Alarm od besprekidnog napajanja

Tu na poslu u kutiji sa LAN kabelima stoji i nekakvo besprekidno napajanje kojem se pali alarm svakih recimo 4h i pišti tako oko 1 min. Jel ima tko ideju zašto se to dešava i kako da se to ugasi? Zvati informatičara nije opcija jer je to radila vanjska firma i nitko ne želi platiti dolazak da to pogledaju i isključe
telefunken je online   Reply With Quote
Staro 17.06.2015., 11:58   #2
Alister
Premium
Moj komp
 
Alister's Avatar
 
Datum registracije: Aug 2009
Lokacija: Dugo Selo
Postovi: 1,451
koje besprekidno napajanje? što piše, koji model, spojiti na laptop ili neki komp i vidjeti kroz njegov software što se dešava, ako nema display na sebi
Alister je offline   Reply With Quote
Oglasni prostor
Oglas
 
Oglas
Staro 17.06.2015., 12:01   #3
Nikky
Moderator
 
Nikky's Avatar
 
Datum registracije: Sep 2006
Lokacija: St
Postovi: 22,567
Pročitati oznaku modela > naći odg. user manual > u njemu pročitati o čemu se radi,
potom treba viditi jeli "to" možeš upaliti / ugasiti na samom ups - u ili ga treba spojiti na komp i željeno odraditi preko app za nadzor.
Nikky je offline   Reply With Quote
Staro 18.06.2015., 08:29   #4
Tihomir111
ZeNgE_Tiho_Cro
Moj komp
 
Tihomir111's Avatar
 
Datum registracije: Feb 2008
Lokacija: Virovitica
Postovi: 465
Vjerojatno odlazi baterija, ako vec i nije počela curit lagano.
Tihomir111 je offline   Reply With Quote
Staro 18.06.2015., 09:16   #5
Sinac
...samo te gledam...
Moj komp
 
Sinac's Avatar
 
Datum registracije: Mar 2007
Lokacija: Zagreb
Postovi: 2,746
Ne mora biti baterija, može biti da je u pitanju model UPS-a bez AVR-a koji detektira oscilaciju ulaznog napona, lako moguće da se negdje upali klima-uređaj ili neko veliko trošilo koje izazove smetnju na naponskim vodovima. Ja sam imao takav slučaj s time da se UPS alarm palio i češće sve dok nisam stavio APC off-line model s AVR-om.
Naravno, puno je bolje pogledati uputu uređaja pa vidjeti što sve aktivira sam alarm na uređaju pa krenuti s te strane u detekciju smetnji.
Sinac je offline   Reply With Quote
Oglasni prostor
Oglas
 
Oglas
Odgovori



Pravila postanja
Vi ne možete otvarati nove teme
Vi ne možete pisati odgovore
Vi ne možete uploadati priloge
Vi ne možete uređivati svoje poruke

BB code je Uključeno
Smajlići su Uključeno
[IMG] kod je Uključeno
HTML je Isključeno

Idi na