baterije mu izdrže 10ak minuta, a napon često bude ispod 180V i više od 15-20min, i onda se desi da ovaj iscrpi baterije - i ugasi se, sa sobom gaseći i TV. Sam se upali nakon par minuta, no nije mi jasno jel svi UPS-ovi tako rade? Zašto ne može prebaciti na struju iz utičnice kad iscrpi baterije, pa šta bude, nego se ugasi ? Nekako mi nije logičan, samo me zanima jel to uobičajeno ponašanje kod UPS-ova, ili da ga se riješim ? |
Citiraj:
Eventualno probjeri možeš li smanjiti osjetljivost po kojoj se pali UPS. |
Nekidan otišao UPS. Ovaj. Nakon cca 15 god bilo je i vrijeme da se ugasi.
Imam još par APC Back-UPS CS 650 i oni traže nove baterije svako 3-4 godine pa pretpostavljam da je i ovom otišla baterija. Baterija bi bila najeftinija ali novi UPS bi sigurno bilo pametnije kupit. Uglavnom ,I meni bi trebao nekakav UPS za "kučno kino". Naravno , za ove nužne stvari. Amplifikaciju nemam želju voziti preko UPSa jer za to sigurno treba dublji đep... |
Citiraj:
Jedno pitanje, ADB-ov router se zblesira kad ovaj Cyberpowerov UPS prebaci na bateriju, znaš li slučajno zašto? Thomsonov router ne, samo ADB-ov. Pukne net, telefon, itd. Čak ne podnosi da telefonsku žicu filtriram preko UPS-a nego direktno u njega. |
@Imagine
šteta trošiti za novi ups ako nova baterija rješava stvar @Neo-ST kako ti je Old Iggy već napisao, ups ti se ponaša baš kako treba, druga je sad stvar šta jadničak brzo potroši baterije i ugasi se. Sad imaš "dokazni materijal" sa kojim trebaš tražiti od distributera da ispoštuju normu i vlastite propise, mislim da je ± 5 % za napon. Moguće da i znaju za problem samo se prave mutavi jer vjerojatno traži ulaganje / povećavanje kapaciteta ... U vezi napajanja ADB - a, pročitaj šta piše na njegovom adapteru (napon, struja i jeli ac ili dc) pa napiši ovdje, sada je "moderno" koristiti ove male switching ispravljače ali takvi su osjetljivi na promjene i oscilacije napona, probaj naći (eventualno napraviti) ispravljač starinske izvedbe sa transformatorom i stabilizatorom. Štos je šta jesu / može ih se tako napraviti da "podnose" kratke oscilacije i prekide. |
Citiraj:
EDIT: Našao, baš ću pogledat. Možda i još kome zatreba. Citiraj:
http://www.pohrani.com/f/46/KM/DMqbD...0408155202.jpg Da, izgleda da nemam sreće. Raspitat ću se za ovo šta si rekao, tnx. |
Citiraj:
Al ozbiljno , obzirom da je unutra orginalna baterija koja je došla s njim, prepostavljam da je u tome stvar. Iako nikakvih problema nije bilo s UPSom , sve ima svoj vjek trajanja a ovaj se bome pošteno naradio pa mi kupovina novog zvuči pametnije pa makar i trebalo samo zamjeniti bateriju. Na ovog sam imao spojen komp i el. platno pa sam to prebacio na APC kojeg inače koristim za neke A/V drangulije pa mi se sad čini idealna prilika da kupim nešto malo bolje za "kučno kino". Mislim , nisam uopče nezadovoljan s tim malim APCom ali vjerujem da A/V drangulije zaslužuju nešto bolje. Nego što se tiče amplifikacije... Sve radi tuta-forca zaista vrlo rijetko a kad nestane letrike ionako imam naviku sve pogasiti u par minuta. Kako se god okrene , potrošnja bi pala u roku odmah pa pokriti najgori slučaj potrošnje je možda nepotrebno? Obzirom na to, dalo bi se spojiti amplifikaciju na koji normalni UPS? Ili razmišljam u krivom smjeru? |
@Imagine
