PC Ekspert Forum

PC Ekspert Forum (https://forum.pcekspert.com/index.php)
-   DIY i Tinkering (https://forum.pcekspert.com/forumdisplay.php?f=74)
-   -   Sve o solarnim panelima, kućnim elektranama i ostalome (https://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=284780)

pinkskin 19.12.2025. 23:46

Nije dobro spojeno, nisu dobro uparili faze i struje na smart meteru, zovi opet nek poprave

Lewis 20.12.2025. 00:08

Citiraj:

Autor pinkskin (Post 3836984)
Nije dobro spojeno, nisu dobro uparili faze i struje na smart meteru, zovi opet nek poprave

Daj malo detaljnije pojasni (da im znam reci :)) sta mislis pod "struje" ?

Ima tri faze i tri klampe, mislis da klampe nisu dobro raposredjenje (A,B,C) oko Faza (zica u razdjelnici) ?

generic 20.12.2025. 00:57

Želi reći da su zamiješani naponi i/ili struje. Znači da nisu dobro upareni U1-I1, U2-I2 i U3-I3. Vrlo vjerojatno jer je i power factor u banani.

Imaš li možda kakav vektorski prikaz mjerenja, nešto ovakvo?

pinkskin 20.12.2025. 00:58

Ne, nego ili su okrenuli smjer trećoj ili nisu dobro uparili struje i napone, tj. nisu uparili strujne trafoe sa naponima

Edit: kolega me pretekao

Moš si i sam to prebacit, isključi dc stranu invertera i na smart meteru prebacuj strujne trafoe dok sve struje nebudu imale isti predzanak, ako to ne pomogne onda su krivo trafo okrenuli

Lewis 20.12.2025. 01:10

Citiraj:

Autor generic (Post 3836989)
Želi reći da su zamiješani naponi i/ili struje. Znači da nisu dobro upareni U1-I1, U2-I2 i U3-I3. Vrlo vjerojatno jer je i power factor u banani.

Imaš li možda kakav vektorski prikaz mjerenja, nešto ovakvo?

Nazalost nemam tako sta u FusionSolar WEBu/aplikaciji

Citiraj:

Autor pinkskin (Post 3836990)
Ne, nego ili su okrenuli smjer trećoj ili nisu dobro uparili struje i napone, tj. nisu uparili strujne trafoe sa naponima

Danas su rastavili i pregledali sve tri i bio sam pored razdjelnice kad su to vrtili i po strelicama na klampama od SmartMetra smjer je po uputama dobar (ispred limitatora tj. od smjera vanjskog HEP ormarica prema limitatorima od). E sad ako ima jos negdje nesto tj. ako se mozda izmjesalo na smart meteru Faza 1,2,3 to neznam (do njega ide 6 tankih zica, sa svake klame po dvije). Premda sou provjerili i to na tavanu danas i po knjizi/manualima od invertera je OK.

Jedino ovo struje/naponi izmjesanim to neznam, moguce onda da to nije dobro upareno lai to bi smao znacili da treba na smartmeteru prespojit te tanke zice ?

Probali su na 15ak min i okrenuti sve tri klampe "naopako" tj. da strelice pokazuju od limitatora prema vanjskom ormaru i u tom trenu je pokazivalo OK (tj. bolje/meni logicnije) u grafikonu kao da dio struje ide u Mrezu a dio u kucu ali se onda "zasivila (ghostala) linija koja vodi od Mreze prema kuci i tada su dvije faze pokazivale plus a jedna minus vrijendosti (a inace dvije budu minus a jedna plus kad je spojeno u smjeru prema limitatorima).

Bas cu sutra postati kako to izgleda kad ima nesto svjetla pa paneli rade (doduse najvljuju usrano vrijeme i maglu narednih 7 dana pa pitanje hoce sutra ista i pravit :)).

Ovako sad pokazuje grafikon, sve sto proizvedem i malo vise stalno potrosim jednako toliko, sto nema smisla.

Krivulja potrosnje se prati sa proizvodnjom:
https://prnt.sc/-RdRPIXhp5FX

pinkskin 20.12.2025. 06:34

Đabe što su rastavljali kad nisu dobro opet napravili

Matta 20.12.2025. 09:41

Citiraj:

Autor generic (Post 3836989)
Želi reći da su zamiješani naponi i/ili struje. Znači da nisu dobro upareni U1-I1, U2-I2 i U3-I3.

