#481 | |
Premium
Datum registracije: Sep 2006
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,743
|
Citiraj:
https://www.legrand.fi/en/catalog/pr...30ma-lg-411061 U linkanom user manualu piše ovo Trip indication on residual current fault: . Yellow indicator on the front Vjerojatno se taj indikator nalazi u prozorčiću, pa kad ispade treba vidjeti dali ispadne diferencijalna ili nadstrujna zaštita pa prema tome tražiti riješenje kvara Inače FID sklopke ne okidaju prema krivuljama B ili C već po struji curenja
__________________
![]() Zadnje izmijenjeno od: pinkskin. 15.03.2025. u 20:09. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#482 | |
Čika Zeljeni
Datum registracije: Sep 2013
Lokacija: München
Postovi: 459
|
Citiraj:
- svih 5 klima ide preko toga C25 FI/LSa - ako računamo tj, pretpostavimo da max.peak svake klime iznosi cca 1.5kw, to znači da preko tog C25 prolazi 7.5kw, a pošto je jedna faza u igri , 25A je premalo za svih 5 odjednom (kada su u max upotrebi) - trebalo bi navedeni zamjeniti sa B ili C40A FI/LS , ali uz sve i provjeriti spojeve na klimama. Što imaš na ova ostala 4 osigurača (poslije klime)? Zadnje izmijenjeno od: GreenLife. 15.03.2025. u 22:12. |
|
![]() |
![]() |
|
|
Oglas
|
|
![]() |
#483 |
Premium
Datum registracije: Sep 2011
Lokacija: Split
Postovi: 1,086
|
Hvala svima na replayevima, čim se dočepam računala natipkam odgovore na pitanja iz postova. |
![]() |
![]() |
![]() |
#484 |
Premium
Datum registracije: Oct 2005
Lokacija: slavonac
Postovi: 494
|
"Nakon toga smo izmjestili tih 5 klima na poseban osigurač, i svako toliko (ponekad prođe po 5-6 mjeseci bez problema, a ponekad problem nastupi par puta dnevno) jedna od tih klima napravi kratki spoj i izbaci osigurač za sve klime." Znači: imamo 5 osigurača za 5 klima i jednu Fid sklopku. "jedna od tih klima napravi kratki spoj i izbaci osigurač za sve klime." U slučaju kratkog spoja, osigurač će prvi reagirati. To je zato što je njegova primarna funkcija zaštita od preopterećenja i kratkog spoja. Osigurač je dizajniran tako da prekida strujni krug čim struja premaši sigurnosni prag. FID sklopka, s druge strane, ne reagira na kratki spoj. Ona je dizajnirana da detektira razliku u struji (tj. curenje struje prema zemlji), a ne na naglo povećanje struje kao kod kratkog spoja. Ako je FID sklopka prva koja reagira, moglo bi se raditi o dodatnom curenju struje uz kratki spoj, što bi zahtijevalo detaljniji pregled instalacije . Ako je instalacija nova, treba prilagoditi osigurače i FID , kako sam već ranije pisao. ili zvat električara da provjeri instalacije i klime.
__________________
he,he Zadnje izmijenjeno od: zlatko. 16.03.2025. u 13:55. |
![]() |
![]() |
![]() |
#485 |
Premium
Datum registracije: May 2010
Lokacija: doma
Postovi: 2,873
|
Ne izbacuje njemu "osigurac" nego taj FID od 25A 30mA jer u nekom peaku klime povuku ~32A i FID pada jer nije predvidjen za vise od 25A. Ako svi ovi zasebni 16A osiguraci od klime ostanu ukljuceni to je to... Samo zamjenit FID za isti takav 30mA ali 40A snage i nema problema. Njemu se ta FID sklopka ponasa kao limitator, jednostavno padne radi prevelike snage.