Da sad ne tražim jesi li ti ili netko drugi ranije u temi već pitao, generalno se "amplifikaciju" ne spaja na ups (eventualno samo na filtrirani izlaz) jer obično traži "dosta" snage, ako pak to troši do cca 200W i imaš / nabaviš ups dovoljnog kapaciteta onda može i preko njega, vidi šta piše / koje su specs kućnog kina vezano za potrošnju + ostalo šta misliš napajati = potreban kapacitet, vjerojatno nešto slično šta kolega poviše ima. @Neo-ST Piše izlaz DC +12V 2A, mada sumljam da mu baš treba "toliko" struje, vezano za samogradnju, danas to postaje skup sport, sami transformator (novi) je cca 120 - 140 Kn + trebaš složiti ispravljač / stabilizator. Druga opcija bi bila modifikacija u samom routeru na ulazu napajanja dodati elektrolit (povećati kapacitet) i time postići da je manje osjetljiv ... |
Citiraj:
Thomsoni imaju u adapteru samo transformator i prosljedjuju u router izmjenicni napon 18V/1A; ispravljac se nalazi u samom routeru gdje ima puno mjesta za kvalitetne komponente ispravljaca. ADB ima switching adapter u kojem je naravno i ispravljac, a mjesta za neku postenu stabilizaciju istosmjernog napona ni mrvice... |
Hm, malo sam istraživao za taj ADB (ex Pirelli) A42002,
po ovoj slici > http://wiki.openwrt.org/_detail/medi...3Ap.dg_av4202n unutra liči na nešto, baziran na Broadcom BCM6368 chipsetu, ima cijeli niz DC-DC step-down regulatora, treba viditi uživo pcb i zaključiti jel se da šta poboljšati. |
Mislim da je jednostavnije i lakse, iako ne bas i jeftinije, kupit neki posteni klasicni trafo adapter/ispravljac za 12V=/2A i zamjnenit ovaj osjetljivi switching model.
|
Citiraj:
Al eto poslje mi palo na pamet da možda ne moram UPSom pokriti max potrošnju "trošila" jer ionako vrlo brzo lupnem pauzu kad nestane struje a u tim uvjetima sve cucla vrlo malo? Za glavne subove imam 2 malo jača ampa (Hypex SMPS & amp modul) što bi sigurno tražilo ozbiljne novce za UPS pa me to i ne muči ali... HT amp bi nekako mogao? Koristim Rotel 1077 što je u biti 2kom 250asp & 5kom 250A i njega se nebi bunio vozit preko UPSa ako se može za normalne novce? To i još amp za bar 2 suba / Za ta 2 suba imam ColdAmp SMPS + 2 kom BP4078 Inace ,za komp sistem koristim ICE power module (50asx2 & 125asx2 ) i to može preko spomenutog UPSa.. ICE 250asx2 od malog subwoofera mi nije palo na pamet spajat. Što se tiče kučnog kina , dosta mi je nekih 500 tinjak W + 300/400w lufta da ne moram sve ugasiti u roku 47 sekundi. U biti što se tiče kapaciteta želio bi istu stvar kao 2x APC BackUPS 650. Ali nešto malo bolje. Pitanje je što? |
Citiraj:
Ako vam se da, cijenio bih da mi konkretno kažete koji adapter da kupim, bilo u chipoteke ili negdje drugdje, jer ja nemam pojma. Hvala |
Teško je ovako savjetovati kad nisi doma sa materijom :fiju:
Po nicku zaključujem da si tu negdje ili u okolici, evo lokalno imaju slični drekec kakav sad imaš > http://elektronika-split.eu/7910a-ha...ri-tapegysegek ali ovo već izgleda ozbiljnije (isto switching izvedbe) > http://elektronika-split.eu/halozati...adapter-12v-2a pristojne cijene, čak mu se može fino podesiti napon + ti treba "složiti" žice za ac i dc, pretpostavljam da bi ovaj trebao biti bolji / stabilniji, kakav je znat ćeš tek kad probaš. Ako nisi doma sa strujom angažiraj nekog tko zna ! |
Aha, nego zar nisi rekao da ovi switching adapteri ne rade s UPS-om, a ovdje vidim da si ga preporučio ?