Ovo ti je 100%.
Ja sam imao taj "problem" kad se moja elektrana puštala u pogon ali je ekipa odmah ispravila stvar jer su znali u čemu je fora.

mamikulcic 20.12.2025. 09:50

Da, treba dobro paziti na oznake na smart metru i napajanje svake faze smart metra uzeti sa točno one faze gdje je mjerenje tog kruga jer inače krivo pokazuje.
Također treba paziti gdje se stavljaju trafoi jer inače opet krivo pokazuje potrošnju/proizvodnju. Ja sam svoje trafije postavio odmah poslije limitatora a nakon mjesta gdje mjerim sam napravio "čvorište" gdje je paralelno spojen dolaz iz invertera i odvod prema dvije table s osiguračima koje imam u kući.

Poslano sa mog ELI-NX9 koristeći Tapatalk

smuchac 20.12.2025. 10:01

Moguće je da ti tvoji majstori,bez uvrede,to spajaju robotski tj. plava i žuta idu dolje a one tri šta nisu plave i žute bilo kako gore pa možda nemaju kapacitet ni shvatit šta su pogriješili. Na šemu kao nahrani kerove i ništa ne diraj. I toga nažalost ima. Neću tvrditi da su tvoji takvi jer ih ne poznajem niti mi se vrijeđa na neviđeno ali radio sam s ograničenim ljudima koji kad im pokušavaš objasniti gdje griješe,a sve u svrhu da shvate i da se ne ponovi,kažu aha kužim a u pogledu im vidiš da nemaju pojma o čemu pričaš. Profesionalna mi je bolest upratiti takve i analizirati ih jer jedno je u pekari zarolati kroasan krivo a drugo je u nečijoj kući spajati struju krivo.

Poslano sa mog 2407FPN8EG koristeći Tapatalk

xlr 20.12.2025. 10:19

Se moze kako vidjeti koliko paneli proizvode, prije nego je SE pustena u pogon? Instalacije su na mjestu, ali cekam brojilo i pustanje u pogon, pa sam mislio mozda se na smart meteru moze iscitati neki podatak kolika je proizvodnja?

Lewis 20.12.2025. 10:29

Ok Hvala svima na informacijma, sve sam popisao pa cu im pokazat kad ponovo dodju :).

Evo to ovako izgleda kod mene (sa dje magl ai nema sunca pa je slaba proizvodnja), znaci stlano je "krivo" tj. sva proizvodnja i jos iz Mreze/Grida sve je Load i strelica koja putuje u Grid je uvijek zasivljenja te ispadne da nikad nista ne ode u grid nego sve potrosim. Trneutno ispada da kuca trosi cca 800W a tokom dana kad paneli prave 4,5,6,7...kWh ispadna da kuca trosi opet jendoko tom zbroju i nesto iz grida tj. sve :).

Evo prikaz:
https://prnt.sc/WIT3xN3MoLqS

mamikulcic 20.12.2025. 11:14

Onda su ti trafoi na krivom mjestu. Obavezno moraju biti prije mjesta gdje je dovod iz invertera i prije odvoda prema FID-u. Najbolje negdje odmah poslije brojila/limitatora.

Poslano sa mog ELI-NX9 koristeći Tapatalk

Lewis 20.12.2025. 11:31

Situacija je ovakva:

U prizemlju je glavna razdjelica sa limitatorima i fidovkama, do nje iz sa fasade dolaze zice iz HEP ormarica.
U potkrovlju je druga razdjelnica (cisto za sobe/uticnice u potrkovlju) i kroz nju samo prolazi tih 6 zica od Smart metera (posto je na vertikali povezana sa istim buzirom) jer su kopce/klampe ili kao se vec zovu te kocke koje se stavljaju oko Zica/Faza u prizemlju/glavnoj razdjelnici (jesu to "trafoi kako ih ti zoves?).

Na tavanu je inverter i smart meter.

Od donje/glavne razdjelinice ide tih tankih 6 zica (plavo bijele) svedo tavana u kutiju/jos jednu razdjelnicu gdje je smart meter i glavni osigurac za taj dio.
Onda od smart metera 4 metara dalje ide drugaciji kabel koji ga povezuje sa Inverterom (na tavanu).

Znaci Klampe od Smartmetera su na fazama tocno prije Limitatora tj. od dolaza iz vana na pocetku/ulazu struje u kucu.
Ako sam dobro shvatio Fizicka lokacija samog Smart metera nebi trebala biti bitna dokle god su te klampe koje mjere/salju podatke na dobrom mjestu - ne ?

mamikulcic 20.12.2025. 14:32

Citiraj:

Autor Lewis (Post 3837023)
kopce/klampe ili kao se vec zovu te kocke koje se stavljaju oko Zica/Faza u prizemlju/glavnoj razdjelnici (jesu to "trafoi kako ih ti zoves?).

Da, na to sam mislio.

