Question Server soba za neznalice

Pozdrav svima.

Trebam stručnu pomoć vezanu za hlađenje u server sobi!

Znam, vrlo često postavljano pitanje - a neke odgovore sam I nasla - no sve je to na prestručnoj razini, tako da pola vaših riječi ne mogu ni razumijeti. Ovim putem molim da mi netko laički priskoči u pomoć
Naime. Radim u firmi koja ima sobu u kojoj se nalaze dva ormara sa serverima. Soba je veličine 10-ak m2 (možda i manje) i u njoj se osim ormara nalaze i neki papiri, uredski materijal, kablovi i jedna Toshiba klima. Točnije TOSHIBA RAV-SM562KRT-E. U tu sobu ulazi se radi uredskog materijala nekoliko puta dnevno (recimo 2 puta) i od recepcije je odvojena običnim kliznim vratima.

Samo da pojasnim da nemam apsolutno nikakve veze sa informatikom, obični sam asistent, ali volim informatiku i obavljam neke stvari po tom ormaru putem telefonskih uputa. (grozno right?) Također se želim potruditi da to bude bar donekle kako treba, kada već nemam dostupnu IT podršku.

Podešeno je tako da mi na sms javlja kada postane pretoplo u sobi, pa bih ja kao nimalo stručna osoba trebala doći u ured i upaliti klimu (ovo je samo za slučaj da nestane struje).

Naši IT-evci se nalaze u Beču jer nam je tamo sjedište i oni me posjete dva puta godišnje. Zadnji put su donjeli taj drugi ormar i od tada je nekako toplo u toj sobi, pa sam dobila nalog od nadređenih (nakon upozorenja) da provjerim što je s klimom i bla bla bla.
Pošto ne radim tako dugo u toj firmi išla sam tražiti podatke o klimi i neke informacije, ali na kraju krajeva ja nemam pojma (a ni nitko drugi) da li je ta klima uopće bila na servisu (ikada). (?!)

Tako da sam sada zvala servis...

Nadređenima govorim da je to lose što nemamo rezervne opcije ako ta klima krepa slučajno i što ćemo onda, pa mi je rečeno da pogledam ima li kakva mobilna klima koja se može kao rezerva koristiti.

Ja sad molim uvaženo mišljenje stručnjaka, jer moj IT mi ne može pomoći ni u odabiru klime ni u ičem sličnom.

Molim vas bez previse stručne terminologije.

Vrlo zahvalna.
Nyssa je offline   Reply With Quote
Staro 27.01.2015., 11:19   #2
syss
Moderator
Moj komp
 
syss's Avatar
 
Datum registracije: Nov 2003
Lokacija: Zagreb
Postovi: 10,791
ajme majko... za početak.

prvo - u sistem sali nemaju šta raditi bilokakvi papiri te se u nju ne treba ulaziti bez razloga iliti zbog papira.

drugo - jedna klima koja se ne pali nakon nestanka struje (!!!) je krajnje neozbiljan pristup

treće - redundancija iliti imanje dvije klime je minimum minimuma ukoliko jedna krepa, a očito da u startu jedna nije dosta

četvrto - mobilna klima kao preporuka može doći samo od nekoga tko nema blagog pojma o ničemu te mu nije u interesu da firma kao takva posluje i dalje

dakle pošto je očito da se radi o presmiješnom rukovodstvu, nabavite najobičniju split sistem klimu od jedno 5kw i to nek vam netko ugradi i bok... jer po ovoj priči od toga ništa ozbiljnije se neće dogoditi.
syss je offline   Reply With Quote
Oglasni prostor
Oglas
 
Oglas
Staro 27.01.2015., 11:22   #3
Nyssa
Registered User
 
Datum registracije: Jan 2015
Lokacija: Zagreb
Postovi: 7
Svega sam ja to svjesna :/

možda bih i mogla probuditi svjesnost nadređenih samo da znam vise o tome i da mogu nešto pametno reći