__________________
trebaš seedbox? |
![]() |
![]() |
![]() |
#486 | |
Premium
Datum registracije: Oct 2005
Lokacija: slavonac
Postovi: 494
|
Citiraj:
__________________
he,he Zadnje izmijenjeno od: zlatko. 16.03.2025. u 16:23. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#487 |
Premium
Datum registracije: May 2010
Lokacija: doma
Postovi: 2,873
|
Kontam ali FID realno a ni u praksi ne uskladjujes snagu po nekoj krivulji okidanja kao sto radis sa osiguracima. FID imas A, AC, U i B a prema vremenu reakcije imas standardne, te tip G i S. Kao sto je vec @pinkskin napisao a ja nabrzinu predvidio, on ima FID + Osigurac u jednom tj. KZS. Taj njegov znaci sljedece: Osigurac 25A sa C karakteristikom okidanja ( tromiji je u odnosu na B a brzi naspram D klase ) te ujedno i FID sa 30mA AC klase koliko se vidi iz tehnicke dokumentacije za taj element. FID jednostavno stavis 25,35 ili 40A tj. koliko vec amperazu presjek vodica dozvoljava. S obzirom da je taj njegov KZS C klase a peak klima mu je negdje cca ~ 32A, dobro da to i radi po par mjeseci jer da je ta KZS B klase i 25A to bi puno cesce ispadalo. Nadalje, posto od tog proizvodjaca postoji sljedece: C32 AC type 30mA C40 AC type 30mA B32 AC type 30mA B40 AC type 30mA Moguce su razne kombinacije. C32 koji ce trpiti do nekih 35A? B40 pa prst u uho i ne razmisljati vise, bar po meni...
__________________
trebaš seedbox? |
![]() |
![]() |
![]() |
#488 | ||||||||||||||||||||
Premium
Datum registracije: Sep 2011
Lokacija: Split
Postovi: 1,086
|
Citiraj:
Citiraj:
Citiraj:
https://www.klimakoncept.hr/hr/klima...dinica/2665/23 Mi smo prvo mislili da je problem u zakupljenoj snazi u uredu, pa smo onda na 2-3h upalili sve klime na max, + dva bojlera + mikrovalna, + dva velika laserska printera, 6 računala, valjda 80 fucking led žarulja i niti jedan osigurač nije iskočio. I to je radilo normalno tih 2-3 sata dok smo testirali. Pregledavali smo u više navrata klime, i nigdje nije nađeno ništa sporno da nije dobro izolirano. Citiraj:
Citiraj:
što se mene tiče, kupimo za svih 5 klima ovakav osigurač ako će to riješiti problem, ali sjećam se dok su sve klime bile pod jednom fido skloplkom da nas je izluđivalo što bi svaki put pao osigurač od druge klime. Jedanput daikin u sobi od tajnice, drugi put daikin u konferencijskoj sobi, treći put mitsu u hodniku..... Citiraj:
Citiraj:
Citiraj:
Citiraj:
Piše mi bojler, bojler, serverska soba, desna soba Citiraj:
Ujutro se spojim na Daikin onecta i sve klime mi budu down. Citiraj:
Citiraj:
Citiraj:
https://www.klimakoncept.hr/hr/klima...dinica/2665/23 Mi smo prvo mislili da je problem u zakupljenoj snazi u uredu, pa smo onda na 2-3h upalili sve klime na max, + dva bojlera + mikrovalna, + dva velika laserska printera, 6 računala, valjda 80 fucking led žarulja i niti jedan osigurač nije iskočio. I to je radilo normalno tih 2-3 sata dok smo testirali. Pregledavali smo u više navrata klime, i nigdje nije nađeno ništa sporno da nije dobro izolirano. Citiraj:
Citiraj:
što se mene tiče, kupimo za svih 5 klima ovakav osigurač ako će to riješiti problem, ali sjećam se dok su sve klime bile pod jednom fido skloplkom da nas je izluđivalo što bi svaki put pao osigurač od druge klime. Jedanput daikin u sobi od tajnice, drugi put daikin u konferencijskoj sobi, treći put mitsu u hodniku..... Citiraj:
Citiraj:
Citiraj:
Citiraj:
Piše mi bojler, bojler, serverska soba, desna soba Citiraj:
Ujutro se spojim na Daikin onecta i sve klime mi budu down. |
||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
#489 | |
Premium
Datum registracije: May 2010
Lokacija: doma
Postovi: 2,873
|
Citiraj:
S obzirom da od tog proizvodjaca ja "najjace" vidim samo C20 A type a da je 300mA, jednostavno izbaci tu KZS sklopku i kreni prvo sa vulgaris FID 40A 100mA pa ako i dalje izbacuje ponekad onda prije stavljanja FID-a 40A 300mA ( kao sto vec imas na pocetku table ) jednostavno prespoji iz tog mjesta na glavni postojeci FID i testiraj. Ako izbacuje tu glavnu FID-ovku onda imas neki problem sa klimama/instalacijom istih ili instalacija koja je sad takodjer vezana za KZS. Ako ne izbacuje onda je stvar osetiljivosti same FID-ovke i umjesto 30mA ili 100mA druga FID-ovka 40A 300mA na mjestu sadasnje KZS sklopke ce uredno raditi. Kako god, s obzirom da ja imam cirkular monofazni 2800W uparen sa 20A 100mA FID i 16A C osigurac i nema izbacivanja, prije bih rekao da nesto sto je sada takodjer zajedno sa klimama spojeno preko te KZS stvara probleme ponekad. U sustini kada spustis taj KZS, sta ti jos nema struje osim klima?
