19.01.2011., 17:01 | #1 |
Registered User
Datum registracije: Aug 2007
Lokacija: Outer ring, Seventh Circle, Hell
Postovi: 28
|
Molim savjet/prijedlog za označavanje mrežnih kablova u server sobi
Planiram napraviti rekabliranje server sobe, (koju sam naslijedio već kabliranu i u pogonu, ali bez ikakve dokumentacije) dakle ponovno provući mrežne kablove i označiti ih na neki smisleni način tako da znam kamo koji vodi, upravo to mi zadaje najviše muke, kako označiti mrežne kablove da znam koji su im endpointovi (dakle koju metodu primjeniti (naljepnice ili nešto drugo?) ali i koji sistem označavanja), uglavnom mislio sam uzeti nekakve samoljepljive naljepnice na koje se može printati i zaljepiti ih na svaki kraj kabela. Ako netko ima savjet/prijedlog, neka ga slobodno iznese. TIA |
19.01.2011., 17:20 | #2 | |
Premium
Datum registracije: Feb 2006
Lokacija: Zagreb
Postovi: 4,888
|
Citiraj:
Osnovna ideja je na obje strane točno i nedvojbeno znati gdje drugi kraj završava, da li koristiš kolor sheme i slično?
__________________
Igor Batinic |
|
|
|
Oglas
|
|
19.01.2011., 17:49 | #3 | ||
Registered User
Datum registracije: Aug 2007
Lokacija: Outer ring, Seventh Circle, Hell
Postovi: 28
|
Kabliranje u smislu da ću vući nove kablove i staviti nove vodilice, jer je postojeće stanje kablova i raspored opreme u server sobi neadekvatan, dio mrežnih kablova ide po podu kroz nekakve postojeće vodilice, dio ide pored vodilica po podu, dio ide kroz knauf zidove koji su probijeni gdje kablovi ulaze i izlaze, stanje je banana i nemogu ništa niti pomaknuti, niti promjeniti dok ne raščistim stanje sa tim kablovima, kablovi će dakle ići novi, kroz nove vodilice, taj dio mi je jasan što mi je činiti. # Ima i patch panela u racku ali i dio mrežne opreme u istom racku na koju direktno idu kablovi. # Citiraj:
Citiraj:
o kakvom kolor sheme govoriš? TIA |
||
19.01.2011., 18:27 | #4 | ||
Premium
Datum registracije: Feb 2006
Lokacija: Zagreb
Postovi: 4,888
|
Citiraj:
Citiraj:
Ako misliš na načine označavanja konekcija, možeš označavati point - to - point (ako nema patch opreme između (npr. PO2-SRVDC-NIC 2 / KO1-SW02-P31) ili, ako ima prespajanja, staviti sve zajedno, s boldanim dijelom koji određeni kabel spaja, npr. PO2-SRVDC-NIC 2 / PO2-PP2-P12 / KO1-PP3-P12 / KO1-SW02-P31 Možeš koristiti različite boje za različite namjene - dedicirane mreže. Siva za LAN promet, crvena DMZ, plava management, žuta za backup... Prije TIA/EIA 606.
__________________
Igor Batinic |
||
19.01.2011., 22:36 | #5 | ||
Registered User
Datum registracije: Aug 2007
Lokacija: Outer ring, Seventh Circle, Hell
Postovi: 28
|
Haos. Citiraj:
Tako nešto sam tražio, thx. Citiraj:
TIA (non EIA 606) |
||
20.01.2011., 08:44 | #6 | |
Premium
Datum registracije: Feb 2006
Lokacija: Zagreb
Postovi: 4,888
|
Citiraj:
Ili naljepnica ili kabela. Bitno ti je samo za kasniji management, kad se skupi brdo kabela na hrpi malo je teže iz prve riješiti probleme.
__________________
Igor Batinic |
|
|
|
Oglas
|
|
|
|