Znam i da je katastrofa što nema rezervne i što se unutra ulazi po sto puta dnevno...ali jedini odgovor koji znam da ću dobiti je "kako je išlo zadnje 3 godine, zašto ne bi i dalje tako bilo"

osim ako nemam stvarno dobre argumente, a tu mogu možda dobiti pomoć od vas
Nyssa je offline   Reply With Quote
Staro 27.01.2015., 11:27   #4
Nyssa
Registered User
 
Datum registracije: Jan 2015
Lokacija: Zagreb
Postovi: 7
Možeš li mi objasniti što split system odnosno po čemu se razlikuje od obične klime i znači li to da ti ne treba rezervna?

hvala!
Nyssa je offline   Reply With Quote
Staro 27.01.2015., 12:24   #5
syss
Moderator
Moj komp
 
syss's Avatar
 
Datum registracije: Nov 2003
Lokacija: Zagreb
Postovi: 10,791
najobičnija klima koj se odaziva na ime split sistem
syss je offline   Reply With Quote
Staro 27.01.2015., 12:59   #6
Nikky
Moderator
 
Nikky's Avatar
 
Datum registracije: Sep 2006
Lokacija: St
Postovi: 22,578
I ova klima šta je sad imate (TOSHIBA RAV-SM562KRT-E) je split sistem, zovu se tako jer se sastoje od vanjske i unutarnje jedinice.

Po specifikacijama ta klima ima dovoljno kapaciteta da tu sobicu od cca 10 M2 brzo ohladi ili ugrije (5.1/5.6 hlađenje/grijanje).

Ako servis nije nikad napravljen ili tko zna kad, lako moguće da je "izgubila plin" ili neki drugi nedostatak.
Zvala si servis, kada završe neka ti primjerom dokažu tj. ima da napravi sj. pol i saunu u cca pola sata.

Nakon toga obratiti pažnju da je postavljena na automatski režim rada i cca 18 - 20 stupnjeva, na taj način će sama birati jeli treba grijati ili hladiti a kako bi postigla zadanu temperaturu.

Kad je već Google iskopao evo neka se nađe TOSHIBA RAV-SM562KRT-E Service Manual > http://www.climamarket.bg/wp-content...T-2-GEN-EN.pdf

Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 27.01.2015. u 13:04.
Nikky je offline   Reply With Quote
Staro 27.01.2015., 13:03   #7
syss
Moderator
Moj komp
 
syss's Avatar
 
Datum registracije: Nov 2003
Lokacija: Zagreb
Postovi: 10,791
niki morat ću te upozoriti da je standard topline sistem sale 22c po nekakvim svjeckim normativima

isto tako nije isto 10m2 domaćinstva i 10m2 sistem sale sa dva rack-a

druga klima je tu nužna.
syss je offline   Reply With Quote
Staro 27.01.2015., 13:09   #8
Nikky
Moderator
 
Nikky's Avatar
 
Datum registracije: Sep 2006
Lokacija: St
Postovi: 22,578
Ma ocke, sve stoji, mada može i Hitler temp
Nikky je offline   Reply With Quote
Staro 27.01.2015., 13:17   #9
Guls
Premium
Moj komp
 
Guls's Avatar
 
Datum registracije: Nov 2004
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 2,937
Ugasi klimu na sat vremena, možda se rukovodstvo malo uspaniči. Ili ti da otkaz.
Bez minimalno dvije klime, kao što kolege vele, nema smisla to uopće pogoniti.
Moja preporuka još jedna ista takva klima, samo spojena na drugu razvodnu kutiju ako je moguće, tako je kod nas u firmi. Nikad se nije dogodilo da smo ostali bez struje, no dogodilo se da jedna kutija ispadne zbog osigurača itd i onda jedna klima izgubi struju. No druga zato uredno radi i hladi, dok se ne dignu osigurači ili sanira kvar.
Rukovodstvo ne shvaća koliko je to bitna stvar, pitaj ih kako bi im bilo da se stvar uskuha, i da ih čeka downtime poslovnog softvera/podataka/web servisa/telefonije na nekakvih 24/48h. Mislim da je to za svaku ozbiljnu firmu najmanje rečeno katastrofa.
__________________