|
Ne rade dobro ovi maleni kakav ti imas na ADB-u, i kao na prvom Nikyy-evom prijedlogu (taj izgleda da je identican ADB-ovom :). Medjutim ovaj drugi kojeg Nikky predlaze je ozbiljniji uradak i takav najvjerojatnije nece imati nikakvih problema s UPS-om.
FYI, i svi kompjutori imaju switching napajanja, pa svejedno uredno suradjuju s UPS-ima ;) |
neo-st, pa šta ti dobiješ sa ups-om na lokaciji sa manjim naponom, osim što isprazniš bateriju?
možeš li naštelati ups da se pali na nekom još manjem naponu, pod uslovom da uređaji spojeni (tv i ostalo) to podnose. imagine, bolji ti je taj apc od novog kineskog...nakon što sam malo gledo kakvim se strujama tu (u kineskim ups-ovima) pune baterije, ne znam kako tu baterija ima šansu da dulje radi, bez obzira koje je kvalitete...tj. bolje da je csb nego najjeftinija kineska. čovjek bi pomislio da namjerno fušaju, ali ne bi bilo čudo nit da ne znaju šta rade... Citiraj:
isto tako bolje će prenijeti strujne udare od prenapona po pitanju groma itd. ali kad imaš kineski mali smps, i imaš kineski ups koji vjerovatno laže da daje čisti sinus na izlazu (bilo bi zanimljivo bacit oko osciloskopom...), onda to nije čudo.... kao prvo bi bilo zanimljivo vidit kolko volti na izlazu daje ispravljač kad ga pogoni ups... moji siemens modemi su uredno radili "bez struje" tj. s apc starog ups-a, znači vjerovatno će ti raditi s ispravljačima od takvih modema...bolje onaj noviji switching nego onaj stariji (i teži) linearni... (naravno, ne garantiram ništa, pošto imaš kineski (cyberpower) ups..ja bih, kako rekoh, rađe i polovni il manji apc nego to...) btw. prenaponska zaštita nema neku vezu sa ups-om, jer su u ups-ovima il nikavi ili puno slabiji MOV-ovi nego u zaštitnim letvama (apc/belkin letvama). to su 2 odvojene stvari. ako ti uređaji pregaraju za nevremena vjerovatno te zeza prenapon. i tu ti ups neće pomoć. a neće ni prenaponska letva ako ne dolazi uzemljenje u utičnicu, jer time prenapon se nema gdje odvest...pa opet završi gdje ne treba, tj. u uređajima... prezime Citiraj:
Citiraj:
ali koji može biti manji nego bi za iste performanse trebo bit onaj u linearnom ispravljaču. što naravno ne znači da većina ovih malih kineskih smps ispravljača išta valja. ono....čovjek je sretan ako ne stvara tonu smetnji na strujnoj mreži... :fiju: |
Hm, slažem se djelomično, ovdje ipak govorimo o stabiliziranim ispravljačima (barem bi trebali),
kod onih starih konstrukcija (trafo + gretz + linearni regulator + po mogućnosti zaštite) ako se htjelo stavio bi se priličan elektrolit iza getza, nekad čak isti takav na izlazu pa bi uređaj radio skoro minut nakon gašenja, a kamoli da bi reagirao na ove sitne "bisere" iz mreže. |
zavisi kolko biser ode van normale...nedavno mi je tako ošo modem, pa sam sad stavio prenaponsku letvu.