__________________
trebaš seedbox? |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#490 |
AMD Hammer
Datum registracije: Jan 2008
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,217
|
Suma sumarum,25A tih 5 klima može povuć. Jači ili čak C osigurači ama baš ništa neće napravit jer ce fid i dalje padat. Stavi 32A fid i manje osjetljiv i amen. Sent from my Xiaomi 14T PRO using Tapatalk |
![]() |
![]() |
|
|
Oglas
|
|
![]() |
#491 |
tiki
Datum registracije: Sep 2007
Lokacija: Rijeka
Postovi: 2,689
|
Koliko sam ja skužio klime su prije bile na glavnoj fidovki od 300mA pa je i dalje padalo, pa su ih razdvojili na ovu novu fidovku s osiguračem. Dakle, treba istraživati u kojoj klimi je problem a ne mjenjati sklopke (barem ne u startu) jer nije u njima problem, nego u jednoj od klimi, pogotovo jer mu pada i kad su isključene. |
![]() |
![]() |
![]() |
#492 | |
Premium
Datum registracije: Sep 2011
Lokacija: Split
Postovi: 1,086
|
Davno sam to provjeravao, ali 99 % sam siguran da samo su klime na tom osiguraču, Provjerit ću za vikend. Citiraj:
Tako je, klime su prije bile na glavnoj fidovki, pa bi je srušile, pa bi čitav ured ostao bez struje. I ono što je nas zbunjivalo, dok su klime bile bez posebnog osigurača/fidovke ne bi se dešavalo tipa da sklopku svaki put sruši ista klima pa da mogu reći ta i ta klima ne valja, nego bi to bilo nasumično, ali uvijek bi fidovku srušila jedna od klima |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#493 | ||
Premium
Datum registracije: May 2010
Lokacija: doma
Postovi: 2,873
|
Citiraj:
Znaci imamo fizicki klime prikljucene u strujni krug ali ugasene, KZS je pod naponom ali nema varijacije ulazne vs izlaznih struja jer su trosila ugasena. Jedino... sto mi pada na pamet zasto bi KZS iskakala kada su klime ugasene je to da je izlaz N iz KZS odveden na glavnu sabirnicu N u ormaricu umjesto da je N iz KZS odveden na posebnu dodatnu sabirnicu za N u koju takodjer idu svi N od klima, sve N od klima posto vec ima glavnu fidovku moraju biti na drugoj N sabirnici koja izlazi iz same KZS. U teoriji ako ta KZS nije pravilno postavljena tj. ako iz njenog N izlaza nije u pitanju novi strujni krug ( posebna nula za trosila poslje nje ) onda prakticno znaci da je ta KZS samo zamjenila postojeci glavni FID i iskace prije njega jer je osetljivija. Problem koji je bio prije zasto je glavni FID iskakao je i dalje ostao problem, samo je "presao" na osetljiviji FID/KZS. Ne znamo jos dali je glavni FID iskakao kada nije bilo KZS i ako su klime bile iskljucene. Citiraj:
Kako to mozes znat, po kojoj osnovi? Ovi postojeci B osiguraci od klima su postojali? Ako ni jedan nije okinio kao sto sam vec rekao maloprije, nego je padao glavni FID, nemos uopce znati koja klima ili koje trosilo je uzrokovalo iskakanje istoga. Kuzis? Svi osiguraci miruju i ni jedan nije iskocio osim FID-a. Dali je bila prije situacija dok su klime bile na glavnoj FID-ovki ali sa svojim B osiguracima da su bile ugasene, znaci klime nisu radile a ponekad je glavni FID iskocio?