Citiraj:

Ako sam dobro shvatio Fizicka lokacija samog Smart metera nebi trebala biti bitna dokle god su te klampe koje mjere/salju podatke na dobrom mjestu - ne ?
Da, mjesto gdje se fizički nalazi Smart metar nije bitno. Bitno je da klampe budu odmah poslije brojila/limitatora a prije mjesta gdje se na instalaciju spaja dovod s invertera i odlaz na kućnu instalaciju.


https://i.ibb.co/gHfnQF0/Screenshot-...o-Activity.jpg https://i.ibb.co/R4pqMXcc/Screenshot...6975702766.jpg

Ovo je trenutna situacija sad oko 13h kod mene, vidiš da su dvije faze u minusu a jedna u plusu. Znači ovo nešto sitno proizvodnje po jednoj fazi odlazi u mrežu a ove u minusu troše više od proizvodnje (trenutno radi perilica, sušilica,TV i još nešto elektronike).

Ova slika ti je prikaz kako moraju biti postavljene klampe i napajanje Smart metra, svako drukčije spajanje daje krive rezultate u aplikaciji.
https://share.google/FcG8q44jGBDm5Ga5K

Poslano sa mog ELI-NX9 koristeći Tapatalk

Lewis 20.12.2025. 15:25

Citiraj:

Autor mamikulcic (Post 3837038)
Da, na to sam mislio.


Da, mjesto gdje se fizički nalazi Smart metar nije bitno. Bitno je da klampe budu odmah poslije brojila/limitatora a prije mjesta gdje se na instalaciju spaja dovod s invertera i odlaz na kućnu instalaciju.

Cek, cek da nesto sad pojasnimo.
Poslije brojila ili poslije limitatora jer to nije na istom mjestu u mom slucaju.

Brojilo je na kuci u HEP ormaricu i onda ide 5-6 metara kabela Od brojila do limitatora idu Faze (i nula/uzemljenje naravno) do moje razdjelinice u kuci prema Limitatorima (3 komada od 25A).

Znaci kod mene su klampe/trafoi stavljeni na zice IZUMEDJU brojila i Limitatora, znaci prije limitatora a ne poslije.

Dali je to onda problem ili ?

Evo ovako nekako bi bila "shema" kako je kod mene spojeno (zeleno su zice 10mm2, crveno su "klampe" tj. ti mali tnaki kabeli a narandzasto je veza smart metera sa inverterom)
https://prnt.sc/EdcNKQ864zJx

domy_os 20.12.2025. 15:40

Nije bitno, ono što je bitno je da između brojila i clampova nema potrošača ili invertera. Jedino tako mogu izmjeriti točan dolaz/odlaz struje za cijeli priključak.

Lewis 20.12.2025. 15:42

Citiraj:

Autor domy_os (Post 3837045)
Nije bitno, ono što je bitno je da između brojila i clampova nema potrošača ili invertera. Jedino tako mogu izmjeriti točan dolaz/odlaz struje za cijeli priključak.

Ok tako je onda i spojeno jer to je ukupan dolaz/odlaz iz HEP brojila u kucu. Sve ostlao je nakon te tocke spojeno takod a tu nema potrosaca prije tih klampi.

mamikulcic 20.12.2025. 20:25

A kamo ti je spojen izlaz iz invertera? Gore na tavanu u tablu s osiguračima?
Od kud si Smart metar uzima napajanje?
Prema onoj shemi koju sam ti linkao napajanje Smart metra bi trebalo biti odmah poslije clampova.
Negdje ti je nešto krivo spojeno pa zato i Smart metar ima krive podatke. Znam da je i mene to zezalo pa sam se igrao dok nisam našao rješenje. Tj trebao sam samo pratiti onu linkanu shemu ali kod mene su kao i kod tebe na dva kata ormarići s osiguračima + poprilična gužva i šuma u prizemlju kamo mi je spojen izlaz iz invertera i sva zaštitna oprema.

Poslano sa mog ELI-NX9 koristeći Tapatalk

Lewis 20.12.2025. 20:48

Citiraj:

Autor mamikulcic (Post 3837079)
A kamo ti je spojen izlaz iz invertera? Gore na tavanu u tablu s osiguračima?
Od kud si Smart metar uzima napajanje?