znači otišao je jedino uređaj koji je bio na linearnom ispravljaču i taj ispravljač. svi oni ostali na smps-ovima (iz iste utičnice) nisu. većina jeftikanera nije nit imala stabilizaciju. ako ima regulator onda u pravilu i ima 2 elektrolita...jedan prije njega, jedan iza... a ovi novi smps kineski, to je tako loše napravljen primar (npr. često uopće nema emi/rfi filter sekcije) da je to smješno...a kod smps-a je primar 90% uređaja... ali ako ups veli da daje sinus, ne bi smjelo bit problema. ali ako laže tj. ipak daje pravokutnik, onda puni mrežni kondenzator na veću vršnu vrijednost napona... to mislim da već može zbuniti te male kineze. |
Citiraj:
Kad padne ispod 180, UPS ga digne na 220 preko baterije. To obično traje par sekundi, evo sinoć je npr. trajalo 18 sekundi, ostatak vremena je peglao AVR (boost up). Mogu naštelat do min. 170V, samo ne znam gdje je "sigurna" granica, a po defaultu je bilo 180V pa sam ostavio tako. |
na prethodnoj stranici si prikazao natpisnu pločicu sa ispravljača koji bi trebo prihvaćat ulazni napon 100-240V što nije ništa čudno za moderno switching napajenje.
(gledam upravo napajanje (isto vanjsko) za moj sony tv, kaže isto 100-240v) ako se ulazni napon spusti ispod granice na kojoj napajanje može raditi, ispravno napajanje se treba samo ugasiti tj. prijeći u stby bez štete za ono što to napajanje napaja. naravno, sa kineskim uređajima ne mora biti tako jednostavno...hehe... ali pogodi čija je odgovornost ako uređaj ne radi onako kako je napisano da treba, tvoja il trgovčeva? jeli tu uređaji pregaraju kad grmi, il svejedno? btw. znaš na šta bi se sveo ovakav stabilizator: http://www.elmatis.hr/ProductDetails...roductId=48861 na smps napajanje sa većim kondenzatorima na ulazu, tako da "drže" malo više vremena pri promjeni napona... |
Mislim da pregaraju po nasumičnom principu, iako su veće šanse da dok grmi. Napon je tu u banani općenito, ne bi bilo čudno da je nevezano za grmljavinu...
|
Citiraj:
Gore Nikky jedno a ti sad drugo. Dakle , jedan glas za Cyber Power CP1500EPFCLCD i jedan protiv. I to ne samo jedan protiv več ...stav da je bolji APC star 15 godina? Ne mogu vjerovat da je novi UPS od nekih 2000kn toliko loš da se više isplati kupit bateriju za prastari APC. A što se tiče baterije, nova baterija za ove CS modele me svakog puta košta nekih 350kn - ide RBC2. Za ovog stoji da ide RBC4 a takve su 600kn što nije zanemariva cifra pa je valjda razumljivo zašto me kopka / zašto mi novi UPS zvuči pametnije. Što se tiče amplifikacije , mogu HT amp preko nekog UPSa normalne cijene? U nekom škafetu bi trebao imat onaj vrag koji pokazuje potrošnju pa pogledam popodne neke konkretne brojke... P.S. sad sam se sjetio da bi trebao imat jedan APC CS u regalu za rezervu pa ...mogu zamjenit baterije? To bi šljakalo za prvu ruku? |
Ne pratiš pažljivo na nastavi, sjedi 1 :D
Rekoh ranije promjeni bateriju i vozi dalje, kolega ti potvrđuje da više vrijedi / više se vjeruje / ozbiljnije je napravljen poznati brand (APC) u odnosu na kineza ... |
@Imagine
Pogledaj malo reviewe za taj Cyber Power, nema lošeg. Jedan ga lik ima već godinama, nikad ništa, samo jednom u 5 godina promijeni baterije i piči dalje. |
imagine, ma ja idem čak i korak dalje i govorim da ups uopće nije rješenje za njegov problem, ako on uopće ima problem, jer ja recimo ne bih se libio hraniti svoja smps napajanja sa 180V (ako im piše 100-240V na pločici). ne bih uopće.