HP Obelisk Desktop PC - 875-0040ny
Intel i7 9700F
32GB Hyper-X DDR4-2666
2TB 970Pro PCIe NVMe M.2
Palit GeForce RTX 3060 StormX 8GB
Windows 11 Professional

Periferija
2 x 27" Dell P2723D
Corsair SP2500 2.1
Logitech MK270

Lenovo Legion 5 17ACH6H 82JY007GSC
17,3 FHD IPS 144Hz
AMD Ryzen 7 5800H
16GB DDR4-3200 RAM
NVIDIA GeForce RTX 3060 6GB GDDR6
1TB PCIe NVMe SSD
Windows 11 Professional

Sony Playstation 5
Philips The One 75PUS8807/12 LED UHD 4K 120 hz
Logitech K400 wireless keyboard
Guls je offline   Reply With Quote
Staro 27.01.2015., 13:31   #10
n E v E n
Premium
Moj komp
 
n E v E n's Avatar
 
Datum registracije: May 2008
Lokacija: At Home
Postovi: 208
Ja ostanem bez rijeci kad procitam da jos uvijek postoje budaletine od sefova sa odgovorom "do sad je tako radilo", jos vise kad procitam da tko god zeli moze u posjet server sobi.

Mi imamo 13m2 server sobe sa 2 rack-a. Puna do vrha.
Imamo 2x 6kW klime, nisu split sistem vec industrijske klime (kompresor+industrijska voda) i drzimo sobu na 23C.

Nazalost, iz svog iskustva tesko da ces uspijeti sefu bilo sta objasniti dok se ne dogodi neko pravo sra...e.
Da Vam nesto od opreme zakuha i da downtime bude toliko dug da sef/direktor/nadredeni dobije 6 zivcanih slomova, ali mozda ni tada se nece nista promijeniti.

Kako god Nyssa, sretno ti bilo.
__________________
everybody lie!
n E v E n je offline   Reply With Quote
Oglasni prostor
Oglas
 
Oglas
Staro 27.01.2015., 13:39   #11
webstartm
Sandy!!!
Moj komp
 
webstartm's Avatar
 
Datum registracije: Sep 2008
Lokacija: Split
Postovi: 1,674
da,i meni dodje za plakat
radia san kao student u firmi, koja je imala server sobu nekih 10m2 sa dva racka, 2 klime,split system ,ups ogromni,i agregat na krovu,u slucaju nestanka struje,agregat se automatski pali, i napaja server sobu preko upsa + jednu klimu
ta dva miseca dok san radia, jednom je bilo gadno grmljavinsko nevrime,nestalo je struje,nastala panika u IT admina,ali agregat je odradia svoje...svi podaci sacuvani, mreza onlajn sa svim poslovnicama u hrvatskoj
webstartm je offline   Reply With Quote
Staro 27.01.2015., 13:40   #12
Nyssa
Registered User
 
Datum registracije: Jan 2015
Lokacija: Zagreb
Postovi: 7
Talking

Hvala. Podaci o temperaturi su pomogli, bar ću znati kasnije kako treba biti a isto tako i to da već imamo split system-sku klimu i da trebamo samo još jednu takvu za rezervu.

Ova koju imamo trenutno je upaljena na 17, ali vraga...unutra je toplo skoro kao u mom uredu. Jedino na što se oslanjam se sms koji bih dobila da je pretoplo

Znači ova mobilna nikako ne dolazi u obzir?

Sada samo ovo sve moram sročiti u jednom lijepom mailu za odgovorne osobe

Hvala!
Svaki dodatni savjet, ako se netko nečega sjeti, je dobrodošao
Nyssa je offline   Reply With Quote