Da na tavnau je razdjelnica sa osiguracima koja je ujedno i za Grazau koja je odvojeni objekat od kuce pa se tamo ujedno spaja i Inverter posto su ostavljeni spojevi kad se provlacilo naknadno ozicenje (imao sam monofaznu struju do ljeta a krajem ljeta mi je elektricar provuko nove zice od prizemlja do tavan da budu deblje (10mm2 licne) i preslozio struju na trofaznu pa tako odmah i ostavio razdjelnicu sa osiguracima za garazu i za sloare/inverter na tavanu.
Ovako izleda ta mala razdjelnica gdje je napjanje za inverter i za garazu te sad smjesten i SmartMeter.
https://prnt.sc/stzEzXp5R8bb


Citiraj:

Autor mamikulcic (Post 3837079)
Prema onoj shemi koju sam ti linkao napajanje Smart metra bi trebalo biti odmah poslije clampova.

Ako je tako onda bi smart meter morao biti u razdjelnici na prizemlju a tu naranvo nema mjesta za njega :( (jedva smo ugurali te tri crne kvadratne "đombe" od clampova da mogu zatvorit vrat aod razdjelnice :)=. Premda nevidim zasto je bitno odakle on dobija napon ako clampovi mjere sav taj protok/grafikone/prikaz sheme ?

Citiraj:

Autor mamikulcic (Post 3837079)
Negdje ti je nešto krivo spojeno pa zato i Smart metar ima krive podatke. Znam da je i mene to zezalo pa sam se igrao dok nisam našao rješenje. Tj trebao sam samo pratiti onu linkanu shemu ali kod mene su kao i kod tebe na dva kata ormarići s osiguračima + poprilična gužva i šuma u prizemlju kamo mi je spojen izlaz iz invertera i sva zaštitna oprema.

Jasno je meni da je negdje krivo spojeno samo neznam gdje jer kao sto rekoh bili su naknadno i pregledali shemu od invertera (jer taj Huawei SUN2000 ima nekoliko modela, razlike su u zadnjem slovu) pa svaki ima neki svoj nacin spajanja, i sa SmartMeterom je dosao papiric sa uputma/shemom spajanja i elektricar je obisao sve da provjeri i sve je kao spojeno dobro.

Svakako cu inzistirati da se to rjesi "nekako :).

hvala

pizzonia 20.12.2025. 22:10

Kad smo vec kod fusion solara i točnosti prikaza u aplikaciji te stvarnog stanja prema HEPovom računu, da li možete reći da li meni mjeri točno moj inverter SUN2000 i smart meter DTSU-666? Meni se brojke ne slažu baš.

Na računu piše da je količina proizvedene predane energije u mrežu u obračunskom mjesecu 282kWh.

Hvala

https://prnt.sc/m-gqeKAIj5o4

https://prnt.sc/HTXiyhmzz4Fj

Lewis 20.12.2025. 22:38

To je isti SmartMeter ko i moj, znaci mogu ocekivati (kad ga jednom instaliraju kako treba ;)) da ce u biti pokazivati nist pamento/tocno tj. nece bit ni blizu onome sto HEP mjeri/tvrdi :).

mamikulcic 20.12.2025. 23:17

Citiraj:

Autor Lewis (Post 3837082)
Da na tavnau je razdjelnica sa osiguracima koja je ujedno i za Grazau koja je odvojeni objekat od kuce pa se tamo ujedno spaja i Inverter posto su ostavljeni spojevi kad se provlacilo naknadno ozicenje

Mislim da je u ovome stvar...
Meni je inverter spojen na kleme nakon limitatora i onda tek iz tih klemi ide razvod struje po kući.
Znači brojilo-limitator-clampovi Smart metra-napajanje Smart metra-kleme na koje je spojen inverter-fidovka-kućna instalacija.
Ako dobro kužim što si napisao tebi elektrana napaja kućanstvo nakon kućne fidovke a mislim da to nije baš po pravilu...

Poslano sa mog ELI-NX9 koristeći Tapatalk

Lewis 20.12.2025. 23:28

Citiraj:

Autor mamikulcic (Post 3837095)
Ako dobro kužim što si napisao tebi elektrana napaja kućanstvo nakon kućne fidovke a mislim da to nije baš po pravilu...

Da, elektrana/inverter je spojena na tavanu sto je iza fideovke naravno, bila su dva elektircara koji inace rade solare (jedan je radio tu re-orgnaizaciju sa 1F na 3F i provlacio nove zice sto treba a samim time i napravio tu razdjelnicu na tavanu) a drugi (firma) radio inverter/solare/smart meter i nijedan se nije bunio za to (oba su znala prije postavljanja sta trebam i kako izgleda instalacija) tako da neznam jel to "po pravilu"...

BTW na HEPU (https://mjerenje.hep.hr/mjerenja/mjerni) vidim na P+ (moja potrosnja) i na P-(to je ono sto ja saljem u mrezu) da se podatci ucitavaju/mjenjaju svakog dana tako da ocito da nesto kWh IDE u mrezu/sutav...