a ako piše 220-240V onda bih nabavio stabilizator koji sam gore linkao (elmatis link). obratit pažnju na snagu, to je nekih 500w snage. a grom bih rješavao prenaponskom. ISTO apc-ovom, kako sam već reko da jesam. ups služi tomu da imaš malo vremena da ugasiš pc kad nestane struje, to nije neki univerzalni stabilizator za loš napon. naravno ako prebaciš pc u stby nakon nestanka onda dobijaš dosta više vremena, obično dotle dok ne dođe struja....naravno visi gdje si, npr. na selu može nestati i na 5-6 sati a tu već treba malo veća baterija i ako je pc u stby...heh... nisam ja njemu reko da vraća sada taj cyberpower, već vama ostalim govorim da bih rađe i apc polovno nego novo kinesko. i ostajem pri tome. s druge strane neću streljati nikoga ko je kupio novi kineski ups, kolko god ga platio...heh...samo iznosim svoju preferencu. neću streljati nikog ko je kupio NOVI apc također! ali obratiti pažnju na stvari ovake pri kupovini: Citiraj:
(gledam diskont24 i apc manuale s apc stranica..negdje 600-700kn počinju) da kupujem novo, ja bih to kupio, ali neću uskoro kupovat pošto imam polovnih apc-ova...uostalom viđo sam po njuškalu polovna apc... i naravno da ne bih kupovo novi ups ako starom samo treba baterija. nema smisla. u vezi napajanja pojačala, ne vidim uopće smisla što to raditi? kad nestane struje slušat ćeš šta, tuner, gramofon, cd-player ap oćeš da je sve spojeno? gledat tv sumnjam da ćeš jer to već troši previše struje da stigneš pogledati film s ups-a. znači da ponovim: ups nije nikaka prenaponska već uređaj da možeš ugasiti pc kako spada, a ne naglo, jer nagla gašenja mu hebu filesystem na hdd-u itd. prenaponska štiti od prevelikih napona koja mogu doć mrežom il telefonom kad grmi. stabilizator napon bi trebo dizati napon ako je premali. 3 uređaja-3 svrhe-nijedan ne zamjenjuje onaj drugi. ergo kad imate ups, nemate stabilizator napona nit prenaponsku. i sve ostale permutacije koje izlaze is rečenice u pasusu iznad. |
Zar AVR (automatic voltage regulation) kod UPS-ova nije stabilizacija napona ?
Meni često radi AVR, podiže napon, jer je ovaj ispod 200V 90% vremena. Jel bih trebao kupit onu malu prenaponsku zaštitu šta se stavlja u utičnicu, da zaštitim UPS ? |
AVR je stabilizacija napona i kod ups - ova radi tako da "popravi" izl. napon kada je ulazni u nekim granicama, a kada je van njih uskače glavna funkcija ups - a da napajanje iz baterije(a).
Kod tebe je osnovni problem šta je ulazni napon u startu na granici ili van granica standarda / propisa pa ups često prelazi na baterije i relativno brzo ih i potroši. Ranije smo već napisali, moraš se gnjavit sa distributerom, pisat žalbe ili šta već treba (treba naći koja je procedura) da ti isporučuju električnu energiju po zakonskim propisima, 180 V to svakako nije. Stavljanje "produžnog" sa prenaponskom zaštitom "prije" osjetljivih uređaja (komp, router, monitor, tv i sl.) je pametan potez, rekao bih preporučljivo. Preporuka neki iz APC P5Bx-GR serije. |
Ja sam u potrazi za nekim AVR uređajem, znači UPS mi netreba.
