Citiraj:
|
Citiraj:
Kada to napraviš UPS neće imati aktivnu tu "Green funkciju" a time ćeš omogućiti da radi do 60 min. kada mu je malo opterećenje. Kad dobiješ taj podatak (o kojem se otporniku radi) svaki serviser / elektroničar to riješi za 5 min. Sve šta treba napraviti je da odlemi ili precvika jednu stranu tog odr. otpornika. Po potrebi se lako kasnije vrati u prvobitno stanje. Kako se radi o kinezu pa nema dostupne dokumentacije na netu, bar je ja nisam uspio naći, evo primjer za jednog drugog proizvođača > http://support.forzaups.com/customer...ter-5-minutes- U tom primjeru treba makniti označeni R15A otpornik. |