__________________
trebaš seedbox? |
||
![]() |
![]() |
![]() |
#495 | |||
Premium
Datum registracije: Sep 2011
Lokacija: Split
Postovi: 1,086
|
Citiraj:
Dok se nije stavila ova dodatna sklopka KZS, kada bi pala glavna FIDO sklopka pao bi i jedan od osigurača. I po shemi koju smo mi imali i dobili od električara, to je uvijek bio osigurač od jednog od klima uređaja. Citiraj:
Tako je, pao bi jedan od B osigurača od klima uređaja, i pala bi glavna FIDO sklopka, što bi za posljedicu imali činjenicu da mi je čitav ured ostao bez struje. Citiraj:
Drage volje bi to napravio, ali doslovno nam se znalo desiti po 4-6 mjeseci da ne padne sklopka, i onda u istom danu 2-3 puta da padne. |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
#496 | |
Premium
Datum registracije: May 2010
Lokacija: doma
Postovi: 2,873
|
Citiraj:
Nemas problem sa FID-ovkom, nemas problem sa KZS iako je ugradjena preslaba KZS za peak klima kada sve rade, sama glavna FID-ovka ti je 40A i to je vise nego dovoljno. Razmisli, osigurac sluzi za zastitu strujnog kruga od preopterecenja ili kratkog spoja, bimetal se zagrije i rasiri i on "iskoci" a tebi su iskakali random + glavni FID 300mA a sada ti B16 osiguraci ne stigu iskociti jer KZS odreagira brze na greske struje jer je 30mA tj. vrlo osetljiva. Kao sto je vec par ljudi ovdje napisalo a @domina zadnje isto uocio, definitivno i 100% problem ti radi jedna od klima uredjaja ili je problem u strujnom krugu za klima uredjaje, negdje se nesto u tom strujnom krugu za klime olabavilo ili negdje F povremeno curi prema N ili PE, kako god treba pretrest sve klime kako unutarnje tako i vanjske jedinice, sve linije do njih, spojeve u razvodnim kutijama u tom strujnom krugu i u konacnici taj KZS zamjenit za jaci KZS od 40A ili umjesto KZS ubaciti jos jednu FID-ovku 32-40A 30mA/100mA.
__________________
trebaš seedbox? |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#497 |
Premium
Datum registracije: Nov 2006
Lokacija: KC (HR)
Postovi: 915
|
Imaš još 5 mjesta u ormaru, najbrže bi mogo ustanovit koja klima zeza da makneš obične osigurače od klima i zamjeniš ih sa FI/LS. Nije baš jeftina opcija jer bi moro prčkat po ormaru, ali nebi imo brige. |
![]() |
![]() |
![]() |
#498 | |
Moderator
Datum registracije: Sep 2006
Lokacija: St
Postovi: 23,354
|
Rezime bi bio: 1. Citiraj:
Međutim po ranije pisanom izgleda da nebi uvijek ista klima nego random. 2. Postojeći KZS zamjeniti sa jačom, C32 300mA ili "običnom" FID 32 - 35A 100mA (uzmeš šta je jeftinije). 3. Netko je rekao da nema potrebe za C tip osigurača za klime .... ali kad ih već ima u ormaru, zamijeniti i prebaciti gore - dole C tip na klime a B tip za std. potrošače. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#499 |
EMP moderator
Datum registracije: Apr 2005
Lokacija: Osijek
Postovi: 18,732
|
Trebam trofaznu utičnicu za produžni kabel, ako tko ima viška... https://pametnekuceelbin.com/product...zna-uticnica-1
__________________ "Kako su krojači novog svjetskog poretka uspjeli u tako kratko vrijeme slomiti intelektualne sposobnosti društva, uništiti kritičku svijest i ljudima nametnuti izvrnutu logiku?"
|
![]() |
![]() |
![]() |
#500 |
Registered User
Datum registracije: Feb 2019
Lokacija: Zagreb
Postovi: 29
|
Koliko je sigurna instalacija s rastalnim osiguračima i dvožilnim kabelima do utičnica? Nulovanje je izvedeno na samim utičnicama gdje idu potrošači koji traže uzemljenje. Na sobnim utičnicama većinom nije, ali se uštekavaju samo televizori, punjači i dr. Koliko je to sigurno i može li se koristiti? Koliko je sigurno to nulovanje u utičnici za npr. perilicu rublja? I je li nulovanje potrebno za PC? |
![]() |
![]() |
![]() |
#501 | |
Premium
Datum registracije: Aug 2004
Lokacija: ZG
Postovi: 436
|
Citiraj:
Pitanje, Ako bih mijenjao razvodnu ploču i PEN vodič razdvojio na PE i N odvojeno prije nove FID-ove zaštitne sklopke, zamijenio sve instalacije u kupaonici u trožilni kabel, bilo bi sigurnije za kupanje ?