U biti, vec neko vrijeme tražim tako šta i za sad sam naletio na APC LINE-R uređaje, uzeo bih ja to, ali smeta me što ima samo one IEC izlaze, a ja bih sa schuko. Ima li šta takvo na našem tržisštu ili da sam pravim te male adapterčiće :D |
Rekao bih da ne kompliciraš, napravi sam adapter(e), bar ćeš stavit pristojne žice ...
Osim toga postoji i model (izvedba) sa schuko: http://www.apc.com/products/family/index.cfm?id=67 LE600-RS http://www.apcmedia.com/salestools/M...9K8V_R1_EN.pdf po podacima na APC sajtu za ovaj model sa schuko nije predviđena distribucija kod nas, koliko nofčića traže nisam gledao. Usput, ovaj uređaj bi mogao pomoći kolegi poviše ako ne uspije "popraviti situaciju" sa distributerom. |
Čuvajte račune i čitajte šta piše u garanciji
Vjerojatno se pitate kakve veze ima ovaj podnaslov sa ovom temom ?
E pa ima. Prije neki dan sasvim slučajno pogledam "produžni" na kojeg mi je spojen pc, monitor, tv i stolna halogen lampa. Radi se o "čuvenoj" APC Essential SurgeArrest P5BT-GR, na njoj postoje dvije led - ice koje pokazuju status, jedna je Grounding OK i ta svijetli jer je sa uzemljenjem sve ok, druga je Protection koja indicira funkcioniranje zaštite, e ta ne svijetli, mada se propušta napajanje potrošačima. Samo za potpunu informaciju, sve spojeno "po propisu", onaj osigurač na produžnom u normalnoj poziciji. Ne budi lijen pogledam šta piše "u papirima" i tamo fino piše lifetime warranty u EU zemljama. Kontaktirao sam APC preko mail - a (na njihovim stranicama ima Email Support link), unese sve šta treba sa opisom / pitanjem, ostatak komunikacije ide preko email - a direktno. Ukratko, pozvao se na lifetime warranty i tekst iz uputa da je proizvod neispravan (ne garantira zaštitu) ako Protection led ne svijetli. Tražili su samo adresu / kontakt i račun (dokaz kupovine), nije trebalo vračati neispravni. Na stranicama imaju provjeru statusa garancije (warranty status) u kojem usput piše da kada nije poznat datum kupovine vrijedi datum proizvodnje koji je tu naveden. Problem je bio šta sam zagubio račun, vjerojatno u original kutiji koju su ukućani bacili bez da su me pitali :fiju: Napravio sam 5 slika na kojima se dobro vidio status, uključujući ledice i serijski broj pa su to srećom prihvatili. Iza toga stiže RMA potvrda, pa tracking link špeditera (u ovom slučaju DHLX) i evo jutros na vratima novi. Poslali su novu verziju PM5T-GR koja je po funkcijama ista kao stara. Također ima lifetime warranty za sami uređaj u EU, za Njemačku sada decidirano piše 20 god. za originalnog kupca. Samo napomena da se ne iznenadite, APC je sada dio Schneider Electric grupacije. Nije nešto puno ili skupo ali čovjeka veseli :) Bravo za APC |
da, i ja sam ih kontaktiro za neka pojašnjenja (iako nemam problem) i ispalo je da su dosta velikodušni...bar u eu...heh...