I sad razmislajm ovo sto ti kazes, ako se to tako "mora" spojit kako ti kazes odmah u razvodnoj kutiji inverter kako bi onda spojio elektrnu sa MikroInverterima (to mi je bila prva opcija ali sam odustao jer nema hibridne opcije/baterija u tom slucaju) koji stoje na krovu ispod panela? Od svakog mikro invertera bi onda morao vodit zice do razvodne kutije tj, njih 24 u mom slucaju (12 mikro invertera, svaki po dva panela)? Tko ima toliku krazvodnu kutiju da bi to sve stalo sa krova do prizemllja i u razvodnu kutiju :)

domy_os 21.12.2025. 13:33

Mora samo zbog točnog mjerenja proizvodnje/potrošnje dok za samu proizvodnju ne mora, možeš slati u mrežu i iz podruma, bitno da je kabel dovoljnog presjeka za snagu invertera.

U više kuća sam vidio da s tavana ide kaoflex od 40-50 mm do glavnog RO, kod mene je isto tako iako kuća nije baš građena po PS-u.

mamikulcic 21.12.2025. 14:43

Nek se javi netko stručniji (jesam elektro struke ali ne bavim se baš s takvim stvarima) ali iako poslije invertera postoji fidovka, osigurači i ostala skalamerija mislim da ne bi trebalo slati tu energiju u kućnu mrežu nakon fidovke koja štiti tu kućnu mrežu.
Tako su i nacrtane sve sheme koje nalazim na internetu - izlaz iz invertera se spaja paralelno s mrežom i onda poslije tog spoja ude fidovka i dalje kućna instalacija.

Poslano sa mog ELI-NX9 koristeći Tapatalk

daki 21.12.2025. 14:54

Problem ti je pozicija smart metra, tj. uzima napajanje s mjesta poslije nekih potrosaca. Tu vec dolazi do pada napona pa i do promjene faznog pomaka, na kraju ukupni izračun snage bude krivi. Po meni bolje da su napravili tako da su stavili smart meter u glavni razvodni ormar pa povukli komunikacijski kabel do invertera. Ne znamo ni da li možda žica iz faza stvara kakve smetnje preko žica od transformatora pa i tu dolazi do krivih mjerenja. Komunikacijskim kablom ne bi bilo smetnji.

Ali ako kazes da je problem bio zbog nedostatka mjesta onda razumijem. Opcije su ti proširiti glavni razvodni ormar ili možda nabaviti kompaktnije rješenje poput Shelly 3EM-63T. S time da onda nemaš komunikaciju s inverterom i izračun koliko se kuća samoopskrbljuje iz elektrane.

Pitanje je koliko ti ta informacija znači jer na kraju je jedino bitno koliko ide van kuće i koliko kuća uzima.

domy_os 21.12.2025. 14:55

Citiraj:

Autor mamikulcic (Post 3837151)
Nek se javi netko stručniji (jesam elektro struke ali ne bavim se baš s takvim stvarima) ali iako poslije invertera postoji fidovka, osigurači i ostala skalamerija mislim da ne bi trebalo slati tu energiju u kućnu mrežu nakon fidovke koja štiti tu kućnu mrežu.
Tako su i nacrtane sve sheme koje nalazim na internetu - izlaz iz invertera se spaja paralelno s mrežom i onda poslije tog spoja ude fidovka i dalje kućna instalacija.

Poslano sa mog ELI-NX9 koristeći Tapatalk

Mislim da tako rade unatrag par godina, otkad postoji komunikacija preko brojila, pa iskapčanje HEP-a poisključuje i proizvodnju solara, inače bi ubilo nekoga.

Nakon invertera svakako mora ići FID-ovka i dodatni osigurači na ulazima i izlazima na baterije, ako tko ima.

smuchac 22.12.2025. 08:37

Stavljale su se 4-polne sklopke nakon brojila s nožastim osiguračima i kratkospojnikom za nulu na prvim elektranama ali se više ne stavljaju. Elektrana ima automatiku koja gasi proizvodnju tj. kad nema hepove struje ne ide ništa ni u drugi smjer. Kad radim trafostanice svejedno čupam sve izvode na niskom naponu,šta je sigurno sigurno je. Nije najugodnije raditi kad postoji i najmanja mogućnost da te netko tresne/pecne a pogotovo kad nažalost ima i budala šta imaju neprijavljene elektrane.

Poslano sa mog 2407FPN8EG koristeći Tapatalk


Sva vremena su GMT +2. Sada je 16:13.

Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
© 1999-2024 PC Ekspert - Sva prava pridržana ISSN 1334-2940