__________________
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#502 | ||
tiki
Datum registracije: Sep 2007
Lokacija: Rijeka
Postovi: 2,689
|
Citiraj:
Citiraj:
Također nije loše zamjeniti ploču i staviti nove automatske osigurače, a ako ni to ne možeš onda barem otvoriti trenutnu ploču i pritegnuti sve vijčane spojeve jer oni vole s vremenom popustiti. |
||
![]() |
![]() |
![]() |
#503 | |
Premium
Datum registracije: Oct 2005
Lokacija: slavonac
Postovi: 494
|
Citiraj:
Uzemljenje Definicija: Uzemljenje je povezivanje metalnih dijelova električnih uređaja s tlom putem zaštitnog vodiča (PE vodič). Cilj je osigurati da se u slučaju kvara struja odvodi u zemlju, čime se sprječava električni udar. Način rada: Ako dođe do kvara, struja prolazi kroz uzemljeni vodič u zemlju, što uzrokuje isključenje osigurača ili prekidača. Primjena: Koristi se u modernim instalacijama s trožilnim sustavom (faza, nula, uzemljenje). Utičnice i uređaji imaju posebne kontakte za uzemljenje. Prednosti: Pruža visoku razinu sigurnosti jer sprječava opasne napone na metalnim dijelovima uređaja. Nulovanje Definicija: Nulovanje je povezivanje metalnih dijelova uređaja s nultim vodičem (N vodič). Cilj je osigurati da se u slučaju kvara stvori kratki spoj koji će isključiti osigurač. Način rada: Kada dođe do kvara, struja prolazi kroz nulti vodič, uzrokujući isključenje osigurača. Primjena: Koristi se u starijim instalacijama s dvožilnim sustavom (faza i nula). Nema zasebnog vodiča za uzemljenje. Nedostaci: Manje sigurno od uzemljenja jer postoji veći rizik od električnog udara ako nulti vodič nije ispravan. Ključne razlike Karakteristika Uzemljenje Nulovanje Vodič Zaštitni vodič (PE) Nulti vodič (N) Sigurnost Viša razina sigurnosti Niža razina sigurnosti Primjena Moderni trožilni sustavi Stariji dvožilni sustavi Reakcija na kvar Struja ide u zemlju Struja ide kroz nulti vodič. Ako je nulti vodič ispravan ( bez oštećenja, dovoljne kvadrature...) nemaš problema. Ako si u mogućnosti, uvijek je bolje uzemljenje...treća žica.
__________________
he,he |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#504 | ||
Premium
Datum registracije: May 2010
Lokacija: doma
Postovi: 2,873
|
Citiraj:
Nulovanje SVEGA je neka minimala ako vec nemas 3 zice u instalacijama i nema FID-a itd... Citiraj:
U slucaju da imas 2 zice u instalaciji to je mnogo kopanja po zidovima, gore nego kad se gradi kuca pa razvlaci struja. U takvom slucaju se ide na zastitu kriticnih mjesta kao na primjer kupaonica/kuhinja. Nadje se negdje u hodniku ili nekoj sobi linija koja ide do tih mjesta i tu je prekidas. Dakle kopas samo za kupatilo i/ili kuhinju, stavljas sve na 3 zice i sve zbirne PE spajas na ulaz N FID-ovke, F ide na ulaz FID-a kao i N ali sve N od novih instalacija spajas na sabirnicu N poslje tj. N koji ide iz FID-a. Razvodna kutija neka manja stoji tamo gdje si napravio prekid linije pa i o tome misliti gdje ce se prekinuti i oce tabla smetati na tom mjestu, naravno NE smije biti u kupatilu ili u kuhinji iznad stednjaka gdje ima vlage, isparavanja od kuhanja itd...
__________________
trebaš seedbox? |
||
![]() |
![]() |
![]() |
#506 |
Moderator
Datum registracije: Sep 2006
Lokacija: St
Postovi: 23,354
|
Izgleda da je, samo je sprčkano spojeno. |
![]() |
![]() |
![]() |
#508 |
Premium
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,177
|
Vidi se to odmah ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#509 |
Premium
Datum registracije: Oct 2005
Lokacija: slavonac
Postovi: 494
|
silver_tip " Zivis dok zivis... neka netko slucajno usteka fen, toster ili peglu za kosu te isto krepa/pregori i F krene putovati... a ima nesto metalno na sebi gdje se primis rukom, taj korisnik nebu vise medju zivima"..Nulovanje .Način rada: Kada dođe do kvara, struja prolazi kroz nulti vodič, uzrokujući ISKLJUČENJE osigurača.
__________________
he,he |
![]() |
![]() |
![]() |
#510 |
Premium
Datum registracije: May 2010
Lokacija: doma
Postovi: 2,873
|
Zbilja ti zelim svu srecu da prezivis "okidanje osiguraca" od eto banalnih 10A tj. ~2200W a da ne govorim o onima od 16/20A. Mislim da ni sam nisi svjestan kada i zasto osigurac okida i sta zapravo osigurac stiti, covjeka ne.
__________________
trebaš seedbox? |
![]() |
![]() |
|
|