21.05.2019., 14:36 | #1 |
Premium
Datum registracije: Nov 2005
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 462
|
Hlađenje mrežnog ormara
Trebam preporuku za gore navedeno. Trenutno sam stavio tri 220V ventilatora, no ljeti je to nedovoljno. Da, netko je pametan postavio ormar ispod limenog krova. Zbog infrastrukture, ormar je nemoguće premjestiti. Vidio sam neka rješenja s klimom, ali nisam siguran kako to u praksi funkcionira. |
21.05.2019., 14:40 | #2 |
Premium
Datum registracije: Sep 2006
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,738
|
Klima uređaj u prostoriji sa ormarom, u praksi se to tak riješava
__________________
|
|
|
Oglas
|
|
21.05.2019., 15:02 | #5 |
Premium
Datum registracije: Nov 2008
Lokacija: Shire
Postovi: 16,112
|
Bez klime u prostoriji i dovoljno vlage da klime rade svoj posao, nema tog hlađenja koje će rack održati pod nekim normalnim temperaturama. I ono što nisi napisao, o čemu se radi? Da li je to 1 server i 1 switch npr. ili se radi u full 48U racku punom opreme. Nije isto je li switch ili server. Možda najpametnije napraviti malu ogradu oko toga (ala knauf ili lim izolirani) i 1 klimu. |
21.05.2019., 15:16 | #6 | |
Premium
Datum registracije: Feb 2006
Lokacija: Zagreb
Postovi: 4,888
|
Citiraj:
U pravilu, ako je takvo stanje, minimalno stavi klimu da puše prema opremi, a ako imaš para napravi izoliranu knauf sistem špajzu i stavi pravi, ne fensi ormar.
__________________
Igor Batinic |
|
21.05.2019., 20:03 | #7 |
Moderator
Datum registracije: Sep 2006
Lokacija: St
Postovi: 22,565
|
Valjda 180 m2 ? Knauf - om napraviti manju prostoriju, cca 10 - 20 m2 + montirat klimu, treba dobro izračunati koju, često se zaboravi koliko "grije" oprema, nije idealno ali može pomoći > https://klimauredjaji.com/kalkulator-klime |
29.05.2019., 16:45 | #9 |
Master Of Disaster
Datum registracije: Nov 2002
Lokacija: Rijeka
Postovi: 1,252
|
Jedna od opcija - Rittal hladjenje s dovodom chilled vode na fanove i odvodom tople. https://imgur.com/a/YnvzGwC Fokusirano hladjenje ormara i doslovno se nadoveze na rittalov ormar sa strane.
__________________
|
29.05.2019., 22:54 | #10 |
Premium
Datum registracije: Nov 2005
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 462
|
Da, s obzirom na prostorne limite vjerojatno će postojeći ormar (32U) ići van i stavit ću rješenje s ugrađenim hlađenjem. Hvala svima na sugestijama. |
|
|
Oglas
|
|
30.05.2019., 08:05 | #11 | |
Premium
Datum registracije: Nov 2003
Lokacija: Zagreb
Postovi: 232
|
Citiraj:
možda nabava polovnog LMSa s vanjskim klimama |
|
30.05.2019., 11:23 | #12 |
Master Of Disaster
Datum registracije: Nov 2002
Lokacija: Rijeka
Postovi: 1,252
|
__________________
|
|
|