evo te teme na apc forumu http://forums.apc.com/spaces/4/back-...policy/1#49280 (nije bilo jasno jel treba popunjavati papir da se može iskoristit garancija...u biti ne treba..model je PH6T3-GR to je idući model nakon P5...ima i skuplji model, ali ni ph6 nije preskup...zanimljivo je kako naši trgovci srežu na brzinu tu apc garanciju...heh..zanimljivo je i kako piše ozada na garanciji da garancija (na uređaj za zaštitu groma) ne vrijedi u slučaju udara groma...hehe...) mislim da mi je već jednom PH6 spasio opremu, sudeći po jačini zvučnog udara u donosu na one prethode koji jesu oštećivali opremu, kad još nije bilo nje. naravno ne mogu bit siguran...a ne da mi se radit neki arduino koji bi brojo udare groma i njihov intenzitet..heh.. u vezi pitanja neost oko prenaponske, ona ima smisla ako je uzemljenje u kući ok. ako nije, onda ni ona neće obaviti svoj posao, nema gdje odvesti prenapon. tako da bi to prvo trebalo provjerit s nekim električarem ili sami, ako volite mjerit napon...normalno je da postoji neki vrlo mali izmjenični napon između nule i uzemljenja(ispod 5V), i da je napon između uzemljenja i faze jednako onome nule i faze. oko stabilizacije i avr: da, avr stabilizira, ali vjerovatno manje od onoga uređaja iz elmatisa koji ja linkah, ili pak ovoga apc-ova koji je nikky linko. hep ne znam nit bih li kontaktiro jer da će oni zbog mog prigovora stavljat jači trafo u trafostanicu...hm..nekako sumnjam u ovoj državi... |
meni upravo sinoc tokom one oluje APC P5BT-GR spasio opremu (na njemu su router, 1gbit switch, siemens ip centrala i onda dalje idu kompovi po kuci preko RJ45). crkla samo tel zastita na njemu. bljesnulo je i puklo u sobi dok smo spavali. sutra idem po novi, al me interesira jel imam na kraju pravo ic na garanciju za ovo ili ne? i dali je lifetime warranty nakon sto smo usli u EU? mislim presptovaljam da je kod nas 2g, a lifetime ako se salje njima sto se ne isplati bar ne za navedenu letvu jer bi postarina bila vjerovatno vise od 140kn koliko dode ta letva.
poz edit: sad vidim sta je nikky gore napisal. odnest cu je prvo u ducan da vidim sta ce reci, a ako me odfakofaju kontaktiram APC. |
Koliko treba novaca za neki malo bolji UPS?
Spojio bi projektor. ( & eventualno monitor) Treba mi par minuta da mogu sve opušteno pogasit + 2 minute za 'cool-down'. Vučem oko 220W i po iskustvu ,400w mi je sasvim dovoljno. No , nebi mi smetalo ni nešto jače. Na dnu ovih što koristim piše da output divajsa nije sinusoida pa ako več dajem novce ...htio bi sinus na izlazu. Bilo bi dobro da UPS ima i prenaponsku zaštitu da mogu izbacit ovu APC PM8GR letvu na koju imam spojen UPS. A bilo bi poželjno da me baterije ne dođu skuplje od samog UPSa kad dođe vrijeme da ih zamjenim. Usput ,prošlog puta kad sam tražio savjet (kad sam kupio bateriju) , vidio sam da UPS koji je uzeo Neo-ST ima mali display. Pošto mi se informacije o statusu čine iznimno korisne , želim mali displej! :D EDIT: Malo sam pogledao po APC stranici što se nudi i....izgleda da bi trebao uzeti nešto iz "Smart- UPS" serije. Pretpostavljam da se s APCom ne može falit pa je ovo riješeno. 2.EDIT: Malo čeprkao po netu o ovim početnim 750VA & 1000Va modelima i očito ništa od APCa. Navodno su promjenili neki dizajn ako sam dobro shvatio. Izgleda da ljudi žale kako se čuje cvrčanje cvrčanje & ventilator. Nebi mi ni najmanje smetalo da se čuju kad uskoče. Ali da se čuju cijelo vrijeme? Fuj. Mislim da bi bilo najbolje da pročitam ovu temu iz početka. :D 3.EDIT: Pročitao temu i malo prošvrljao okolo. Koliko sam shvatio , dobra zaštita elektronike traži 4 stvari. Prenaponsku zaštitu , jači UPS nego što je potrebno, AVR tehnologiju te sinus na izlazu. A 3 osnovne vrste UPSova su "offline" , "line-interactive" te "On-Line" . E sad , iako su UPSovi koje koristim i više nego dovoljni za ono koliko vučem te iako je ispred svih neka prenaponska zaštita ,riješenje je nepotputno jer su sami UPSovi početne klase tj "offline" tipa. Drugačije rečeno , nemaju AVR a ni sinus na izlazu. Inače, za neke stvari imam ona 2 APCova gomolja koja stabiliziraju napon (ako sam dobro shvatio to bi trebala biti ta AVR tehnologija) ali mi nije nikad palo na pamet da ih koristim u kombu s UPSovima i prenaponskom zaštitom. Za kombiniranje s "offline" UPSovima koje imam ,pretpostavljam da bi stabilizatori trebali iči prije UPSa jer mi spajanje stabilizatora od 1200W na 650VA UPS zvuči kao recept za nešto syebat.? :D No nazad na temu ...sudeči po svemu pročitanom, UPSovi "On-line" tipa se spominju kao nešto što bi bilo odlično imati pa ...odoh na nabavu. :D 4.EDIT: Ubacio "online UPS" u nabavu i.... 'Najmanji' & najjeftiniji UPSovi koje mi je izbacilo su AEG. AEG Protect C 1000VA AEG Protect D 1000VA Pretpostavljam da je ovaj drugi model dosta bolji obzirom da traži duplo više novaca nego prvi? Doduše , 4k kn je više nego što bi dao za UPS ali ne kupujem to svaki dan pa je UPS odabran. 5.EDIT: Malo prošvrlao po netu po netu i uspio iskopati rivju. Na ruskom. :D Iako bi mi trebao prevoditelj na neki specijalni jeziko kojeg mogu shvatiti ,sve je izgledalo odlično dok nisam vidio ventilator. E jbg. :-/ Nakon toga sam preletio po manualu i vidio da se spominje noise od 44db ali nisam našao jel to stalno ili tek kad prebaci na bateriju. Na osnovu daljneg švrljanja o toj vrsti UPSa , izgleda da izlaz stalno ide s baterije a inverteri traze hlađenje pa ventilatori rade stalno. Ok za određene prostore ali za moju sobu bome ne. Mislim da ništa od "online" UPSa. 6.EDIT: Vrag minije dao mira ...zanimalo me koliko je to u biti glasno. Po fotografiji pozadine :D sam iskopao da koriste ove ventilatore a 80mm vent na 4500 rpma nije nešto što želim ni blizu sobe tako da. Znam da je negdje pisalo "varijabilna brzina ali ipak, ništa od online UPSa Mk 2. Nazad na početak. U biti ...dosta mi je proučavanja nečeg u čemu se ne snalazim a pošto nema nikog da uskoči komentarom , čini mi se najpametnije novce ostavit u novčaniku. Ionako sam u međuvremenu prebacio jedan onaj APCov stabilizator napona / ubacio ga između UPSa i letve pa pretpostavljam da je bolje nego prije. |
Pozdrav, imam par pitanja na koja ne mogu dobit jasan odgovor a uopće se ne kužim u ove stvari.
1. Koji UPS bi bio dovoljno jak za high end gejmersko računalo od 15tak tisuća kuna? Bilo koji ili se mora uzeti isto neki "high end" UPS? 2. Ako imam UPS da li mi onda dodatno treba još prenaponska zaštita? Ako da, jel onda da spojim ovim redom računalo->prenaponska->UPS ili nekako drugačije? Hvala unaprijed :fala: |
|
Pod najslabiji misliš općenito?
Dakle bilo koji UPS uključujući i ovoga od 300kn na ovoj tu listi mogu koristit za takvo računalo? http://www.links.hr/?option=katList&..._pdv&sort_ord= |
Sva vremena su GMT +2. Sada je 18:37. |
Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
© 1999-2024 PC Ekspert - Sva prava pridržana ISSN 1334-2940
Ad Management by RedTyger